Тема: Непонятки с КЗ-13

Добрый день! Есть кабельная линия 35 кВ, защита выполнена на комплекте КЗ-13, токовая отсечка доработана (добавлено внешнее реле времени для реализации выдержки 0,5 с). В токовые цепи защит включен регистратор аварийных процессов "Парма РП4.06".
За последний год произошло два случая КЗ на линии с отказом токовой отсечки, отключение происходило в обоих случая от МТЗ. Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки, при проверке от Ретом-21 всё пускается и срабатывает как надо. Часовые механизмы идут хорошо, без заеданий. Уже не знаю, куда копать.

2 (Вчера 18:35:50 отредактировано High_Voltage)

Re: Непонятки с КЗ-13

Dr.Radio писал(а):
Вчера 17:15:46

Токи согласно осциллограмм достаточны для пуска токовой отсечки

Заведите на дискретные входы РАС н.з. контакты токовых реле, будет понятна их работа при КЗ
Также можно мгновенный контакт РВ завести на ДВ

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Непонятки с КЗ-13

Вот кстати, об этом сегодня уже подумали.

4 (Сегодня 08:49:39 отредактировано VovkaKrut)

Re: Непонятки с КЗ-13

Прогрузка токовых цепей норм? Измерение токов на реле тока, после клеммного ряда зажимов, чтобы наверняка.
Первичным током продавить нечем?
Реле тока проверены на отсутствие вибрации контактов при разных значениях подаваемого тока при работе на нагрузку (РВ, как понимаю)?
От ретома подаёте на клеммный ряд? А если с зажимов ТТ? ТТ проверены на условие 10%? Нагрузка токовых цепей соответствует?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Непонятки с КЗ-13

Есть возможность поделиться осциллограммой при КЗ?