1

Тема: Непонятки с КЗ-13

Добрый день! Есть кабельная линия 35 кВ, защита выполнена на комплекте КЗ-13, токовая отсечка доработана (добавлено внешнее реле времени для реализации выдержки 0,5 с). В токовые цепи защит включен регистратор аварийных процессов "Парма РП4.06".
За последний год произошло два случая КЗ на линии с отказом токовой отсечки, отключение происходило в обоих случая от МТЗ. Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки, при проверке от Ретом-21 всё пускается и срабатывает как надо. Часовые механизмы идут хорошо, без заеданий. Уже не знаю, куда копать.

2 (2026-09-15 18:35:50 отредактировано High_Voltage)

Re: Непонятки с КЗ-13

Dr.Radio писал(а):
2026-09-15 17:15:46

Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки

Заведите на дискретные входы РАС н.з. контакты токовых реле, будет понятна их работа при КЗ
Также можно мгновенный контакт РВ завести на ДВ

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Непонятки с КЗ-13

Вот кстати, об этом сегодня уже подумали.

4 (2026-09-16 08:49:39 отредактировано VovkaKrut)

Re: Непонятки с КЗ-13

Прогрузка токовых цепей норм? Измерение токов на реле тока, после клеммного ряда зажимов, чтобы наверняка.
Первичным током продавить нечем?
Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?
От ретома подаёте на клеммный ряд? А если с зажимов ТТ? ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?

5

Re: Непонятки с КЗ-13

Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Непонятки с КЗ-13

Eugeniy писал(а):
2026-09-16 09:44:02

Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?

Могу, но завтра уже, всё на рабочем компе осталось.

VovkaKrut писал(а):
2026-09-16 08:44:55

Первичным током продавить нечем?

Нету оборудования, могущего 7 кА продавить (именно такой ток КЗ был на линии в тот момент).

VovkaKrut писал(а):
2026-09-16 08:44:55

ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?

Там ток был в 3 раза больше уставки, ТТ по осциллограммам не перегружаются, синусоида четкая.

VovkaKrut писал(а):
2026-09-16 08:44:55

Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?

Прогружали вплоть до 50 А от Ретома-21, тип реле РТ-40/50, уставка 20,8 А (вторичные).

VovkaKrut писал(а):
2026-09-16 08:44:55

От ретома подаёте на клеммный ряд?

Да, на клеммный ряд панели, там ещё в цепях тока БИшка стоит. Подавать от клемм ТТ не вижу смысла.

7

Re: Непонятки с КЗ-13

Dr.Radio писал(а):
2026-09-16 17:10:55

ТТ по осциллограммам не перегружаются

РАС в этой же обмотке?

8

Re: Непонятки с КЗ-13

Да, там только одна обмотка для защит используется. Так что в РАСе видно именно тот ток, что на защитах.

9

Re: Непонятки с КЗ-13

А в РАС точно корректный Ктт забит, Вы ведь на нём свои выводы основываете? Вообще Ктт трансформатора тока проверяли/уточняли?

10

Re: Непонятки с КЗ-13

Множество непоняток. Осциллограмма в оригинале? Первичная схема объекта с размещением ТТ?

11

Re: Непонятки с КЗ-13

Короче, сегодня мистика разрешилась. Оказывается, минус на реле времени отсечки приходил через НЗ блок-контакт выключателя, и получалось так, что когда выводишь выключатель в ремонт, то защита срабатывает, а когда он включен, то всё, защита не работает. Проверить отключение В-35кВ от отсечки никто не догадался, при этом реле времени отсечки давило на отключение через выходное реле КЗ-13.

Короче, проверяйте разводку плюса и минуса. ICQ/br:bye: