1

Тема: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Здравствуйте уважаемые господа релейщики! Помогите  советом. Сам по образования инженер-электрик. Уже более трёх лет занимаюсь автоматизацией технологических процессов угольной промышленности на основе STEP-7, PCS-7 SIEMENS. Имею опыт работы в СFC. Обучался в филиале СИМЕНС имею сертификат. Поступило предложение наладить РЗА подстанции 35/10 кВ. С документацией пришли альбомы схем КРУН с защитами вводных ячеек на 7SJ621, отходящих ячеек 7SJ61, секционного выключателя 7SJ61.  А также альбомы схем шкафа защит трансформатора с терминалами 7SJ64, 7SJ61 и РПН на чебоксарском БЭМП.
    Необходимое программное обеспечение ( DIGSI4 и BEMP Explorer)  шнуры есть. Подключался терминалу на вводной ячейке. Всё стоит по умолчанию на заводских уставках и логика ( два листа CFC ) также.
   Вопрос такой:Стоит ли мне браться за это дело.
Раз в терминале всё на заводской конфигурации  и есть схемы принципиальные со всеми бинарными входами/выходами  необходимо только всё правильно расключить? так получается? Листов параметрирования и конфигурирования нет вообще. Как мне быть? Думаю это не так просто, но могу ошибаться. Помогите советом.

2

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

1. Инженер-электрик
2. Обучался Siemens
3. ПС 35/10
4. Схемы ячеек есть
Вывод: можете делать, если дадут уставки. Логику к ячейкам подгоним (rzai@tut.by - пишите, помогу, опираясь на альтруизм), уставки сами зашьёте.

3

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

спасибо за отклик. на счёт уставок спрошу. что нужно для написания логики? Но интересный вопрос если создавлся проект то где вся логика от проектантов?

4

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Марат пишет:

Раз в терминале всё на заводской конфигурации  и есть схемы принципиальные со всеми бинарными входами/выходами  необходимо только всё правильно расключить? так получается? Листов параметрирования и конфигурирования нет вообще. Как мне быть? Думаю это не так просто, но могу ошибаться. Помогите советом.

Боюсь, все не так просто.
Не соглашусь с Саней.
1) Если нет листов параметрирования и логики терминалов, то их придется разработать, лучше, конечно же потребовать у проектантов, так же у них надо получить и проектные уставки.
2) Реализовать в DIGSI всю логику.
3) Проверить его испытательным прибором и провести комплексное опробование, подготовоить протоколы.

Вывод: Лучше нанять опытного шеф-наладчика, который все это может сделать.

5

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Здравствйте Stepanov. Ксати проект и сам КРУН разрабатывался в г.Чебоксары. ЗАО " Промэнергетика". КРУН К-59. Люди заказавшие проект далеки от РЗА. да и заказывали через каких-то посредникоов там в Чебоксарах, поэтому требовать практически не у кого.Может подскажете  как достучаться до проектантов ЗАО " Промэнергетика".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Наладчика опытного однозначно надо, чтобы проект доработать, привязать, ну и хотя бы одного не очень опытного, т.к. работы там хватит всем, плюс  к ним вы сами  ICQ/ab:) .

7 (2011-11-18 21:04:40 отредактировано Михаил Пирогов)

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Марат пишет:

Вопрос такой:Стоит ли мне браться за это дело.

Вам самостоятельно однозначно нет, так как опыта работы вы не имеете, да и как я понял с релейкой не знакомы. Судя по тому что написано выше, проект как всегда - сырой. Наваяли на бумаге принципы, логику не прорисовали. Предлагают проект ввести в работу человеку не знакомому с релейкой.... Эксперементаторы...

Привлекайте к делу опытного наладчика, без такого человека не обойтись.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

8

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Михаил Пирогов пишет:

... Предлагают проект ввести в работу человеку не знакомому с релейкой.... Эксперементаторы...

Я думаю как всегда  здесь имеется желание руководства сэкономить на наладке и обойтись своими силами, а сил то как раз и нет  ICQ/ac:( . Марат, будьте благоразумны, не втягивайте себя в авантюру. Как наладчик советую Вам.

9

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Марат пишет:

ЗАО " Промэнергетика"

Честно говоря первый раз слышу про такую контору, яндекс с гуглом также никакой информации не дали. Есть юр. или факт. адрес, можно посмотреть что-за организация? Нашел только Промэнерго?
Трансформатор какой мощности?

10

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Марат пишет:

ЗАО " Промэнергетика".

В налоговых органах России такой организации нет, именно ЗАО

11

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Напишу свое мнение, т.к. был в похожей ситуации. Браться, безусловно, надо. Но! Обязательно с опытным наладчиком.
Крайне полезный и интересный опыт (в смысле experience). И экономить на этом не надо.
Столько подводных камней может вылезти...
Удачи.

12

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Любопытнейшая ситуация.
С одной стороны авантюра чистой воды, с другой стороны м.б. невероятня возможность развития для самого себя.
Хмм, вобщемто взять на себя такой проект без базовых знаний в релейке, надо иметь стальные...
А боссам пофиг, потом на вас и спишут.

Нее, не пошёл бы на такое, без подержки и участия опытных людей.

13

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Трансформатор мощностью 2500 кВА.
Извиняюсь за опечатку- ЗАО " Промэнерго". Базовые знания по релейке есть. образование по специальности "Электроснабжение предприятий" . Монтаж кабелей и привязку к схеме шкафов ЗРУ и ОРУ уже сделал. Монтажники заканчивают расключение. Т.е схему уже съел. Но вот дальше ...?
Самый лучший вариант достучаться до проектантов и прсто залить и возможно подогнать кое-что. Спецов найти сложно. Но всё-таки, пока нет людей с опытом, буду разбираться сам.
Опыт величайший.

14

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17292/thumb/p16et7j0801hk2n3qmk8dsq8qp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/7000/17292/thumb/p16et7j0801hk2n3qmk8dsq8qp1.jpg

15

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Удачи, Марат.... Она вам понадобится.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

16

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Марат, Вы собираетесь делать только наладку терминалов, или всю релейку, со всеми вторичными цепями? Это большая разница, между первым и вторым.
Если с Вами рядом будет (будут) работать релейщик(и), и они будут делать все внешние цепи - выключатели, ТТ и ТН, сигнализацию, то Вы сможете сосредоточиться только на терминалах и с помощью коллег по команде создать необходимую логику CFC, запараметрировать входы и выходы.
Если же Вы делаете все один, то даже и думать забудьте о такой авантюре.

17

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Марат пишет:

Здравствуйте уважаемые господа релейщики! Помогите  советом. Сам по образования инженер-электрик. Уже более трёх лет занимаюсь автоматизацией технологических процессов угольной промышленности на основе STEP-7, PCS-7 SIEMENS. Имею опыт работы в СFC. Обучался в филиале СИМЕНС имею сертификат. Поступило предложение наладить РЗА подстанции 35/10 кВ. С документацией пришли альбомы схем КРУН с защитами вводных ячеек на 7SJ621, отходящих ячеек 7SJ61, секционного выключателя 7SJ61.  А также альбомы схем шкафа защит трансформатора с терминалами 7SJ64, 7SJ61 и РПН на чебоксарском БЭМП.
    Необходимое программное обеспечение ( DIGSI4 и BEMP Explorer)  шнуры есть. Подключался терминалу на вводной ячейке. Всё стоит по умолчанию на заводских уставках и логика ( два листа CFC ) также.
   Вопрос такой:Стоит ли мне браться за это дело.
Раз в терминале всё на заводской конфигурации  и есть схемы принципиальные со всеми бинарными входами/выходами  необходимо только всё правильно расключить? так получается? Листов параметрирования и конфигурирования нет вообще. Как мне быть? Думаю это не так просто, но могу ошибаться. Помогите советом.

Похоже, что Вы обучались в филиале Сименс в департаменте "Автоматизация приводов". Их сертификат не дает Вам никаких прав по наладке Siprotec.... Автоматизация технологических процессов и релейка - это совсем разные вещи. Если в результате Вашей "наладки" сгорит оборудование (или еще что похуже...), это может очень плачевно для Вас закончиться.... Еще раз подумайте....

18

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Товарищи, ПС 35/10! Не 110 и не 330. Свою первую наладку я произвёл без опытных релейщиков и помощников спустя полгода после окончания техникума. (ЗРУ10кВ на терминалах Миком). Читал мануалы, читал, читал.... и экспериментировал в процессе наладки.
Беритесь однозначно, базовые знания есть, голова, как я понимаю, тоже есть. Желание.... и результат придёт сам.

19

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Саня пишет:

Свою первую наладку я произвёл без опытных релейщиков

и конечно же с высоким качеством и глубоким профессионализмом.

РОССИЯ, Санкт-Петербург, www.i-mt.net

20 (2011-11-19 18:47:57 отредактировано hoh525)

Re: ввод в экспл. п/ст 35/10 на терминалах SIPROTEC

Результат-то обязательно придёт сам. а вот наладку защит самому без опыта и практики делать нельзя, тем более, что листов конфигурирования и параметрирования защит нет! Я хорошо знаю "работников угольной промышленности",- они все готовы "шапками закидать" и под землёй, и на поверхности, а потом ищут крайних - проектантов, наладчиков, монтажников. В общем,-Господи, помоги нашему телёнку съесть этого волка!