241 (2025-03-01 16:06:39 отредактировано andy_210568)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

retriever писал(а):
2025-03-01 14:12:21

испытательный блок или БИ

Возможно я заблуждаюсь, но это два "родных брата", у испытательного на крышке нет сквозных перемычек, зато есть вывода для подключения кабелей (проводов) и установки перемычек. Измерительный блок -  "обычный". Он кстати имеет уши для пломбирования крышки. Для клеммников есть наборы из спец. прозрачных пластиковых крышек с вставками на динрейку, с помощью которых можно опломбировать клеммники и т.п.

242

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Хотя тот же ЧЭАЗ все БИ называет испытательными. А указанные мной крышки с выводами обозвал Штепсели контрольные  ICQ/ab:)

243

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Здравствуйте!
Вопрос - есть ли у кого-то в ХОРОШЕМ качестве фото реле РНТ-566 со снятой крышкой, чтобы было четко видно все циферки под отверстиями.
В интернете фото почему-то найти не могу, у самого фото только размытые, циферок не видно.

244

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Добрый день.
Попробуйте посмотреть у ООО "Волжский Электроконтакт":
https://volga-kontakt.ru/katalog/rele/r … 4216767487

245

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

#244, там изображено РНТ-565.
Это почему-то на всех сайтах, пишут РНТ-566 а фото от 565.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

246

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

retriever писал(а):
2025-04-01 11:22:08

чтобы было четко видно все циферки под отверстиями

А почему просто по схеме РНТ-566 не посмотреть? Или это в какую-то статью что ли, т.е. не для работы?

247 (2025-04-01 15:17:50 отредактировано retriever)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

andy_210568 писал(а):
2025-04-01 14:16:51

А почему просто по схеме РНТ-566 не посмотреть? Или это в какую-то статью что ли, т.е. не для работы?

Нет.
У меня древние панели РЗА на фото, там стоит в ТЗНП не РТ-40 как у нормальных людей а РНТ 566 (а еще РТ40/Р1 урововское в 4й ступени ТЗНП). И есть фото, типа таких, вот прямо в таком качестве
https://rzia.ru/uploads/images/4731/49ebb065a4b178ef774aebf26906b066.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/49ebb065a4b178ef774aebf26906b066.jpg
По ним я в принципе выяснил, что как там вставлено, но все равно бы для контроля удостовериться, что все правильно понял
- W1p это самая верхняя полоска
- W2р вторая
- W3р третья
Нумерация штырей слева направо.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/90854a8e81e32dece0c6ea547b582fe8.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/90854a8e81e32dece0c6ea547b582fe8.png
Нужно это все для расчета (конской) нагрузки на ТТ.

248

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Да не рассматривайте схемы по картинкам! В.С. Алексеев с компанией Вам в помощь (есть копии в Интернете). Отлично все расписано.

249 (2025-04-01 22:59:03 отредактировано retriever)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

doro писал(а):
2025-04-01 19:44:42

В.С. Алексеев с компанией Вам в помощь (есть копии в Интернете). Отлично все расписано.

Спасибо.
Я как раз эту книгу смотрю, там качество получше.
Но по факту проблема одна - по схеме я понимаю, сколько там обмоток и какие выводы, а как они расположены визуально?
Например, у РНТ-565 оказывается верхняя полоска это Wp, вторая и третья W1ур и W2ур. Нумерация слева направо (ну все-таки мы в россии, и пишем слева направо...).

А вот как у РНТ-566 - за качеством фото понять не могу. Я могу только предполагать, которая из этих трех полосок W1p, W2р, W3р, полагаю, что нумерация сверху вниз...

UPD в общем нашел в каком-то другом проекте старом предпроектное обследование и там было фото получше, вот такое... На нем даже видны цифры.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/c9d4821433fcd792d36604c483fe8c88.jpg https://rzia.ru/uploads/images/4731/c9d4821433fcd792d36604c483fe8c88.jpg

250

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Здравствуйте!
А есть ли какой-то образец схемы перевода токовых цепей защиты на обходной выключатель?

Мне попались очень урезанные исходные данные с какой-то странной схемой.
Хотелось бы посмотреть, как должно быть в реальности.

251

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Посмотрите книгу вторую из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики" (Оперативное обслуживание устройств РЗА).

252 (2025-04-24 12:58:08 отредактировано retriever)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

doro писал(а):
2025-04-23 18:53:59

Посмотрите книгу вторую из серии "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики" (Оперативное обслуживание устройств РЗА).

Что-то не могу найти.

Вот то, что мне попало по проекту
https://rzia.ru/uploads/images/4731/e3d8d0607c7c02a3883ad31671b09445.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/e3d8d0607c7c02a3883ad31671b09445.png
Если я вытаскиваю БИ-7, то закорчиваю цепи ТТ ОВ (правая картинка). В SG32 ДЗЛ л.Хим-2 ничего не идет. У самой ДЗЛ я так понимаю логически предполагалось наличие 2х источников тока, и блоками SG31, SG32 можно выбрать ТТ - свой или от ОВ.

Далее если я НЕ вытаскиваю БИ-7, то все равно закорочены ф.А, В, С. В ДЗЛ опять ничего не идет.
Вопрос - как это все правильно должно было бы работать?

По уму наверное нужно убрать перемычки в БИ-7. Но тогда пойдут разрывы токовых цепей в некоторых случаях....

253 (2025-04-24 13:41:43 отредактировано andy_210568)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Не так думаю. Это должен быть "шлейф". Я так понимаю здесь три варианта - ЭПЗ, или одна из двух ДЗЛ. Перемычки на БИ-7 вообще не нужны, они же зашунтируют цепи тока. Это же ОВ, перед вводом в работу оперативник должен собрать один из вариантов защиты - БИ-7 или БИ-5 или БИ-4, а потом уже выполнить перевод присоединения на ОВ.

254 (2025-04-24 13:47:08 отредактировано andy_210568)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Если существует вариант без этих трёх защит, значит нужен ещё один ОБЩИЙ БИ, для закорачивания цепи после Р-41, а ЭПЗ с БИ-7 без перемычек останется в шлейфе.

255

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

У нас такой вариант. Сразу говорю - это проект, некорректно немного, на SG (на БИ-4-х) стоят перемычки 2-4, 6-8. На "последнем" SG16 (цепи тока для АТ-3) закорочены 2-4-6-8.

Post's attachments

Схема размещения защит по ТТ ОВ.jpg 2.96 Мб, 3 скачиваний с 2025-04-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

256

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Если так подумать, то КСЗ и АУВ перед ЭПЗ - он дублирует эту ЭПЗ.
Да, наверное в Р-41 есть какие то БИ.

Я смотрю фото панелей, нашел ДЗЛовскую.
SG32: Токовые цепи ОВ-110 кВ.
Нормальный режим: холостая
При замене на ОВ-110 кВ - рабочая.
https://rzia.ru/uploads/images/4731/ada6c2b55292d013d11f919c6893a7e7.png https://rzia.ru/uploads/images/4731/ada6c2b55292d013d11f919c6893a7e7.png

А что такое холостая и рабочая крышки? Холостая это просто крышка без контактов?
Т.е. если ее вставить, закорачивалка разомкнется, но токовые цепи соединены не будут?

257

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

retriever писал(а):
2025-04-24 14:45:10

закорачивалка разомкнется

От холостой крышки закорачивающие перемычки не разомкнутся. По идее это просто закрывашка, у нас такие крышки белым красили

258 (2025-04-24 15:51:57 отредактировано High_Voltage)

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

retriever писал(а):
2025-04-23 17:46:28

Хотелось бы посмотреть, как должно быть в реальности.

Есть два варианта схем, в этой используется один керн ТТ для защит ВЛ и АТ, ТТ собираются в звезду или треугольник в зависимости, что выводится через ОВ

Post's attachments

ОВ-110 распр.цепей тока и напр..vsd 432.5 Кб, 10 скачиваний с 2025-04-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Long Live Rock'n'Roll

259

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

А тип крышки "клин" это как раз разомкнуть заземление и не соединять контакты?

260

Re: Вопросы по проектированию РЗ и ПА (схемы, распределение оборудования)

Разомкнуть закорачивающие перемычки и не коммутировать цепь

Long Live Rock'n'Roll