Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
2026-11-19 19:45:27

Формально должны любой с любым, иначе это называется неподдержка МЭК 61850.
Совершенно точно RTDS (это не терминал, это прогрузочное устройство типа такого сервера с цифровой моделью сети а-ля матлаб) прекрасно заработал с Релематикой, то есть терминал увидел и гусей (ими передавались всякие РПО РПВ из цифровой модели), и SV потоки. Никакого особо напильника не потребовалось, сделал cid файл в ПО одного устройства, загрузил его в ПО другого устройства.

Формально да, фактически поддержка МЭК 61850 у разных производителей работает по-разному. У меня был опыт доработки напильником, в том числе и с RTDS.

retriever писал(а): ↑
2026-11-19 19:45:27

хоть вообще нашли что под руку попалось на радиорынке, главное чтобы с поддержкой 61850 (для этого и нужен стандарт

61850 в реальности так не работает.

retriever писал(а): ↑
Вчера 07:43:15

Да, поставить что-то типа merging unit унифицированный прямо в шкаф на ОРУ рядом с обычным ТТ и ТН.

Значит в этот шкаф на ОРУ надо провести питание, при нарушении которого мы остаемся без защит.

62 (Вчера 10:12:18 отредактировано retriever)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Вчера 09:56:06

Значит в этот шкаф на ОРУ надо провести питание, при нарушении которого мы остаемся без защит.

Ну при нарушении целостности кабелей к обоим ЭМО мы тоже останемся без защит.
А так да, только кабелей нужно 2, 2 merging unit (дублирующих) и каждому отдельное питание.

Drop_point писал(а): ↑
Вчера 09:56:06

61850 в реальности так не работает.

Я утрирую, по факту найти продукцию производителя РЗА который поддерживает 61850 и который в условиях какой-то лаборатории был проверен на совемстимость с другим производителем, если таковое потребуется. Если не поддерживает это основание для заявления в техподдержку производителя или замены производителя.

Drop_point писал(а): ↑
Вчера 09:56:06

Формально да, фактически поддержка МЭК 61850 у разных производителей работает по-разному. У меня был опыт доработки напильником, в том числе и с RTDS.

А в чем это "по-разному" заключается?
насколько я понимаю, там есть уровень cid файлов, а есть какой то файл забыл как называется где уже проект цифровой ПС делается целиковый. Эта несовместимость идет на уровне этого глобального файла или прямо 2 устройства тупо друг друга не видят?

63 (Вчера 10:20:03 отредактировано Lekarь)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Вчера 09:56:06


Значит в этот шкаф на ОРУ надо провести питание, при нарушении которого мы остаемся без защит.

Не только. Еще антиконденсат, обогрев, уплотнения, контроль закрытых дверей, заземление, порошковое покрытие, которое через год не отвалится.  Можно конечно без всего этого, но тогда уж шкафа на ОРУ лучше не ставить.

retriever писал(а): ↑
Вчера 10:11:04

А так да, только кабелей нужно 2, 2 merging unit (дублирующих) и каждому отдельное питание.

Кабели конечно НГ-LS? И трасса их, чтобы не мешала проезду и подъездам к оборудованию. А с учетом того, что всякие защитные сооружения есть на ПС, получается хороший довесок.

64

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Вчера 10:11:04

А в чем это "по-разному" заключается?
насколько я понимаю, там есть уровень cid файлов, а есть какой то файл забыл как называется где уже проект цифровой ПС делается целиковый. Эта несовместимость идет на уровне этого глобального файла или прямо 2 устройства тупо друг друга не видят?

Мне приходилось дорабатывать cid файлы, чтобы устройства начали друг друга видеть. При этом каждый производитель считает, что у него всё по стандарту.

retriever писал(а): ↑
Вчера 10:11:04

Ну при нарушении целостности кабелей к обоим ЭМО мы тоже останемся без защит.
А так да, только кабелей нужно 2, 2 merging unit (дублирующих) и каждому отдельное питание.

Все старые точки отказа остаются, но добавляются новые - питание MU по всей цепочке, синхронизация времени, коммутаторы.
Прилагаю еще пару слайдов из презентации Бреслера на эту тему
https://rzia.ru/uploads/images/7217/8507a36a226f8b40680c0b4345ef2297.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/8507a36a226f8b40680c0b4345ef2297.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/7217/921d6f7c93750761d423c47a18b7fe8f.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/921d6f7c93750761d423c47a18b7fe8f.jpg

65

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Вчера 10:21:59

Мне приходилось дорабатывать cid файлы, чтобы устройства начали друг друга видеть. При этом каждый производитель считает, что у него всё по стандарту.

Все старые точки отказа остаются, но добавляются новые - питание MU по всей цепочке, синхронизация времени, коммутаторы.
Прилагаю еще пару слайдов из презентации Бреслера на эту тему
https://rzia.ru/uploads/images/7217/8507a36a226f8b40680c0b4345ef2297.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/8507a36a226f8b40680c0b4345ef2297.jpg
https://rzia.ru/uploads/images/7217/921d6f7c93750761d423c47a18b7fe8f.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/921d6f7c93750761d423c47a18b7fe8f.jpg

О качестве работы Бреслера, презентация их говорит сама за всю компанию.
На Структурной схеме блоки ПДС связаны с ЭМО. На фрагменте схеме модули ПДС не имеют связи с выключателями. А должны бы!
Если компания, даже не может сделать нормальную качественную презентацию, то и три и пять резервных защит, не спасут ситуацию . Поставят третьи комплекты РЗА , но не подключат.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66 (Вчера 10:55:29 отредактировано retriever)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Drop_point писал(а): ↑
Вчера 10:21:59

Все старые точки отказа остаются, но добавляются новые - питание MU по всей цепочке, синхронизация времени, коммутаторы.

Я бы сказал что в условиях боевых действий все это - меньшая из проблем. Не хочу сейчас подробно лезть в эту тему.

Если из нее сделать ЦПС, то даже если ее там всю взорвут, то новое оборудование прикатить, быстро эзернеты натыкать с питанием, и военная ПС к бою готова.
Да и отказ... ну хорошо, отказало у нас какое-то устройство. Вся эта цифровая система сразу увидит что кто-то в сети сдох и не коннектится. КЗ в этот момент скорее всего нет.
Допустим сдох ПАС (преобразователь аналоговых сигналов) или ПДС (преобразователь дискретных сигналов). Достаем из зипа новый, переподключаем.
Если сделать на нем еще и типовые колодки, то переподключение займет недолго.
Допустим сдохло то, что называется шина А. Это просто коммутатор. Заменить, тоже не очень долго. Ну или кабель эзернет где то отвалился, тоже заменить и все.
Допустим, сдох ВОЛС. Это вообще несложно, проложить новый.

Осталось ИЭУ. Ну оно как бы и обычно отказать то может. Заменить цифровое ИЭУ будет НАМНОГО проще с точки зрения монтажа.
С точки зрения настройки - ну а новое обычное устройство РЗА что, настраивать не надо?

Ну и АБ. Обычная ПС тоже сдохнет без АБ.

В итоге если вся технология обкатана, замена устройства занимает недолго, при этом нет недостатка в документации, и все можно сделать быстро.
+ в моем понимании вот этих ПАС должно быть 2 на стороне НН. Поставить на 1 керн АУВ который выдает цифру, а на второй керн PMU.

67

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Вчера 10:54:22

новое оборудование прикатить, быстро эзернеты натыкать с питанием,

Проблема в том, где взять ЗИП..... Раньше у меня на стеллажах лежали упаковки РТ,РН,РВ, промреле и так далее. Стоило это копейки. Сейчас, максимум в ЗИП лежит один терминал (если лежит)... Чтобы его поменять, надо обновить версии прошивки, это еще тот геморрой... Вылетел коммутатор - ЗИПа нет, новый МП-терминал изготовить - нужно время и деньги, нет ни того, ни другого.... Тут очень много проблем с совместимостями разных версий ПО и "hardware" даже одного производителя. В общем - раньше на ремонт требовался день, а сейчас и за год можно не управиться, если менять не на что... Но можно "временно" поставить "подменную" ступень на РТ40+РВ (если на полке на складе осталась и не сдали на медь и серебро....)

68

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Вчера 10:54:22


Допустим сдохло то, что называется шина А. Это просто коммутатор. Заменить, тоже не очень долго. Ну или кабель эзернет где то отвалился, тоже заменить и все.
Допустим, сдох ВОЛС. Это вообще несложно, проложить новый.

Всё правильно говорите! Не долго! Только некому. Те инженеры РЗА, которые ушли в доставщики и курьеры, напоследок так и сказали - вы звоните в новую фирму, если вам надо поменять блоки, приедем, заберем новые, отвезем вытащим неисправные и новые установим. Это реалии сегодня такие.
ЗИП это другая тема. МП терминал штука не очень дешевая. Когда производители его впаривают, то никто не говорит, что на складе надо держать 1МП на десять работающих. Это оказывается очевидно потом.

69

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Lekarь писал(а): ↑
2026-11-19 08:50:47

если линия выходит за границы одного объекта

А это как?
а, вот по вашему как ВОЛС вообще может предаваться от ПС к ПС?

Помнится только один случай, когда молния спалила грозотрос на новой ВЛ 500 кВ БГЭС-Хабаровская 2-я цепь, выяснилось надо было делать дополнительное заземление опоры, скальный грунт ...
ни чего особого не случилось по 1-й цепи был резервный...

70 (Вчера 12:08:32 отредактировано Lekarь)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

ПАУтина писал(а): ↑
Вчера 11:41:20

А это как?
а, вот по вашему как ВОЛС вообще может предаваться от ПС к ПС?

Помнится только один случай, когда молния спалила грозотрос на новой ВЛ 500 кВ БГЭС-Хабаровская 2-я цепь, выяснилось надо было делать дополнительное заземление опоры, скальный грунт ...
ни чего особого не случилось по 1-й цепи был резервный...

просто обрывается и всё. Так вот!
Особенного ничего не случается. Просто когда нет защит, то очень хороший предлог все остальным работающим организациям отказывать заявки. А если у тебя договор на выполнение работ по той самой отказанной заявке, то возможно придется выплачивать неустойку или штрафные санкции.
Знаю линии месяцами вообще без защит работают.
Мое личное мнение - хочешь навредить стране и энергосистеме - делай защиты в ВОЛС грозотроса.
Хочешь чтобы линия не отключалась - чистить трассу надо и вовремя менять ее элементы, и тогда не придеться ловить 1 мс и тратить бюджеты на шкафы РЗА, большие, чем на расчистку трасс за несколько лет.
У вас возможно иное мнение.

ПАУтина писал(а): ↑
Вчера 11:41:20


Помнится только один случай, когда молния спалила грозотрос

молния это не беспилотник. А грозотрос не защитишь механическими средствами.
Но зато если не хочешь нанести вред гражданам и экономики, то просто не надо в нем прокладывать каналы связи. Просто не делать, даже если друзья или родственники владеют заводом по производству грозотросов с ВОЛС.

71

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

Conspirator писал(а): ↑
Вчера 11:27:37

Проблема в том, где взять ЗИП..... Раньше у меня на стеллажах лежали упаковки РТ,РН,РВ, промреле и так далее. Стоило это копейки. Сейчас, максимум в ЗИП лежит один терминал (если лежит)... Чтобы его поменять, надо обновить версии прошивки, это еще тот геморрой... Вылетел коммутатор - ЗИПа нет, новый МП-терминал изготовить - нужно время и деньги, нет ни того, ни другого.... Тут очень много проблем с совместимостями разных версий ПО и "hardware" даже одного производителя. В общем - раньше на ремонт требовался день, а сейчас и за год можно не управиться, если менять не на что... Но можно "временно" поставить "подменную" ступень на РТ40+РВ (если на полке на складе осталась и не сдали на медь и серебро....)

Ну тут как бы любой терминал если так подумать даже обычный требует ЗИП, которого "нет".
То есть проблема ЗИП на терминалы это отдельно. А ЗИП на эти meging unit т.к. это грубо говоря не РЗА а просто сбор и передача данных - его в принципе можно прикупить побольше, они везде одинаковые в идеале должны быть, потому и говорю что нужен стандарт, чтобы их сразу делали сотнями.

На крайняк заказать обычный терминал 6-10 кВ с поддержкой МЭК 61850 и поставить его вместо merging unit а

У РЗА терминалов целый зоопарк, есть РЗТ, ДЗТ, КСЗ, АУВ, ДЗЛ и т.п., естественно на это ЗИПа может не быть.
Но да придется на начальном этапе заказывать много терминалов с 61850-9-2.
А если под рукой 61850-8-1 то придется цепи ТТ и ТН заводить по-старинке. И придется для этого городить шкаф, с испытательными блоками, клеммниками и т.п. Если есть существующий шкаф то можно поставить в него.

А если новый шкаф надо, то как раз именно шкаф долго производится, терминалы они стандартные грубо говоря, у производителя лежит их на складе сколько-то штук, они их отдадут сразу с нужной прошивкой.
А вот шкаф заказывать - так это монтаж вручную, + шкафы все разные под разные назначения (ДЗЛ это один шкаф, ДЗТ другой и т.п.), изготовление у ЭКРЫ например 140 дней (как они пишут).

72 (Вчера 14:14:09 отредактировано Lekarь)

Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026

retriever писал(а): ↑
Вчера 13:40:31

То есть проблема ЗИП на терминалы это отдельно.

Это даже не то что проблема! Это российское недоразумение.
На МП терминале, просто светодиод питания выгорел, за пару лет. Всего -то перестал светиться. все остальное в работе. Качество терминала устраивает, но индикации нет и это сбивает с толку персонал. Даже не почтой России, отправка производителю и замена занимает минимум три месяца, начиная с дня замены терминала на резервный.
Даже на первый взгляд не скажу, а что будет ЗИП для терминала, кроме инструкции по эксплуатации и крепежных винтов.