hitakiry писал(а): ↑2023-12-18 15:13:00
Таким макаром, без понимания, можно действительно колдуном стать. Например, Ек = 5%, значит что, предельный ток КЗ в 5 раз больше номинально будет? Ан нет, в 20. Я к чему - колдовство это конечно хорошо, но только в сказках.
Да ни в каких не сказках.
Примеров много. Один приведу еще.
Две одинаковые отпаечные подстанции, выполненные по типовому советскому проекту по упрощенной схеме с ОД и КЗ.
Надо сделать их реконструкцию - заменить ОД и КЗ на выключатели, и защиты поменять трансформаторов.
Главная схема полностью у них одинаковая. Конструктивное исполнение очень похожее.
Разница в следующем. Одна подстанция (№1) подключена к линиям, которые у системного оператора не в управлении не в ведении, вторая (№2) подключена к линиям, которые в управлении системного оператора.
Для одной проектирование выходит - меньше 2 млн. Для второй проект выходит с тем же оборудованием, защитами - больше 9 млн.
Колдовство!
Начинаем разбираться почему. В проекте №1 нет томов или разделов по пожарной безопасности, по гидрологии, по геодезии, по экологии, по электромагнитной совместимости, по расчетам автоматики, по расчетам насыщения, по влиянию на перетоки. Во втором это все есть. В итоге проект №2 точно такой же как и № 1 но в шесть раз дороже.
Чудеса!
А должно быть наоборот, ребята из системного оператора, должны были сказать, какая пожарная безопасность если отделитель меняем на вакуумный выключатель, он в принципе негорючий, зачем вы транжирите деньги из бюджета, кто вас кошмарит? И так по каждому пункту.
Понятно, что если ТТ встроенные и уже установлены, то даже если они насыщаются, то менять их никто не будет, но для такого вывода надо заплатить деньги и не малые. Понятно, что если новый выключатель будет установлен на тех же стойках, что и отделитель, то никакая гидрология не нужна, но за сделанное заключение, что она не нужна надо заплатить....
Так это только проект. Дальше идет тоже разбег стоимости на строительно монтажные работы. Не в таком соотношении, но он есть.
Разве это не чудеса, когда те, кто должен сказать, что вас дурят, и тут все типовое, наоборот вписывают все нужное и ненужное, за которое надо будет заплатить не малые суммы.
Мне не денег жалко, а просто как то это неправильно все и у нас при таком подходе еще долго аварийность не снизится.