Алексей.
Во-первых, не оправдывайтесь в том, чего Вы не делали. Далее.
1.Персонал ПС… Понятно, что Вы имеете в виду релейщиков, а не дежурных. (Дежурный не будет вникать во внутрь МП терминала. Он общается только с фейсом, и то не со всем.) Так вот, эта логика МП терминалов в проектах больше нужна наладчикам…Но об этом п.2. А релейщикам-эксплуатационникам тоже желательно знать логику. Они все же эксплуатируют эти у-ва и должны знать их внутренности.
2.Наладчик «оживляет» МПтерминал. С завода МП терминал приходит в лучшем случае сделанным «по умолчанию, в худшем – вообще какой-то болванкой. Наладчик не должен сам придумівать, какие уставки должны быть, как конфигурировать терминал. Все это должно быть в проекте. А если в проекте – только внешние связи и функции входов-выходов, то могут быть разные варианты конфигурирования (то есть, по сути, логики). И по всем правилам, наладчик не имеет права принимать решение сам, какую, образно говоря, логическую картинку рисовать из всех вохможных вариантов. Это должен делать проектант.
3.Что касается листов параметрирования…Это один из вариантов. В любом случае – логика в проекте для данного терминала должна быть однозначно прописана. А в виде листов параметрирования или иным способом – другой вопрос.
Если брать GE, то там можно в проекте логику нарисовать , как должно быть внутри терминала со всеми нужными обозначениями. Без заполнения листов параметрирования.
4.И тут, кажется я понимаю, порой заставляют проектантов, которые и так логику изобразили, еще и листы параметрирования заполнять. А вот это вопрос, надо ли.
Но, может потому и заставляют делать листы параметрирования, что логики в проекте нет. Может, будь она, наладчики сами бы все меню заполнили.
5.Я подозреваю еще, что заполнения листов параметрирования требуют в задании на проектирование…Правильно ли? Вопрос…
6.Однозначно: логику для МП терминала в проекте изображать надо. Но не уверен, что заполнение листов параметрирования вдобавок – это не каприз.