Re: ГОСТ 34045-2023 Противоаварийная автоматика энергосистем
это наверно было относительно давно
привожу переписку практически как есть
"По поводу технологической и аварийной брони:
Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 N 290 "Об утверждении Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики" (далее Правила АОиПА), Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг..." (далее Правила НД)
Ни в одном из документов не указано, что потребителей с технологической или аварийной броней нельзя отключать действием ПА.
в п. 31(6) Правил НД указано:
"Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания мощностью, достаточной для обеспечения электроснабжения соответствующих электроприемников потребителя, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики."
в п. 14(1) Правил НД указано:
"Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной брони, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания соответствующей мощности.
Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики."
в п. 50 Правил АОиПА указано:
"При использовании противоаварийной автоматики, действующей на отключение нагрузки потребителей, минимально необходимый уровень потребления электрической энергии в соответствии с категорией надежности электроснабжения этого потребителя, уровнем аварийной и (или) технологической брони обеспечивается путем использования потребителем автономных резервных источников питания с автоматическим запуском.
Автономные резервные источники питания в случае, если в силу необходимой потребителю категории надежности электроснабжения и (или) для обеспечения установленной потребителю аварийной и (или) технологической брони требуется их наличие, устанавливаются потребителем и поддерживаются им в состоянии готовности к использованию при введении аварийных ограничений или использовании противоаварийной автоматики."
Все вышеперечисленное полностью соответствует требованиям п. 4.4.4.4 ГОСТ 34045-2017.
Таким образом, наличие акта согласования аварийной или технологической брони не является основанием для исключения из участия нагрузки в ПАУ (ОН).
Все фидеры на ПС Мур... нужно заводить под ПА."
может даже кому-то пригодится это аргументаж...
А броня всего на 2 фидера Водоканала - где-то 10..12% от всей нагрузки ПС, для меня разницы нет, всё завёл то, что было...
решения ОДУ/РДУ, а проклинать будут проектировщика...