Re: Расчет ТКЗ в сети с трансформаторами типа ТРДН
те тогда правильней брать два 2 обмоточных трансформатора, а не один 3 обмоточный? Или разница в расчетах столь мала, что можно не заморачиваться?
Если Вы считаете установившиеся или действующие значения токов КЗ, то те значения сопротивлений типа (1 + 0,75)Zнн (особо, которые приводил уважаемый retriever) с практической точки зрения, правильные!!!
Но если Вы должны считать переходные электромагнитные процессы, то естественно нужна совершенно другая модель трансформатора. Поясню,
с расщеплёнными обмотками ТР - это на каждом фазном стержне находятся по две обмотки ВН и НН, но их полярность сделана так, что обмотки НН включены встречно друг-другу. В простом Тр одна обмотка НН и одно значение индуктивного сопротивления, а в этом две НН, поэтому сопротивление определяется не только индуктивностью этой обмотки, а существенным образом и взаимной индукцией обмоток НН, которая ярко проявляется при токах КЗ. Естественно в виду малых значений постоянных времени (параметров RLC) этих обмоток и, собстве6нно, всего ТР, при расчёте действующих и/или установившихся значений токов в КЗ, ими пренебрегают, а только добавляют некоторые значения...
Почему я удивляюсь ... просто такого же эффекта ограничения токов в параллельных ветвях - обмотках, можно достичь только и только за счёт приведённой конструкции ТР.
Система дифф.ур. такого ТрР должна состоять из 6 (!?!? не понятно) ур. обмоток ВН и 6 ур. обмоток НН (это точно), причем с указанием всех взаимных индуктивностей, а если брать отельные Тр, то эффекта ограничения ни какого не будет, т.к. - это будет сколько Тр столько и не связанных систем дифф.ур.