1

Тема: Искажение формы сигнала

Здравствуйте. Приложил 2 осциллограммы отключения от MICOM Р127 - архив НВП-1. КЗ в кабеле из сшитого полиэтилена, я про них уже писал в своем сообщении Опять про сшитый полиэтилен (КЗ я насколько понял в муфтах. длина несколько км, напряжение 10кВ, нагрузка стандартная - ЭД, освещение и т.п.). Вопрос в искажении формы сигналов фазных токов - что-то не так с ТТ? Но почему тогда при токах КЗ с гораздо большей амплитудой синусоида принимает нормальную форму?
Для сравнения приложил архив НВП-2 - второй аналогичный кабель с теми же проблемами с повреждениями, но тут искажений не вижу (аналогичные параметры кабеля, терминала, ТТ, нагрузки)

Post's attachments

НВП-1.rar 81.79 Кб, 14 скачиваний с 2023-05-21 

НВП-2.rar 59.76 Кб, 12 скачиваний с 2023-05-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Искажение формы сигнала

andy_210568 писал(а):
2023-05-21 07:15:58

опрос в искажении формы сигналов фазных токов - что-то не так с ТТ? Но почему тогда при токах КЗ с гораздо большей амплитудой синусоида принимает нормальную форму?

Может емкость кабеля влияет? Какие-то резонансные явления?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2023-05-21 19:10:36 отредактировано scorp)

Re: Искажение формы сигнала

andy_210568 писал(а):
2023-05-21 07:15:58

Вопрос в искажении формы сигналов фазных токов - что-то не так с ТТ? Но почему тогда при токах КЗ с гораздо большей амплитудой синусоида принимает нормальную форму?

ТТ не причем.Никогда не заморачивался по этому поводу,считал,что процесс связан с развивающемся кз в СШП(дуга,пробои изоляции)
Вот пример:здесь до отключения не дошло,отключился кабель ниже,у потребителя.Терминал Р127.

У этих терминалов особенность токового входа Ie.
Бывают трех типов: Р12хС..., Р12хВ..,Р12хА.. с разной чувствительностью 67N(ЗНЗ).
У терминала с буквой А самая низкая(грубая) чувствительность, у С самая высокая, что важно учитывать при переходе с изолированной нейтрали на низкоомную резистивную нейтраль,в случае применения фильтра 3I0 из трех фазных ТТ.

Post's attachments

12.25.2020 01.32.37.848 Disturbance.000.cfg 778 b, 10 скачиваний с 2023-05-21 

12.25.2020 01.32.37.848 Disturbance.000.dat 260.26 Кб, 6 скачиваний с 2023-05-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают