Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Алексей.
Тут лучше с заказчиком вопрос решить. В принципе, это прежде  задание уставок  соотв. экспл. службой было их всвятой обязанностью. Сейчас же многие вещи - на "коммерческой" основе. Не буду об этом долго. Просто, без диалога с экс-ей не обойтись. Если ими задается - тем лучше. Зачем Вам время тратить.
Еще в прежние времена рассчитывались в проекте уставки, чтобы оценить возможность реле выставить их. А сейчас такой широчайший диапазон...Но ТКЗ все раво считать надо. И для выбора проверки оборуд., и для проверку на терм. и дин. уст. и погрешности ТТ и терминалов.

Делай , что должен, и будь, что будет

82

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Скажите а каким образом проектировщик набивает у себя таблицу адрессов и уставок для МП защит????
Почему проектировщик не может послать файл с уставками и логикой, после получить последний рабочий файл и сделать сверку.

Почему надо такое количество бумаги в мусор выбрасывать.
Кроме того в распечатке 50% не нужно для даного проекта информации.

83

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Слава.
Если ты прочтешь мои прежние посты, то увидишь, что и я за это. Это, как пишут некоторые коллеги, дается в задании на проектирование составлять листы параметрирования. И я вот задаю такой вопрос. Всякая работа требует оплаты. Да, изображать четко логику в проекте надо. Определенные расчеты делать надо. Но листы параметрирования?...
Если заказчик в задании напишет, что в проекте надо бланки протоколов наладочных проверок составлять? В принципе, есть проектироващики, которые и это умеют делать. Только входит ли это в обязанность проектировщиков?
Словом, при соответсвующей квалификации можно сделать все. но только на принципах эквивалентного обмена.

Делай , что должен, и будь, что будет

84

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Я вспомнил, что листы параметрирования составлял (и составляет, наверное) Сергей (CLON).  Вот у меня вопрос к коллеге: Вы это делаете на стадии проекта? Если да, значит Ваши заказчики в задании на проектирование это указывают. Вот каково Ваше мнение (мнения) по всем пунктам этого вопроса (необходимости этой работы на стадии проекта в дополнение к логике и уставкам…ну, и все, что Вы считаете нужным сказавть).

Делай , что должен, и будь, что будет

85

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Добавлю свои пять копеек в общее обсуждение, так как сам занимаюсь и проектированием и периодически наладкой. Спорить можно хоть до покраснения, но пока не будут сформированы общие требования эксплуатации в лице РДУ, ОДУ, МЭС к тому, что они хотят видеть на логических схемах, будут получаться такие "недопараметрированные" проекты.  Пример, проект ПС Староминская. Уже в сотый раз проектировщиков заставляют переделывать схемы логики, хотя они выполнены корректно и все работает (проверяли на реальных терминалах, кстати GE). НО! Так подстанция на терминалах GE не первая  в данном регионе, то у эксплуатирующих организаций сформировались определенная типовая логика для терминалов GE. И в соответствии с этой типовой логикой они и заставляют проектный институт править свою, даже несмотря на то, что она работает.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

86

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

это очень сложный вопрос.
Даже не только в логике и параметрировании, даже в компановке шкафов защит хотят стандартно.

Типовая логика для типовых подстанций, с этим невозможно бороться, есть в этом своя правда.

87

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Romanus пишет:

Спорить можно хоть до покраснения, но пока не будут сформированы общие требования эксплуатации в лице РДУ, ОДУ, МЭС к тому, что они хотят видеть на логических схемах, будут получаться такие "недопараметрированные" проекты.

Все необходимые требования к составу и оформлению рабочей документации прописываются в ТЗ на разработку рабочей документации и в проекте. Что заказал – то получил. И если кто-то что-то не прописал – это его проблемы, надо тщательнее работать с документами.

Romanus пишет:

Пример, проект ПС Староминская. Уже в сотый раз проектировщиков заставляют переделывать схемы логики, хотя они выполнены корректно и все работает (проверяли на реальных терминалах, кстати GE). НО! Так подстанция на терминалах GE не первая  в данном регионе, то у эксплуатирующих организаций сформировались определенная типовая логика для терминалов GE. И в соответствии с этой типовой логикой они и заставляют проектный институт править свою, даже несмотря на то, что она работает.

И это правильно. GE непростые терминалы. Из всех проектировщиков, не в обиду будет сказано, только московский ЭСП досконально изучил эти терминалы и выявил большинство косяков GE. То, что закладывается в проектах, не факт, что решения правильные и достаточные. Кроме того, проектировщикам не известен опыт эксплуатации терминалов, случаи неправильного срабатывания, выявленные причины. В этом, на мой взгляд, вина эксплуатации и СО. Слишком давно я не видел информационных писем. А по терминалам GE я их наблюдал последний раз никогда.
Поэтому не нужно удивляться, что в энергосистемах вырабатываются свои типовые схемы. Кто-то должен это делать, если Москве некогда? Да и согласитесь, смешно иметь разную логику одинаковых устройств на разных объектах.
Мы эту стадию уже миновали. Много было копий сломано, но, в конце концов, победила логика ОДУ Юга. Выработаны типовые решения для ОЭС Юга и кто к нам придёт со своим мнением, уйдёт с нашим.
Как-то жестковато написал…

88

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Я сейчас проектирую (кто еще не знает), и работаю не сам, а вместе с другими коллегами, которые в этих вопросах...скажем так, не хотят идти до конца. Но вот мне, как проектанту, было бы самому проще делать такой проект, чтобы у наладчиков и эксп-ков было к нему как можно меньше вопросов. Я бы лично согласился полностью сделать параметрирование (за исключением чисто наладочных пунктов меню).
И еще. Господа россияне. Вы как-то часто начинаете обсуждать взаимоотношения внутри российских структур. Но на форуме есть много и не россиян (включая Вашего покорного слугу). Поверьте, эти разбирательства многим из нас и непонятны, и неинтересны. Предлагаю обсуждать общие принципы, а не местные особенности.
Извините, если был резок.

Делай , что должен, и будь, что будет

89

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Bogatikov пишет:

Все необходимые требования к составу и оформлению рабочей документации прописываются в ТЗ на разработку рабочей документации и в проекте. Что заказал – то получил.

Это очень хорошо, что ОДУ Юга прописывает все свои пожелания в ТЗ. А как быть если в ТЗ ничего нет? Вот и получается что заказал, то и получил. А были бы требования хотя бы не официальные и таких бы проблем было меньше.

Bogatikov пишет:

Поэтому не нужно удивляться, что в энергосистемах вырабатываются свои типовые схемы. Кто-то должен это делать, если Москве некогда? Да и согласитесь, смешно иметь разную логику одинаковых устройств на разных объектах.

Согласен абсолютно. Но в таком случае раз есть устоявшиеся принципы работы тех или иных терминалов почему бы их не отразить в официальных требованиях?

90

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Думаю, на данном этапе это не реально. Эта работа для сильного проектного института. Но её кто-то должен заказать, сейчас за всё плати. При этом необходимо учитывать опыт эксплуатации на местах, особенности построения комплекса в различных энергосистемах - во многих вопросах разные подходы. И такие типовые работы необходимо разработать для каждого производителя. Была попытка ФСК, заказали Бреслеру Типовые технические решения по релейной защите и автоматике линий 10 - 750 кВ. Но там столько замечаний, что порвать и выбросить. Самое главное, что они взяли за основу типовые проекты ЭКРЫ и применили их для других производителей, совершенно не учитывая их особенности. Например, концепция построения комплекса РЗА ВЛ с ОАПВ у ЭКРЫ и GE диаметрально противоположны. Да в работе только внешние связи, а самое сложное и интересное - схемы дополнительной логики. Вот каждая энергосистема и крутится, как может.

91

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Обсуждение терминалов GE перенес в отдельную тему: Особенности терминалов GE

92

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

С добрым утром!
Вопрос поместил сюда, хотя он касается и стоимости проектирования.  Все больше убеждаюсь, что проектировщикам…не буду все же категоричен…но, оче-е-нь неплохо делать листы параметрирования.
Однако ведь это специфическая проектная работа. По каким критериям ее оценивать? Какими пунктами каких ценников? Я касался этого вопроса раньше, но ответа не было. Проблемы эти аналогичные во всех странах, так что при ответе, думаю, «особенности национальной… охоты..рыбалки… ICQ/ab:) » проектирования можно не учитывать. Правда, если конкретные пункты ценников…Можно и российских.

Делай , что должен, и будь, что будет

93

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Добрый день, коллеги!
Недавно практически столкнулся с этим вопросом. Хотел высказать некоторые соображения. Но вспомнил, что тема  (и не раз) уже была. Перечитал и понял, что сказать мне особо нового нечего: все переобсуждали.
Единственное, что хрчется сказать: не надо в этом вопросе доходить до фанатизма: ни со стороны заказчика, ни со стороны исполнителя-проектировщика. Главное, чтобы в проекте была отображена вся необходимая логика и все небходимые в проекте параметры.
   А приводить список всего меню нет необходимости. Наоборот – излишняя информация забивает.  То есть, главное, чтобы была однозначность логики и параметров.
Конечно, это неоднозначно, какие строчки меню нужны, какие – нет. И тут должно быть отработаны взпаимоотношения между проектировщиком и заказчиком (а если заказчик слабый, то с наладчиками, которые будут реализовывать проект).
Повторяю: делать распечатку со всего файла настроек в проекте никому не надо.

Делай , что должен, и будь, что будет

94

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Добрый день!
Сегодня была похожая тема по АВВ.
Многие, я знаю, пришли к выводу, что даже на стадии проектирования необходимо иметь в своем инструментарии… иммитаторы, симуляторы…по разному называют. Словом, заменители терминалов, своего рода виртуальные терминалы.
  Ведь если  даже в программе настроек данной линейки терминалов выполнить параметрирование-ранжирование- конфигурирование--…(как там еще), то нет стопроцентной уверенности в правильности настроек. А виртуальный двойник  терминала покажет: правый  ты или…(левый?).
В связи с этим вопрос к знатокам: у каких фирм производителей МПтерминналов есть эти двойники?

Делай , что должен, и будь, что будет

95

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

А зачем двойники? В соответствующей программе создаётся новый файл с определённым кодом заказа, параметрируется и вперёд.

96

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Женя!
Был в отпуске, поэтому реагирую только сейчас.

Bogatikov пишет:

А зачем двойники? В соответствующей программе создаётся новый файл с определённым кодом заказа, параметрируется и вперёд.

....А впереди лучше иметь эот двойник  Только ведь это двойник не файла настроек, а терминала. Чтобы пролверить правильность этих самых настроек. Особенно это важно при нададке, когда терминалы еще не пришли, а времени мало.
Конечно, тебе в эксплуатации, когда есть живые терминалы, нет потребности в этих двойниках.
И при проектировании, если хозяева проектных орг-ций могут раскошелиться на эти иммитаторы, тоже полезно их иметь. Лучше,если орг-ция проектно-наладочная. Тогда больше мотивов для приобретения этих двойников - для наладки.
Но так никто и не ответил -у  каких производителей МП терминалов есть эти иммитаторы? Частично я знаю, но только частично.

Делай , что должен, и будь, что будет

97

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Ладно, наличие иммитаторов нетрудно выянить.  Остается вопрос об их  необходимости. Дело в том, что я помню. что была такая тема, и говорилось об их использовании именно  проектировщиками. Поэтому я как бы продолжил ее.  Но поддержки на этот раз нет. Видимо все же большинство проектантов не видят необходимости "опробовать" свои проектные решения на двойниках терминалов.
Это я еще к тому, что закралась было мыслишка "нагрузить" свое начальство этим вопросом. Но, думаю, не поймут.

Делай , что должен, и будь, что будет

98

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

есть такие симуляторы у экры, правда не ко всем шкафам. Например есть к БЭ2607 V031 (ВЧ-напрявленная защита линий). Там можно посмотреть логику срабатывания например. Если требуется могу выслать

99

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Подскажите новичку, а то самому никак не разобраться.
Внутренняя собственная логика терминала 6МD66 (синхронизация или блокировки), как ее посмотреть, зашел в Дикси создал новый проект, он голый там ничего нет.
Я так понимаю, что только при прямом подключении к реальному терминалу можно посмотреть его внутреннюю логику (заводскую), ну а дальше ее можно менять при помощи Дигси.
А если у меня нет терминала, то как мне эти схемы логики посмотреть (только в руков-ве по экспл.) ???
Еще вот меня очень заинтересовали дискретные входа и выхода.
Они разбиты на группы К1,К2.....К5; F1,F2......F10; М1,М2....М14; N1,N2.....N12 R1,R2.....R14; L1,L2.....L12; J1J2....J4;
Вопрос при проектировании как выбирать какие будут цепями оперативными, сигнализации, управления ???
Ведь соответственно от этого будет зависеть параметрирование и ранжирование или это не имеет значение, наладчики сами все сделают как им надо.
Может есть определенные стандарты или типовые схемы распределения дискретных входов и выходов для МПТ сименс- сипротек 4 (6MD6, 7UT, 7SA, 7SD...), как правильно или это все можно в произвольной форме проектировать ?
Подскажите

100

Re: Данные для прог. МПтерминалов(включая логику и уставки) в проектах РЗА

Та "начинка", что содержится во вновь вставленном в ДИГСИ-проект устройстве (уставки, ранжирование и CFC) и будет находиться в реальном терминале, пришедешем в коробке с завода.
Вы все необходимое должны запараметрировать сами, это неотъемлимая часть проекта.