Re: Размещение УРЗА в схеме 220-7 "четырехугольник"
У Вас же второй выключатель по условиям ОТКЛЮЧЕН!
:) Куда он "кванты и флюиды" выбросит? Только в линию
Да, в линию! Вот она и отключается, излишне, когда нет на ней повреждения, а повреждение где-то там за ее пределами.
У Вас же второй выключатель по условиям ОТКЛЮЧЕН!
:) Куда он "кванты и флюиды" выбросит? Только в линию
Если Вы ЗАМКНУЛИ, ошиновку чем защищаете? защиты типа ДЗ/ТЗНП остаются в работе. Выводят ДЗЛ, ДФЗ...
Да, остаются и тоже ДЗ, ТЗНП, и работают когда не надо.
Мое мнение, что ДЗЛ ставить, крайне неразумно, предварительно протянув оптику по всей длине, как основной канал, неся громадные затраты, чтобы потом ее выводить, вместе с линией! Уж если делать новую современную защиту, так надо, чтобы к ней потом не подходить вовсе, а не переписывать инструкции для оперативного персонала, чтобы он не забывал, выводить нашу ДЗЛ вместе с линией. Лучше если он вообще знать не будет как ее выводить. Конечно может у вас с персоналом все Ок, то вопросов нет. В наших же краях, диспетчер забыл или невнятно отдал команду на вывод ДЗЛ, а дежурный остался без премии.