1

Тема: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется терминал P14D от General Electric (раньше был Alstom, ещё раньше Micom) для защиты фидера. Его земляная защита (SEF по-буржуйский) по умолчанию действует на пуск УРОВ. Как это убрать? Чтобы было по классике - на сигнал. Вывести эту функцию с базовой логики и нарисовать в гибкой?

2

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

может быть поиграться с уставкой Уст.3I0< (ЗЗ) адрес 45.0А

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

3

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

С током возврата?

4

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

да

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

5

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

Alex_Skyline писал(а):
2024-03-10 09:52:02

Вывести эту функцию с базовой логики и нарисовать в гибкой?

Делали именно так, когда не смогли убрать запрет АПВ при работе УРОВ (1 ст. УРОВ использовали "на себя", при этом в жесткой логике формировался запрет АПВ)

Long Live Rock'n'Roll
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

High_Voltage писал(а):
2024-03-11 16:36:11

Делали именно так,

тоже так делали,когда столкнулись с запретом АПВ на присоединениях 220 кВ,при этом 1 ст.УРОВ (на себя) в уставках была с нулем

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

7

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

scorp писал(а):
2024-03-11 18:53:24

тоже так делали,когда столкнулись с запретом АПВ на присоединениях 220 кВ,при этом 1 ст.УРОВ (на себя) в уставках была с нулем

АПВ у альстома вообще много сюрпризов содержит

Long Live Rock'n'Roll

8

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

High_Voltage писал(а):
2024-03-11 20:57:12

АПВ у альстома вообще много сюрпризов содержит

функциональные схемы у 40-серии не очень функциональны  ICQ/bf:ok: ,в 30-серии получше

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9 (2024-03-12 16:55:32 отредактировано Alex_Skyline)

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

Благодарю за ответы ICQ/ay:thumbsup: . Создал новую тему - ищу информацию (документацию) по этому терминалу. Вообще замечательно будет если удастся схему внутренней заводской логики найти, как у ЭКРЫ, например (у них обычно в конце руководства по эксплуатации такие схемки были).

10

Re: Как убрать действие на УРОВ земляной защиты в терминале P14D

Схемы у ЭКРЫ слишком условные, чтобы с ними можно было "работать", это скорее, чтобы соответствовать каким-то условным требованиям (дать хоть что-то...). У
"врагов" наоборот: есть детальные схемы каждой функции, но нет общей. Да ее и сделаешь, она становится "нечитаемой"....

Добавлено: 2024-03-12 17:59:28

Для примера: вот какой становится схема только одной функции (АПВ) у Сименс. Представляете, какой будет схема, если "нарисовать" все функции?

Post's attachments

APV_ОБЩ.vsd 8.75 Мб, 6 скачиваний с 2024-03-12 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.