Тема: Параллельная работа смежных ТН-10кВ при секционировании цепей напряж.
Всем доброго дня. Прошу помочь с правилом секционнирования цепей вторичного напряжения между двумя ТН-10кВ. Первичная схема такая: отпаечная ПС с двумя силовыми трансформаторами 110/10/10кВ. Т-1 S=25МВА, Т-2 S= 40МВА. Обмотки расщеплённые. В ЗРУ-10кВ-1,2,3,4сш, два ряда по две смежные секции в ряду. Если секционировать цепи вторичного напряжения ключами между двумя ТН-10кВ смежных секций шин следует при этом учесть то, что силовые трансформаторы разной мощности и нагрузка на смежных секций шин может быть не одинакова? То есть допустимо включать на параллельную работу по вторичным цепям два ТН-10кВ смежных секций шин при такой первичной схеме? Или по цепям вторичного напряжения при параллельной работе двух смежных ТН-10кВ потечёт уравнительный ток, величина которого может достигнуть такого значения, что могут отключиться автоматы цепей напряжения. Номинальный ток автоматов для цепей напряжения не большой, да и не не требуется большой номинал, нагрузка это терминалы защит, электронные приборы напряжения, узлы учёта.