1 (2025-02-14 16:22:53 отредактировано berestov.82)

Тема: Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.

Всем доброго дня. Прошу помочь с правилом секционнирования цепей вторичного напряжения между двумя ТН-10кВ. Первичная схема такая: отпаечная ПС с двумя силовыми трансформаторами 110/10/10кВ. Т-1 S=25МВА, Т-2 S= 40МВА. Обмотки расщеплённые. В ЗРУ-10кВ-1,2,3,4сш, два ряда по две смежные секции в ряду. Если секционировать цепи вторичного напряжения ключами между двумя ТН-10кВ смежных секций шин следует при этом учесть то, что силовые трансформаторы разной мощности и нагрузка на смежных секций шин может быть не одинакова? То есть допустимо включать на параллельную работу по вторичным цепям два ТН-10кВ смежных секций шин при такой первичной схеме? Или по цепям вторичного напряжения при параллельной работе двух смежных ТН-10кВ потечёт уравнительный ток, величина которого может достигнуть такого значения, что могут отключиться автоматы цепей напряжения. Номинальный ток автоматов для цепей напряжения не большой, да и не не требуется большой номинал, нагрузка это терминалы защит, электронные приборы напряжения, узлы учёта.

2

Re: Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.

Если на момент объединения цепей тн на шинах 10 кВ напряжение будет одинаковое (примерно) проблем не должно быть. Тем более параллелить будете кратковременно, можно предварительно посмотреть соблюдается ли это условие

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.

berestov.82 писал(а):
2025-02-14 15:56:51

То есть допустимо включать на параллельную работу по вторичным цепям два ТН-10кВ смежных секций шин при такой первичной схеме? Или по цепям вторичного напряжения при параллельной работе двух смежных ТН-10кВ потечёт уравнительный ток, величина которого может достигнуть такого значения, что могут отключиться автоматы цепей напряжения. Номинальный ток автоматов для цепей напряжения не большой, да и не не требуется большой номинал, нагрузка это терминалы защит, электронные приборы напряжения, узлы учёта.

по моему мудрить не стоит, так как правила работы трансформаторов на параллельном режиме сохраняются как и для Тр с не расщеплёнными обмотками
если даже напряжения будут одинаковыми перед самым включением на параллель, всё равно из-за разных сопротивлений обмоток распределение токов будет не согласно с полумощностями этих трансформаторов -обмотка НН с меньшей мощности возьмёт на себя большее значение тока, по моему будет усиливаться эффект "противодействия" обмоток НН как при КЗ...
а вообще интересно, нужно считать, причём модели делать полные...