Тема: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Устройство контроля напряжения УКН-01 (далее - устройство)
предназначено для контроля цепей напряжения обмоток ТН, собранных в
разомкнутый треугольник.
Устройство всегда находится в режиме слежения за величиной напряжения
небаланса 3Uо на обмотках ТН, соединённых в разомкнутый треугольник.

Есть российские аналоги данного реле ?

2

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

а как насчёт РН-53/60Д?

3

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

40 - 50 лет назад мы вполне обходились РН-** Вопрос в регулировке. Об УКН-01 тогда вообще представления не имели. И обходились.

4

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Возможно ТС нужна фиксация величины 3-й гармоники. Ну и индикация величины напряжения. Поэтому РН и не является возможно аналогом...

5

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Нужна  индикация величины напряжения .
Я если применить щитовой цифровой вольтметр ( амперметр ) с релейным выходом

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

У МТ есть вольтметр прямого включения, с релейными выходами и осциллографированием, правда трёхфазный. Не знаю есть ли в однофазном исполнении

7

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Dr.Radio писал(а):
2025-02-11 17:46:27

а как насчёт РН-53/60Д?

Подстанция у нас новая .Менее 10 лет . Есть современный аналог российский ?

8

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

andy_210568 писал(а):
2025-02-14 06:38:15

У МТ есть вольтметр прямого включения, с релейными выходами и осциллографированием, правда трёхфазный. Не знаю есть ли в однофазном исполнении

Что такое МТ ?

9 (2025-02-14 07:42:39 отредактировано RIN)

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Посмотрите цифровой вольтметр от микропроцессорных технологий типа ИРИС однофазный, там всё есть.

10

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Prussia39 писал(а):
2025-02-14 07:21:51

Что такое МТ

Коллега ниже Вам ответил.  ICQ/ab:)   Да, приборы серии Ирис

11

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

3-х  фазное  реле контроля напряжения 110 в АС.
Кто производит ?

12 (2025-03-03 06:35:18 отредактировано andy_210568)

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Ссылку  не дало вставить
РЕЛЕ РКН-3-15-15  Меандр
Такое не подойдёт?

13

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Мне не очень понятно, зачем нужен отдельный прибор измерения "измеренного" 3U0? Почти любое МП реле также позволяет это сделать.... Зачем еще отдельно что-то ставить? Если уж "сильно надо", то просто поставить вольтметр (щитовой)...

Post's attachments

rukovodstvo-ukn-01.pdf 236.86 Кб, 5 скачиваний с 2025-03-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

14

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Conspirator писал(а):
2025-03-03 07:06:11

Мне не очень понятно, зачем нужен отдельный прибор измерения "измеренного" 3U0? Почти любое МП реле также позволяет это сделать.... Зачем еще отдельно что-то ставить? .

Чтобы деньги зарабатывать! ))) Вы даже не представляете масштабы проблемы, которую обозначили))) Для чего эти стандарты по цифровизации пишутся - чтобы деньги зарабатывать. А если ревизию сделаете, так называемых подстанций нового поколения, то будете очень удивлены, что на них происходит на самом деле. В этих вещах, касающихся телеметрии, вообще мало кто разбирается, но представьте себе, даже на низком напряжении 6-10 кВ, десятки ячеек с МП защитами, а параллельно им стоят ЭНИПЫ, с парой десятков дискретных входов, которые дублируют МП терминалы в части телеметрии и все от верхушки до низушки согласовывают эти проекты. Мало кто вам не скажет, что если МП терминал навернулся, то ЭНИП не поможет, а вот наоборот никто и ничего не заметит, потому что поток информации идет с МП терминала. Но каждый ЭНИП надо обвязать, привести в шкаф ТМ и прочее это деньги.
Если уходить в более высокие напряжения, то картина еще интересней в части разъединителей и заземляющих ножей. Самый надежный способ проверки - это не положение блок-контакта, а визуальное подтверждение, что разъединитель или включен или отключен, а аналогично и ЗН. Но попробуйте где нибудь сказать, что на ряд разъединителей на ОРУ поставим одну или две видеокамеры, в которые четко видишь отключился разъединитель или нет, взамен протаскивания километров проводов к каждому приводу. Вас заклюют, потому что это урезание бюджетов. Хотя сегодня логическую блокировку можно делать по снимкам разъединителей и сравнения их с памятью нужного положения.

15 (2025-03-03 21:19:00 отредактировано arco)

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Conspirator писал(а):
2025-03-03 07:06:11

Мне не очень понятно, зачем нужен отдельный прибор измерения "измеренного" 3U0? Почти любое МП реле также позволяет это сделать.... Зачем еще отдельно что-то ставить? Если уж "сильно надо", то просто поставить вольтметр (щитовой)..

Так ведь ПТЭ всех времен и народов предписывает контролировать 3Uо. На панели организации цепей напряжения стоит стрелочный прибор с кнопкой, который замеряет весь частотный диапазон разомкнутого треугольника. Простой миллиамперметр с дополнительным резистором. Предприимчивые люди разработали свое реле, учли все недостатки такого контроля за что им большое спасибо. В электронном РКН замеряется как полное напряжение, так и напряжение третьей гармоники 150Гц, регулируется уставка срабатывания, запоминается величина, выдается сигнал.  Щитовой вольтметр не имеет таких опций.

16

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

arco писал(а):
2025-03-03 19:52:54

В электронном РКН замеряется как полное напряжение, так и напряжение третьей гармоники 150Гц, регулируется уставка срабатывания, запоминается величина, выдается сигнал.  Щитовой вольтметр не имеет таких опций.

Вы бы еще написали: для кого эта информация? У дежурного она есть на компьютере, у релейщика - на реле.... Исправность "разомкнутого" треугольника контролируется в МП-терминале.... Да и вообще - насколько необходим "разомкнутый треугольник" для МП-защит? Вопрос дискуссионный....

17 (2025-03-04 15:23:54 отредактировано Lekarь)

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Conspirator писал(а):
2025-03-04 06:56:34

Вы бы еще написали: для кого эта информация? У дежурного она есть на компьютере, у релейщика - на реле.... Исправность "разомкнутого" треугольника контролируется в МП-терминале.... Да и вообще - насколько необходим "разомкнутый треугольник" для МП-защит? Вопрос дискуссионный....

Да нет никакой дискуссии. Эта информация - мусор, которая мешает принятию решений, в конечном итоге  страдают потребители или без света сидят или заплатят лишние деньги, потому что режим, который был настроен нарушился.
Оставляют эту информацию, чтобы себе рабочие места сохранить, типа, сидим тут разбираем режимы и действия защит.
В глубокой памяти защит, допустимо хранить, что там измерилось. А как выходной параметр - спам.
Да сами представьте. Отключалась любая линия и дежурный когда фиксировал что сработало - увидел вместе с защитами неисправность разомкнутого треугольника.  Хорошо, если внимания на него не обратил. А если обратил и задал доблестным диспетчером вопрос - а ничего, что разомкнутый треугольник неисправен? Они точно ничего не знают, ни на одном уровне. Начинает работать страх, что включим, а вдруг или ТН рванет или защиты неправильно будут работать и начинается разборка на часы.... есть ли риск или нет включать линию , когда такая неисправность на ТН вывалилась....  Каменный век, н овсе при делах никто не за что не отвечает и типа работу- работают. Хотя элементарное решение - что если недопустимо включение, то блокировка выключателя происходит автоматически, не реализуема))))

18

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

Conspirator писал(а):
2025-03-04 06:56:34

Вы бы еще написали: для кого эта информация? У дежурного она есть на компьютере, у релейщика - на реле....

Для дежурного. На наших подстанциях 220-500 кВ еще не наступило такое время, чтобы дежурный управлял коммутационными аппаратами и считывал состояние защит с монитора АРМ диспетчера. Архитектура не того типа.

Conspirator писал(а):
2025-03-03 07:06:11

Почти любое МП реле также позволяет это сделать....

Conspirator писал(а):
2025-03-04 06:56:34

Исправность "разомкнутого" треугольника контролируется в МП-терминале.... Да и вообще - насколько необходим "разомкнутый треугольник" для МП-защит? Вопрос дискуссионный....

В том то и дело, что почти любое МП реле. В прошлом году был такой случай на ВЛ-500 кВ, оснащенной МП защитой 7SA513 и комплексом ПДЭ-2000. Для контроля 3Uо на ЛТН-500 имелся  УКН-01. Величина напряжения менялась в небольших пределах. Затем началось срабатывание реле по превышению напряжения. Порог срабатывания был примерно на 30% выше нормы. Все защиты молчат, т.к. в Сименсе контроля 3Uо нет, в ПДЭ-2001, 2003 не хватает величины небаланса. Отключили линию, начали поиски, в результате нашли в поддоне одной фазы повышение переходного сопротивления на проходной шпильке обмотки разомкнутого треугольника. В нашей бескрайней стране еще несчетное количество защит ДФЗ,ДЗ,АПВ-503, ПДЭ-2000 на линиях сверхвысокого напряжения. Я уж не говорю про класс напряжения 110-220 кВ да еще с ОД КЗ. Куда  там до МП защит?

19 (2025-03-05 06:35:56 отредактировано andy_210568)

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

arco писал(а):
2025-03-04 21:04:20

т.к. в Сименсе контроля 3Uо не

В CFC контроли любых напряжений легко же рисуются, единственно, что как защитную функцию не айс использовать. т.к. в медленной логике выполняется, задержка может быть до 0,5 сек. Но для сигнализации и пуска осциллографа легко, это же Сипротек ICQ/ab:)

20

Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2

andy_210568 писал(а):
2025-03-05 06:31:16

В CFC контроли любых напряжений легко же рисуются, единственно, что как защитную функцию не айс использовать. т.к. в медленной логике выполняется, задержка может быть до 0,5 сек. Но для сигнализации и пуска осциллографа легко, это же Сипротек

В 7SA513 Сименс нет CFC логики, даже если бы она имелась нужно контролировать не расчетное а физическое напряжение разомкнутого треугольника.