scorp пишет:Убеждать не буду.Потому что хватает интеллекта понять,что это нехорошо.Но вот это не я придумал:
"Во избежание срабатывания дифференциальной токовой защиты, МТЗ, ЗНЗ или УРОВ при проверке дистанционной защиты, данные функции должны быть выведены на время опытов. Вывод защит выполняется в колонке меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ). Для этого в ячейках соответствующих данным защитам [090B: Phase Diff] (Дифф. защита), [0910: Overcurrent] (МТЗ), [0913: Earth Fault] (ЗНЗ) и [0920: CB Fail] (УРОВ) должно быть необходимо задать значение “Disabled” (Выведено). Сделайте необходимые записи для последующего восстановления прежних уставок."
По условиям чувствительности, селективности, быстродействия, ну и наверное надежности, каждая заданная защитная функция будет отрабатывать при определенных условиях. При комплексной проверке главная задача подобрать правильно эти режимы и проимитировать от испытательной установки таким образом, как это происходило бы в реальности, при настоящей аварии (КЗ) (можно не учитывать переходные режимы). То есть I и U подавать скачком, имитровать работу выключателя и т.д.
Допустим проверяем 1 ст. ДЗ от замыканий на землю защит линии, при этом введены все остальные функции защит (ДЗЛ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ)
ДЗЛ будет не отрабатывать если
1) выведена ключом, кнопкой или через АСУТП
2) при неисправности канала связи
3) если на терминале "обратного конца" (при наладочных работах это может быть или 2 комплект или терминал соседнего шкафа) будем имитировать КЗ "за спиной"
ТЗНП не будет отрабатывать, если
1) токи КЗ будем выдавать меньше, чем токи 1 ст. ТЗНП, а Z подберем напряжением, при неизменном токе (когда же проверяем ТЗНП подбираем такой Z чтобы был не в зоне 1 ст. при соответс. токах)
Чтобы МТЗ не отрабатывала, не надо подавать такие большие токи
УРОВ не будет отрабатывать, если своевременно снимать токи.
з.ы Часто так бывает, что прходит такое задание на наладку, что та или иная функция защиты не отработала бы никогда, хотя и задана, например токи МТЗ и их времена меньше чем ТЗНП и т.д, в таких случаях звонок в РДУ решает все вопросы, или имитирую близкое КЗ, а вводиться АУ, которое по условиям должно вводиться с контролем отсутствия напряжения и т.д.
P.P.S. линии, трансу и т.д. совершенно не важно, кто его защищает, Сименс, ЭКРА, АББ и т.д., главное выполнялись бы основные 4 требования к РЗА