1

Тема: Ток срабатывания МТЗ СВ

Добрый день. Определил ток срабатывания МТЗ СВ из условия отстройки от самозапуска двигателей нагрузки после восстановления питания действием АВР по формуле 4.31 согласно СТО ДИВГ-059-2017/

Получилось, что для I секции где установлен СВ - 1341 А
II секция - 1191 А.

Принимаю ток срабатывания МТЗ СВ - 1141 А.

Правильно ли я беру ток срабатывания МТЗ?

2

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

Добрый день. Определил ток срабатывания МТЗ СВ из условия отстройки от самозапуска двигателей нагрузки после восстановления питания действием АВР по формуле 4.31 согласно СТО ДИВГ-059-2017/

Получилось, что для I секции где установлен СВ - 1341 А
II секция - 1191 А.

Принимаю ток срабатывания МТЗ СВ - 1141 А.

Правильно ли я беру ток срабатывания МТЗ?

Нужно брать больший из двух.

3

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

retriever писал(а):
2025-11-13 17:03:20

Нужно брать больший из двух.

Если мы возьмем 1341 А ток срабатывания на I секции, при этом если у нас будет КЗ на II секция, то защита СВ не сработает или я что-то не так понимаю?

4

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

Ingener523 писал(а):
2025-11-14 09:49:24

Если мы возьмем 1341 А ток срабатывания на I секции, при этом если у нас будет КЗ на II секция, то защита СВ не сработает или я что-то не так понимаю?

Чувствительность защиты проверяется по минимальному 2-фазному току КЗ. Если, известны токи КЗ, то можете сами посчитать чувствительность.

5

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

alex_42 писал(а):
2025-11-14 10:06:28

Чувствительность защиты проверяется по минимальному 2-фазному току КЗ. Если, известны токи КЗ, то можете сами посчитать чувствительность. Должно быть не ниже 1,5.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2025-11-14 10:17:17 отредактировано Ingener523)

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

alex_42 писал(а):
2025-11-14 10:06:28

Чувствительность защиты проверяется по минимальному 2-фазному току КЗ. Если, известны токи КЗ, то можете сами посчитать чувствительность.

https://ibb.co/gL09Hhg2

Посчитал коэфф. чувствительности при 2-х фазном кз на 2 секции.  Кч = 13,46 для тока 1341, Кч = 15,02 для тока 1191А.

7

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

Ingener523 писал(а):
2025-11-14 10:16:45

https://ibb.co/gL09Hhg2

Посчитал коэфф. чувствительности при 2-х фазном кз на 2 секции.  Кч = 13,46 для тока 1341, Кч = 15,02 для тока 1191А.

Ну, вот и выбирайте большее значение уставки МТЗ. Коэффициент чувствительности соответствует ПУЭ.

8

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

Ingener523 писал(а):
2025-11-14 09:49:24

Если мы возьмем 1341 А ток срабатывания на I секции, при этом если у нас будет КЗ на II секция, то защита СВ не сработает или я что-то не так понимаю?

Там ток КЗ во много раз больше любого из двух, почему не сработает?

9

Re: Ток срабатывания МТЗ СВ

retriever писал(а):
2025-11-14 10:31:05

Там ток КЗ во много раз больше любого из двух, почему не сработает?

Да, вы полностью правы. Что то я не про то думал. Уже запутался с расчетами. Ну да у меня ток срабатывания 1341 А, а КЗ во много раз его превышает, гарантировано сработает защита. Спасибо за ответы.