41 (2024-08-30 09:49:45 отредактировано Lekarь)

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 09:12:08

Так что ПТЭ не дураки писали.

Кто сказал, что дураки? Но кое-чем поделюсь. Когда мама, папа, дочь или сын такого "не дурака" подпадает на операционный стол, больницы, где один ввод от сети с низкоомным сопротивлением, а второй от старой советской сети, то звонят эти "не дураки" и просят поставить рядом с ВРУ в больнице, электромонтера, а лучше, инженера на всё время операции. Родная кровь это не вся страна, за нее можно и похлопотать.

Добавлено: 2024-08-30 11:29:51

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 09:12:08

Низкоомное заземление имеет смысл там, где используются кабельные линии..

Еще раз законодательство по технологическому присоединению не регламентирует какая сеть является ближайщей к заявителю. который решил подключиться. Повторюсь, что вы из благих побуждений можете построить кабельную сеть с низкоомным сопротивлением. Как она будет развиваться - вам не подвластно, но зато подвластно экономике. Если дешевле воздух, то будет воздух, если выгодне кабель, то будет кабель, а может быть и то и то.

Добавлено: 2024-08-30 11:33:49

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 09:12:08

Если в сетях с воздушками мы можем позволить себе роскошь не отключать ОЗЗ, то в сетях с кабельными линиями - надо быть рисковым человеком.

откройте нормы испытаний кабельных линий. Нет там ограничений на верхний предел по муфтам. Как и кабели всё испытывается. И вместе с кабелями все испытывается. Единственное ОПН или станционарные указатели откручиваются на время испытаний.

Добавлено: 2024-08-30 11:42:20

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 09:12:08

И еще: вероятность "поджариться" под ВЛ с изолированной нейтралью значительно выше, чем возле КЛ в сети с заземленной через низкоомное сопротивление и быстрым отключением при однофазных КЗ.

Это сравнение уж точно неправильное и недостоверное. больше всех несчастных случаев в сети с глухим заземлением нейтрали. И глубокое заблуждение ваше в том, что сеть с низкоомным обслуживаться будет качественнее, чем сеть с изолированной нейтралью или сеть с глухим заземлением. Абсолютно одни и теже люди обслуживают все эти сети. И если они не проверяют РЗА  в сети с изолированной нейтралью, то и с глухим заземлением будет точно такое же отношение, но скорее всего хуже по вполне объективным причинам - сеть то новая, зачем там РЗА проверять, когда у дышащей на ладан сети работы на десять лет вперед.

У меня к сетям с низкоомным сопротивлением негативное отношение по причине, что когда что-то случается, ни одного защитника такой сети не сыщешь, пока разгребешь аварию. А когда все работает, то абсолютно все равно какая там сеть и какое напряжение.

42

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-08-30 09:42:20

больше всех несчастных случаев в сети с глухим заземлением нейтрали

0,4 кВ??? По вашей версии несчастные случаи в сетях 0,4 кВ именно потому, что эти сети имеют глухое заземление нейтрали? Типа без заземления было бы безопаснее?

43 (2024-08-30 11:39:21 отредактировано Lekarь)

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 10:04:10

0,4 кВ??? По вашей версии несчастные случаи в сетях 0,4 кВ именно потому, что эти сети имеют глухое заземление нейтрали? Типа без заземления было бы безопаснее?

Нет не так. Это не по моей версии. Просто факт, что в сети 0,4 кВ несчастных случаев больше. А глухое заземление это как технический факт того, что в этой сети отключения ДОЛЖНЫ происходить быстро. И не смотря на применение и дифавтоматов и УЗО, все равно больше всех НС в сети 0,4 кВ. Хотя бы потому. что сама сеть заходит в каждый дом и к каждом станку подходит.

Сам  я расцениваю сеть с низкоомным сопротивлением, как технарь с двух сторон в части применения:
1. Мы не можем обеспечить качественную и надлежащую эксплуатацию ЛЭП среднего напряжения. а также проведение на них капитальных ремонтов и модернизаций. поэтому как выход - давайте такие линии отключать.
2. Техническое перевооружение всей кабельной сети и кабельно-воздушной сети, с переходомм на новые более дешевые кабели с ослабленной изоляцией. Потому что если у нас нет перенапряжений, то и не надо тратить на изоляцию дополнительные финансы.

44

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-08-30 09:42:20

где один ввод от сети с низкоомным сопротивлением, а второй от старой советской сети, то звонят эти "не дураки" и просят поставить рядом с ВРУ в больнице, электромонтера, а лучше, инженера на всё время операции.

Ну да. Поставьте туда шлагбаум, или толкового майора.
Т.е. бесперебойника на N киловатт и дизеля для гарантированного питания операционных и реанимации в больнице нет?  В Гондурасах даже в Зажопинсках есть. Да, освещения на загородных дорогах нет, но вот дизели в больницах есть. С ежегодным опробованием перехода на дизель в присутствии инспектора энергонадзора.

Lekarь писал(а):
2024-08-30 09:42:20

Повторюсь, что вы из благих побуждений можете построить кабельную сеть с низкоомным сопротивлением. Как она будет развиваться - вам не подвластно, но зато подвластно экономике.

Это не экономика. Это "грамотные администраторы" и "эффективные менеджеры" с бухгалтерскими курсами за плечами, написавшие законы не для того, чтоб лучше было, а чтоб бабла больше можно в оффшоры выводить.

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 09:12:08

Муфты кабельных линий плохо переносят перенапряжения, в

Это так. В компенсированной сети при ОЗЗ запросто вылетает по несколько кабелей на секции. С низкоомной нейтралью таких фейерверков не наблюдается.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

45 (2024-08-30 11:45:52 отредактировано Vorundnah)

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-08-30 11:31:22

все равно больше всех НС в сети 0,4 кВ

По той причине, что сети 0,4 кВ более распространены и доступны неквалифицированному персоналу, нежели любые другие. А именно то, что они выполнены с заземлением нейтрали - серьезно повышает безопасность в общем и целом. Ровно по той же логике сети более высокого напряжения в общем более безопасны, если их нейтраль как-то заземлена, нежели сети с изолированной нейтралью. Это база.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

46

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 11:45:39

По той причине, что сети 0,4 кВ более распространены и доступны неквалифицированному персоналу, нежели любые другие. А именно то, что они выполнены с заземлением нейтрали - серьезно повышает безопасность в общем и целом. Ровно по той же логике сети более высокого напряжения в общем более безопасны, если их нейтраль как-то заземлена, нежели сети с изолированной нейтралью. Это база.

Нет не по логике. По структуре сетей - сети 0,4 и сети 6-10 кВ эксплуатирует один и тот же персонал. И это не логика, а наше настоящее. И если этот персонал неудовлетворительно эксплуатирует сеть 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью,  то новую сеть он будет еще хуже эксплуатировать, потому что она новая, еще потерпит. Дополнительных людей никто в обозримом будущем не даст сетевым организациям. если часть сетей 6-10 кВ, вдруг поменяет режим нейтрали и РЗА. И это еще не всё. Так как изоляция сетей ослабленная, то существующие сети с усиленной изоляцией, проработают при быстром отключении дольше. Но! При замене существующих кабелей рассчитанных на перенапряжения на кабели с ослабленной изоляцией, сказать что их повреждаемость будем меньше я бы поостерегся. Статистика и практика показывает совсем не то, что нам кажется в кабинетах.
Есть и еще нюансы, которые для городов выльются в миллиардные затраты. Сейчас не в каждом ТП есть силовые выключатели, а защит и того меньше. В большинстве  ВН и разъединители. Модернизация ТП, а это 90 % навскидку это колоссальные затраты, которые ни экономически ни другими факторами не подтвердишь.
Как пример. Остались еще объекты где на низком напряжении 220 В в треугольник. За счет тарифа, то есть граждан перевести такую сеть на глухозаземленную не получится, если не обманывать никого. Просто не дадут денег. И правильно сделают.

Добавлено: 2024-08-30 14:17:00

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 11:45:39

Это база.

И это ошибка. Даже если вы придете со всеми своими выкладками где покажете, что травматизм в сетях с низкомным сопротивлением по всей стране равен нулю. а в сетях с изолированной нейтралью столько то десятков случаев в год, то люди принимающие решения вас спросят, а вот те самые покойники, которые стали жертвами электричества в сетях с изолированной нейтралью - почему они ими стали? Это сеть плохая или эксплуатация сетей плохая? Начав разбирать каждый из сотен случаев в подавляющем большинстве окажется неудовлетворительная эксплуатация, И может быть в малой доле какие-нибудь единицы на всю страну. окажется что дело сети и то потому что неправильно спроектирована.

Добавлено: 2024-08-30 15:31:28

SVG писал(а):
2024-08-30 11:34:34

С ежегодным опробованием перехода на дизель в присутствии инспектора энергонадзора. .

откройте инструкцию по эксплуатации дизель-генераторов выпускаемых в РФ, на базе двигателей автомобилей. Минимум один раз в месяц на 15 минут, но сами производители ДГ, на заводах просят раз в неделю. Мои опробования никому не интересны. Важно, чтобы когда надо ДГ включился и перевел на себя сеть. К сожалению, автоматические пуски видел только у операторов связи для их центров хранения информации.

47

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-08-30 13:31:28

И это ошибка

То есть сети 0,4 кВ надо разземлять, так безопаснее?

48

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-08-30 13:50:49

То есть сети 0,4 кВ надо разземлять, так безопаснее?

Нет, я так не думаю, что надо разземлять. Не могу сказать об опасности или безопасности, как системном параметре. Доля тех советских сетей с треугольников в 220 В очень мала и оценить их опасность сложно. Неудобство есть, хотя бы в том, что выключатели света надо применять двухфазные, а стабильность фазных напряжений, в тех производствах, где нейтраль изолирована очень шаткая.
Считаю, раз приняли, что в основе сети массового применения 0,4 кВ будет глухозаземленная нейтраль, то надо совершенствовать требования к их построению, эксплуатации и безопасности, а не делать революцию в сетевом комплексе.

49

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-08-30 22:18:37

Доля тех советских сетей с треугольников в 220 В очень мала и оценить их опасность сложно.

То есть по-вашему мнению в чем-то такие сети были даже безопаснее современных 0,4 кВ? Подскажите, в чем именно плюсы с точки зрения безопасности в таких сетях с изолированной нейтралью?

50

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-09-01 06:10:28

То есть по-вашему мнению в чем-то такие сети были даже безопаснее современных 0,4 кВ? Подскажите, в чем именно плюсы с точки зрения безопасности в таких сетях с изолированной нейтралью?

Не надо мне приписывать, свое или чье то мнение. Чтобы сформировать мнение, надо иметь какие-то показатели. Например, миллион километров сетей с глухозаземленнйл нейтралью и миллион километров сетей с изолированной нейтралью. Сети такие должны быть между собой однородными в части примерного равенства кабеля и воздуха, эксплуатироваться должны в одинаковой климатической полосе, персоналом имеющим примерно одинаковую квалификацию и затраты на эксплуатацию также должны быть доступны. Тогда в первом приближении сделав подсчет несчастных случаев можно будет сказать, какие опаснее и какие безопаснее.
В части практики, уже говорил, что мало сетей осталось ниже 1000 В с изолированной нейтралью. Есть такое ощущение, что если бы сто лет назад были изоляционные материалы, сегодняшнего уровня, то может быть бы и не ушли от сетей с изолированной нейтралью. Безопасность это больше экономический параметр, нежели социальный. Она в деньгах может выражаться.
Что сегодня массово применяется в сетях ниже 1000 В глухое заземление это данность, и из этой данности выросла система обеспечения электробезопасности уровня, соответствующего времени. Так как другой данности нет, то сравнивать не с чем. Те малочисленные объекты сетей с изолированной нейтрали покажут скорее положительный эффект в части безопасности. Но такое сравнение недопустимо, потому что их очень мало.
Массово переходить в сети 6-10 кВ на сети с резистивной нейтралью это расточительство и преступление, которое будет иметь большие последствия, включая социальные. Другое дело это строить новые районы и производства, создавая резервирование, то такое возможно, но последствия надо учитывать, в том числе и будет ли выгодно промышленности выпускать ограниченные тиражи продукции для таких сетей, и сколько эта продукция будет стоить.
Как пример приведу, что кабели с бумажномасляной изоляцией можно легко и быстро найти, а из сшитого полиэтилена надо заказывать и заказ как правило, на месяцы, когда нужны километры.  И это при том, что сшитый полиэтилен распространен. Уходя же на ослабленную изоляцию, стоит довести до потребителей, что при определенных условиях перерывы электроснгабжения могут достигать для них критических сроков.

51

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-09-01 12:41:02

Те малочисленные объекты сетей с изолированной нейтрали покажут скорее положительный эффект в части безопасности

Благодаря чему? В чем именно сеть с изолированной нейтралью вам кажется безопаснее?

52

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-09-01 15:58:56

Благодаря чему?

Благодаря тому, что там ничего не происходит. Как пример, подстанций, где собственные нужды с треугольником 220 В достаточно. При подстанциях есть жилые домики, в которых жили и живут дежурные объектов. Бывает так что из-за ветхости изоляции жители идут мыться и пощипывает их в ванной.  Потом идут на подстанцию и начинают методом деления сети искать где земля. Как бы НС нет, но и делать выводы, что это безопасно тоже ошибочно. Аналогичные случаи на производствах, где по технологии нейтраль изолирована. Но таких производств в целом очень мало.

Добавлено: 2024-09-01 22:34:37

Vorundnah писал(а):
2024-09-01 15:58:56

В чем именно сеть с изолированной нейтралью вам кажется безопаснее?

Я не могу сказать, что она безопаснее. Нет у меня таких данных и такой статистики. Для потребителя эта сеть удобнее и надежнее. Это бесспорно. Для тех кто эксплуатирует такую сеть это не очень удобно, но плюсы все рано есть - есть резерв времени, благодаря которому, иногда можно и через сутки приехать и перевести потребителя на другой источник питания.
Есть показатели, качества обслуживания сетевыми организациями SAIDI и SAIFI. Если начать быстро отключать сети среднего напряжения, то все сетевые можно лишать статуса сетевых, включая Россети.

53

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-09-01 20:34:37

Для потребителя эта сеть удобнее и надежнее.

В чем именно удобнее для потребителя? Штепсель в розетку втыкать как-то более удобно? Хватит уже нести чушь!

54

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-09-01 12:41:02

Не надо мне приписывать, свое или чье то мнение. Чтобы сформировать мнение, надо иметь какие-то показатели. Например, миллион километров сетей с глухозаземленнйл нейтралью и миллион километров сетей с изолированной нейтралью.

".... надо иметь показатели", наверно Вы хотели сказать "знания и способности к логическому мышлению"
что Вы всё опять в кучу!!! сети 6-10 кВ строго изолированная нейтраль!, а ниже 1 кВ - строго заземлённая! Но, как для той, так и другой есть исключения, которые не стоит менять и обобщать только из-за того что Вам показалось, что так будет удобней для потребителей!!!
и уж причем здесь тип изоляции кабелей?!?! одна и другая так же обладают своими достоинствами и недостатками ...

А, по поводу изоляции нейтрали 220 В для быта - это не столько полная чушь, сколько вредительство с целью поубивать людей!!!

55

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-09-01 20:34:37

Благодаря тому, что там ничего не происходит.

Какое весь этот поток сознания имеет отношение к теме "Один ТТНП на два кабеля" ?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

56

Re: Один ТТНП на два кабеля

SVG писал(а):
2024-09-02 08:09:44

Какое весь этот поток сознания имеет отношение к теме "Один ТТНП на два кабеля" ?

Вообще никакой! Пока некоторые граждане не написали, про резистивную нейтраль.

Добавлено: 2024-09-02 10:27:46

Vorundnah писал(а):
2024-09-01 20:43:04

В чем именно удобнее для потребителя? Штепсель в розетку втыкать как-то более удобно? Хватит уже нести чушь!

Может быть я и несу чушь, но от вас ни одного не то что аргумента, а даже довода про вашу чудесную нейтраль не увидел.
А удобство в том, что при замыкании на землю, а это наиболее частое повреждение в сетях ничего у потребителя не отключается. Он продолжает работать дальше, до тех пор пока либо однофазное в междуфазное не перейдет, либо персонал не отключит.

Добавлено: 2024-09-02 10:28:49

ПАУтина писал(а):
2024-09-02 01:07:20

А, по поводу изоляции нейтрали 220 В для быта - это не столько полная чушь, сколько вредительство с целью поубивать людей!!!

Ваши домыслы это ваши домыслы. Кого и где поубивали или вам это показалось?

Добавлено: 2024-09-02 10:32:44

ПАУтина писал(а):
2024-09-02 01:07:20

и уж причем здесь тип изоляции кабелей?!?!

Вы на изоляцию кабелей не отвлекайтесь. Не для средних умов.
Лучше своей ПА займитесь, которая погасила всё Приморье.

57

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-09-02 08:32:44

Он продолжает работать дальше, до тех пор пока либо однофазное в междуфазное не перейдет

Вместо ликбеза: скорее не междуфазное, а двойное на землю. Это, например, когда однофазное замыкание фазы А на одном фидере. При этом поднимается напряжение фазы В и С по всей сети, что на практике часто приводит к пробиванию и замыканию фазы В уже на другом фидере. При таком двойном замыкании идет ток КЗ сразу по двум смежным фидерам, который может быть недостаточен для работы РЗА, но создавать небезопасное "шаговое напряжение" или "напряжение прикосновения" (посмотрите в учебниках, что это такое). Съездите в сельскую местность, там полно историй, как гибнут люди и скотина, гуляя вдоль линий 6-10 кВ.
Вот чтобы такого не было, пришли к выводу, что с точки зрения безопасности однофазные КЗ надо отключать, а шаговое напряжение и напряжение прикосновения при таких КЗ - максимально снижать. Это физически возможно только в том случае, если нейтраль - заземлена, а объект должен имеет надежный контур заземления. И да, это значительно дороже, чем иметь изолированную нейтраль.

58 (2024-09-02 13:50:18 отредактировано Lekarь)

Re: Один ТТНП на два кабеля

Vorundnah писал(а):
2024-09-02 12:21:27

Вместо ликбеза: скорее не междуфазное, а двойное на землю. Это, например, когда однофазное замыкание фазы А на одном фидере. При этом поднимается напряжение фазы В и С по всей сети, что на практике часто приводит к пробиванию и замыканию фазы В уже на другом фидере. При таком двойном замыкании идет ток КЗ сразу по двум смежным фидерам, который может быть недостаточен для работы РЗА, но создавать небезопасное "шаговое напряжение" или "напряжение прикосновения" (посмотрите в учебниках, что это такое). Съездите в сельскую местность, там полно историй, как гибнут люди и скотина, гуляя вдоль линий 6-10 кВ.
Вот чтобы такого не было, пришли к выводу, что с точки зрения безопасности однофазные КЗ надо отключать, а шаговое напряжение и напряжение прикосновения при таких КЗ - максимально снижать. Это физически возможно только в том случае, если нейтраль - заземлена, а объект должен имеет надежный контур заземления. И да, это значительно дороже, чем иметь изолированную нейтраль.

Кто пришел к выводу? Фамилии и статус этих людей? Количественные показатели, кто делал и на какой статистике?
За все время как возникла эта тема, самый правдоподобный и убедительный довод который я слышал - "Потому что такая нейтраль в Швеции и США. А они плохого не придумают."
Где гибнут люди и скотина. там надо смотреть не нейтраль, а на эксплуатацию сетей.
Еще раз скажу, что больше всех несчастных случаев в сети 0,4 кВ. А это сеть с глухим заземлением. Но дело не в заземлении, а в эксплуатации самих сетей.
Снижать напряжения прикоснования и шаговые напряжения нужно и можно в сетях с изолированной нейтралью. в том числе правильно выбирая конфигурацию сетей, проводя их секционирование, строя сети с заранее оговоренными параметрами - с активными и реактивными составляющими замыкания на землю не выше определенных параметров, чтобы не было перенапряжений.  Делая геодезию и геологию проектов как надо - проводя шурфы и исследуя грунт, где будут трассы линий.   Проводя кронирование деревьев, которые касаются ВЛ 6-10 кВ,  чтобы они их не касались.

Добавлено: 2024-09-02 15:20:40

Vorundnah писал(а):
2024-09-02 12:21:27

Это, например, когда однофазное замыкание фазы А на одном фидере..

Вообще для себя задайтесь вопросом - с чего вдруг возникают однофазные замыкания на землю? откройте интернет и посмотрите цены на кабели. Когда на заводе вы покупаете кабели, то вам не говорят , что на них будут однофазные замыкания или говорят? Почему токи утечки с ВЛ на ж/б опоры возникают и вокруг опор выжженная земля? Может дело не в нейтрали а в изоляции  на которой крепятся провода?

Добавлено: 2024-09-02 15:43:46

Несколько лет назад, когда первый раз услышал про Швецию и США, меня это затянуло в поиски, врут или нет и как у них. Мой назойливы характер начал искать. И вот я вышел на ребят и девчат, которые уже ко мне привязались и стали предлагать свою систему. причем привязались так, что не знал как от них отвязаться года два. Ниже выдержки из их коммерческого предложения. Привожу только общее техническое описание:
Компания Swedish Neutral производит самую чувствительную, быструю и селективную защиту от однофазных замыканий - систему нейтрализации тока однофазного замыкания на землю "Ground Fault Neutralizer" (GFN), которая совершенствует понятие резонансного заземления нейтрали — при помощи современных технологий, силовой электроники и запатентованной математики система полностью компенсирует ток однофазного замыкания на землю. Ввиду отсутствия тока в месте повреждения, отсутствуют шаговое напряжение и напряжение прикосновения. GFN эффективно компенсирует ток в месте однофазного замыкания. Это происходит исключительно быстро и не оказывает никакого влияния на ток нагрузки. Следовательно, отсутствует необходимость в отключении поврежденного присоединения и электроснабжение всех потребителей, питающихся от поврежденной линии, что позволяет обеспечить плановый вывод в ремонт повреждённое присоединение не нарушая технологический цикл предприятия. Система GFN позволяет реализовать многоуровневую схему защиты от однофазных замыканий на землю, при этом гарантируя максимально возможный уровень электробезопасности.

Так что истории про шаговое напряжение и напряжение прикосновение это открытый вопрос даже для построенной сети.
Если интересно, то могу еще повыкладывать, некторые описания, кроме осциллограмм. Их пока нельзя.

59

Re: Один ТТНП на два кабеля

Lekarь писал(а):
2024-09-02 08:32:44

которая погасила всё Приморье

Погасило Приморье как раз из-за РЗА, а не из-за ПА, которая как всегда спасало ЭС, как могла, АЧР отработала практически вся как есть!!! небаланс более 60%!
частота из-за того, что ДЗШ отказала и шины находились под КЗ опустилась аж до 40 Гц!!! больше 2-х минут!!!

у Вас наверно во всех бедах виноваты евреи, а в авариях ПА!

по поводу изоляции это Вы написали или нет?!:
"Как пример приведу, что кабели с бумажномасляной изоляцией можно легко и быстро найти, а из сшитого полиэтилена надо заказывать и заказ как правило, на месяцы, когда нужны километры.  И это при том, что сшитый полиэтилен распространен. Уходя же на ослабленную изоляцию, стоит довести до потребителей, что при определенных условиях перерывы электроснгабжения могут достигать для них критических сроков."
да потребителю фиолетово какая там изоляция! и что значит "критический срок" к каком ГОСТ-е прописан?!

60

Re: Один ТТНП на два кабеля

ПАУтина писал(а):
2024-09-02 13:54:13

а в авариях ПА!

В системных авариях, да ПА. Только не думайте, что я вас обвиняю. Просто ПА в большинстве случаев вообще излишняя, например такая как АЧР. Опять не говорю, что ее не должно быть. Ее не должно быть в том виде. в каком она есть. А самое главное, что ПА не интегрирована в систему электроснабжения. Не для объекта. а именно в систему. Это мое сугубо личное мнение.

Добавлено: 2024-09-02 16:01:52

ПАУтина писал(а):
2024-09-02 13:54:13

да потребителю фиолетово какая там изоляция!

Полностью согласен. Но коллеги предлагают отключать при любом повреждении изоляции причем быстро.