Re: АСУ или РЗ?

ну не знаю - я как то привык к другой организации работы таких железок: есть три памяти - одна рабочая-текущая, вторая рабочая-резервная, третья - оперативная (для попробовать) - и ничего перезаливать не надо... рабочей память становится только по специальной команде после всех проверок и отбрасывания сомнений... (причем оперативная память сначала пишется в резервный блок, и становится рабочей только после верификации этой копии), а до тех пор всегда есть возможность (включая отключение питания или ресет) за микро- миллисекунды вернуться к ранее утвержденной рабочей памяти

102

Re: АСУ или РЗ?

В развитие прошлого поста. Во многих МП РЗА есть группы уставок. (Я не открываю Америки, просто в развитии этой темы). И есть перек-ль групп уставок. Это для измен. уставок в разных характеоных режимах.
Конечно, первый раз-при наладке, и при послед. пров. это все надо перепроверять.  Но вот при измен. режима сети, когда надо измен. группу уставок, естественно, поставил перек-ль в соотв. полож., и все. Или по АСУ с другого места. Вот в этом случае, уверен, и АСУ к месту, и РЗА  можно не перепроверять от проверочников..

Делай , что должен, и будь, что будет

103

Re: АСУ или РЗ?

ICQ/ab:)
Я поставил уже плюс Скорпу, добавляю плюс Леониду.
Согласен с подходами коллег.

104

Re: АСУ или РЗ?

lik пишет:

[size=3][font=Times New Roman] Если просто цифра поменялась в середине уставки и мы знаем это МП РЗА, как облупленное, то можно и не проверять. [/font][/size][size=3][font=Times New Roman] [/font][/size]

Я такого же мнения. Если уставки не касаются логики терминала, я не вижу смысла проверять каждый раз.
Зачастую, когда пуски идут, уставки на один и тот же терминал приходят 3-4 раза.

При наладке:

Характеристики функций защит полностью не снимаю, проверяю только на точках перелома по принципу 0.95 (0,99) и 1,05 (1,01). 

Характеристики каждый раз (один раз) полностью снимаю только для новых прошивок терминала. 

Моя позиция известна, повторяюсь: все уставки, которые заданы, проверяем комплексно, без переконфигурирования (загрубления, очувствления ...), никаких тестовых режимов (тестовый режим - это временная память, ОЗУ). Единственное, это когда ДЗЛ с КСЗ в одном терминале (например 7SD52) выводишь ключом ДЗЛ или КСЗ соответвенно. 



По поводу АСУТП и цифровых подстанций, здесь главное найти золотую середину, оптимальный баланс. Слишком не увлекаться, не ставить сверхсроки, чтобы отчитаться перед большим руководством (Уже представляю заголовки в журналах "Введена в работу первая цифровая ПС 220 кВ ... ")

105 (2012-01-24 23:49:01 отредактировано Long_Ago)

Re: АСУ или РЗ?

О необходимости проверки после изменения уставок и логики:Наибольшее число ошибок у работающих до 3 лет (еще не способны видеть все последствия) и более 10 лет (самоуспокоение от всезнания).
Я не бухгалтер, я технарь. Поэтому вполне могу ошибиться при заполнении таблиц. А 99% конфигурации терминалов - это заполнение таблиц. В том числе и для логики терминалов. Поэтому у меня позиция однозначная - залить ток, напряжение и убедиться, что изменил правильно. А дважды - трижды сверять таблицы эффекта нет, глаз "замылен" первым просмотром. И обратите внимание, что большинство противников проверки или гибкого подхода - проектировщики и наладчики, у которых нет информации о последствиях давних изменений.Неоднократно приходилось разбираться с неправильной работой РЗА. Большинство неправильной работы МП техники именно последствия изменений без последующих проверок. Особенно часто ошибки возникают, когда при проверке отдельных характеристик меняют уже проверенные уставки, забывая полностью или частично восстановить их. И сама методика проверки отдельных характеристик с изменением других в корне ошибочна. И не надо убеждать что без этого не обойтись. Просто надо вначале подумать, а потом прыгать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

106

Re: АСУ или РЗ?

scorp:
Перед проверкой терминала(пусть контроль) скачивается и сохраняется файл уставок.Затем в процессе проверки возникает необходимость вывода отдельных функций,скажем контроль цепей ТН мешает проверить ДЗ или ТЗНП мешает проверить ДЗ ф-з.Заливать такой файл после ввода выведенных функций себе дороже - большая вероятность ошибки.Поэтому заливается ранее сохраненный файл,и что, начинаем проверку заново?
Не надо к терминалу применять "электромеханический" подход.Изменил уставки,закачал,выкачал и проверил - подойдет для простых изменений уставок,естественно без каких либо изменений логики.Имхо,однако.

Отредактировано scorp (Вчера 18:34:08)



Stepanov:
Я такого же мнения. Если уставки не касаются логики терминала, я не вижу смысла проверять каждый раз.
Зачастую, когда пуски идут, уставки на один и тот же терминал приходят 3-4 раза.

При наладке:

Характеристики функций защит полностью не снимаю, проверяю только на точках перелома по принципу 0.95 (0,99) и 1,05 (1,01).

Характеристики каждый раз (один раз) полностью снимаю только для новых прошивок терминала.

Моя позиция известна, повторяюсь: все уставки, которые заданы, проверяем комплексно, без переконфигурирования (загрубления, очувствления ...), никаких тестовых режимов (тестовый режим - это временная память, ОЗУ). Единственное, это когда ДЗЛ с КСЗ в одном терминале (например 7SD52) выводишь ключом ДЗЛ или КСЗ соответвенно.



По поводу АСУТП и цифровых подстанций, здесь главное найти золотую середину, оптимальный баланс. Слишком не увлекаться, не ставить сверхсроки, чтобы отчитаться перед большим руководством (Уже представляю заголовки в журналах "Введена в работу первая цифровая ПС 220 кВ ... ")

http://rzaselect.ru


Это подход чисто наладчиков...
Вот поэтому за многие годы работы на своей ГЭС ни единого раза не пользовался услугами наладочных организаций. Всегда всё сам делал. И сейчас МП защиты ЭКРА ШЭ1113 проверяем и перенастраиваем (при необходимости) сами, соблюдая подходы и инструкции отработанные годами.

107

Re: АСУ или РЗ?

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Calibri]По моему мнению, вопрос не в том, что надо или не надо ( –
однозначно надо!), а в методике проверки. К примеру, Вы ведь не проверяете все
телефонные номера в своем телефоне при изменении или добавлении одного из них? Конечно,
не тот уровень важности, но представим, что все телефоны крайне важны. Хорошо,
убедились что все номера на месте и состоят из правильного количества цифр.
Пойдем дальше и прозвонимся по всем номерам, чтобы убедиться в их верности.
Абсурд ![/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Calibri]Так и терминалами, есть граница степени недоверия (или
доверия), которую каждый устанавливает для себя под свою ответственность, или
получает инструкцию под ответственность другого (что, несомненно, более
выгодно, но может привести к абсурдным проверкам по своему мнению). [/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Calibri]В любом терминале имеются как «релейные» уставки, так и
вспомогательные (не менее важные). Так что, при изменении, например, какого
либо параметра связи (или регистрации, или осциллографирования) производить
полную проверку терминала от внешних источников? Вероятно, можно определить
глубину проверки на разных этапах. Например, при вводе в эксплуатацию –
необходимо поверять все данные, которые вводятся в терминал наладчиком и
доказывать, что данные попали на свое место каким либо экспериментом, от
внешнего источника или иным путем не важно, главное показать, что параметр на
своем месте и соответствует заданному значению в листе параметрирования.[/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Calibri]А вот в текущей эксплуатации, когда изменяется один из
параметров, по-моему, можно и облегчить проверку. Если измерения по трем фазам
одинаковы, а уставка общая, то на кой проверять действие этой уставки на каждую
фазу? Достаточно проверить по одной.  Или
другой случай – снятие полной характеристики реле сопротивления (да еще с шагом
по углу 1 градус). Да, может это и интересно, но только в начале, а в
дальнейшем, доверяя производителю, достаточно снять характерные точки. За
характеристику в целом отвечает именно производитель, а за правильность
уставновки (и выбора) параметров – потребитель.[/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

108

Re: АСУ или РЗ?

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][font=Calibri][size=3]Мне больше интересен вопрос заголовка данной темы (АСУ vs РЗА).[/size][/font]
[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Calibri]На практике бывает, что меняется прошивка терминала, соответственно
возможно изменение списка сигналов или их адресация для взаимодействия с АСУ.[/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size][size=3][font=Calibri]Зная взаимные отношения вышеупомянутых служб в настоящее
время, спрашивается, как поступать в случае модернизации или вообще добавления
нового устройства в систему. Релейщикам теоретически до лампочки проблемы АСУшников
по привязке или изменению настроек АСУ, могут вообще не уведомить «коллег» об
изменении в части РЗА, например, сделают вид, что не знают о необходимости коррекции
настроек АСУ или на самом деле не подозревают о таковой. Зачастую все познания
об АСУ у релейщиков сводятся к фразе – «что-то там есть», так как в повседневной
жизни порку от АСУ они не чувствуют и пользуются теми простыми программами,
которые предоставляет изготовитель устройств РЗА. А наладчики АСУ свою работу
тоже сделали, сдали и ковыряться с ней снова по прихоти релейщиков как-то не
хочется. Вот и получается, что называется «работа по принципу кому надо, тот и
делает». Нет взаимной заинтересованности.[/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

[size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

109

Re: АСУ или РЗ?

кто работал с этой пользующейся полным доверием аппаратурой (ЕТЛ), мог заметить, что заводские наладчики, когда надо поменять фирмваре или существенно изменить конфигурацию всегда делали (раньше) это через замену микросхем флеш-памяти (или привозят с собой, или высылают по почте), хотя сделать это можно хоть через интернет. А после введения любых изменений в конфигурацию, выполняют проверки (по-крайней мере так было, отсюда и ноги доверия).


Все просто: мно-о-ого лет назад проводили специальные исследования - на действующем энергообъекте достаточно сложно выполнить безошибочную запись во флэш, причем стандартными методами (типа контрольных сумм и т.д.) это не обнаруживается. А вот, где окажется этот ошибочный битик, угадать нельзя.


Я это вот к чему:
если в аппарате для софта и параметров конфигурации используется одна память, то неважно, что менять: весь софт или один параметр - вероятность внесения не обнаруживаемой ошибки в любом месте памяти достаточно велика.
Или в 61850, где каждый раз перезаписываются огромные объемы информации...
за прогресс надо платить... увеличивающемся объемом проверок :-))
тем более в таком тонком деле, как память... и в России, которая имеет печальный опыт массовых отказов этих устройств...

110

Re: АСУ или РЗ?

По последним постам тема уже стала: "Всегда ли надо ли проверять МП РЗА после изменения уставок и логики". Сказано по этому поводу уже достаточно. Каждый может сделать вывод для себя сам. Ну и опыт эксплуатации должен быть обязательно. Правильно сказал один коллега, что за непроверку в основном проектанты и наладчики.  А кто эксплуатирует, видят вылезающие ошибки при непроверках.
Резюме. Разум плюс опыт покажут, когда надо перепроверять, когда нет. И, по-моему, инструкциями тут все  не регламентируешь. Только в основном личная ответственность.

Делай , что должен, и будь, что будет

111

Re: АСУ или РЗ?

"тема стала" потому, что иллюстрирует различие подходов и отношений: в АСУ ТП - дистанционное изменение всего без каких либо проверок - "слепое" доверие к софту и железу, в РЗА - даже на уровне проектировщиков и наладчиков - тестирование и проверки необходимы... к чему у человека больше душа лежит, то и выбирать...

112

Re: АСУ или РЗ?

Продолжая тему дистанционной смены уставок. Что говорит об этом вопросе эксплуатация?
Ведь возможность дистанционно сменить уставку (или всю программу) во всех терминалах существует.
Я не говорю что через модемы или с удаленных рабочих мест на других объектах или в центральных службах.
Просто на объекте существует некий АРМ СРЗА, позволяющий выполнить требуемые изменения не подходя к устройству, соотвественно не видя его. Руки чешутся воспользоваться такой возможностью. Но пока это не допускает инструкция, которая гласит, что всякое изменение в устройстве РЗА должно документироваться и проверяться, грубо говоря сопровождаться протоколом проверки.
Как только производитль системы внесет в свой АРМ некое средство формирования отчета по операции изменения, то желания что либо сделать дистанционно еще более усилится.

113

Re: АСУ или РЗ?

на этапе наладки или настройки системы это очень удобно, но перед вводом в работу - тестировать и проверять

114

Re: АСУ или РЗ?

Long_Ago пишет:

И сама методика проверки отдельных характеристик с изменением других в корне ошибочна. И не надо убеждать что без этого не обойтись. Просто надо вначале подумать, а потом прыгать.

Убеждать не буду.Потому что хватает интеллекта понять,что это нехорошо.Но вот это не я придумал:
"Во избежание срабатывания дифференциальной токовой защиты, МТЗ, ЗНЗ или УРОВ при проверке дистанционной защиты, данные функции должны быть выведены на время опытов. Вывод защит выполняется в колонке меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ). Для этого в ячейках соответствующих данным защитам [090B: Phase Diff] (Дифф. защита), [0910: Overcurrent] (МТЗ), [0913: Earth Fault] (ЗНЗ) и [0920: CB Fail] (УРОВ) должно быть необходимо задать значение “Disabled” (Выведено). Сделайте необходимые записи для последующего восстановления прежних уставок." 

или вот:

"Если используемая проверочная установка не обеспечивает трехфазную систему напряжений доаварийного режима, то в реле должна быть выведена функция контроля цепей ТН. Для этого в колонке меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ) в ячейке [0921: Supervision] (Контроль) задать значение “Disabled” (Выведено).

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

115

Re: АСУ или РЗ?

ICQ/ae:PDefault/lol:lol:
задаю простой вопрос.
как будете проверять МП где входит ДЗТ и ТО., а ТЗНП расчётный и поскольку это блочный, там ещё и защита по небалнсу ?

Потом позадаю вопросы по проверке защит асинхроного двигателя с ДЗМ, работающим в двух режимах через софтстартер и напрямую.

А ещё интересно проверять блочник с тремя дифзащитами в одном реле :-), а четыре ещё лучше, а особено под нагрузкой для проверки обтекания всех токовых цепей и при этом сволочная защита ДЗ отрабатывает. так как напряжения практически нет.

116

Re: АСУ или РЗ?

ICQ/ae:P
А ещё могу вам рассказать для интереса сколько надо изменения сделать в уставках для проверки 100% защиты ротора и статора..на работающей машине, чтобы кривую снять :-))).

И как надо менять на ходу направленност защит по потери возбуждения и по обратной мощности.

117

Re: АСУ или РЗ?

scorp пишет:

Убеждать не буду.Потому что хватает интеллекта понять,что это нехорошо.Но вот это не я придумал:
"Во избежание срабатывания дифференциальной токовой защиты, МТЗ, ЗНЗ или УРОВ при проверке дистанционной защиты, данные функции должны быть выведены на время опытов. Вывод защит выполняется в колонке меню CONFIGURATION (ПОСТРОЕНИЕ). Для этого в ячейках соответствующих данным защитам [090B: Phase Diff] (Дифф. защита), [0910: Overcurrent] (МТЗ), [0913: Earth Fault] (ЗНЗ) и [0920: CB Fail] (УРОВ) должно быть необходимо задать значение “Disabled” (Выведено). Сделайте необходимые записи для последующего восстановления прежних уставок."

По условиям чувствительности, селективности, быстродействия, ну и наверное надежности, каждая заданная защитная функция будет отрабатывать при определенных условиях. При комплексной проверке главная задача подобрать правильно  эти режимы и проимитировать от испытательной установки таким образом, как это происходило бы в реальности, при настоящей аварии (КЗ) (можно не учитывать переходные режимы). То есть I и U подавать скачком, имитровать работу выключателя и т.д.

Допустим проверяем 1 ст. ДЗ от замыканий на землю защит линии, при этом введены все остальные функции защит (ДЗЛ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ)

ДЗЛ будет не отрабатывать если

1) выведена ключом, кнопкой или через АСУТП
2) при неисправности канала связи
3) если  на терминале "обратного конца" (при наладочных работах это может быть или 2 комплект или терминал соседнего шкафа) будем имитировать КЗ "за спиной"

ТЗНП не будет отрабатывать, если
1) токи КЗ будем выдавать меньше, чем токи 1 ст. ТЗНП, а Z подберем напряжением, при неизменном токе (когда же проверяем ТЗНП подбираем такой Z чтобы был не в зоне 1 ст. при соответс. токах)

Чтобы МТЗ не отрабатывала, не надо подавать такие большие токи

УРОВ не будет отрабатывать, если своевременно снимать токи.

з.ы Часто так бывает, что прходит такое задание на наладку, что та или иная функция защиты не отработала бы никогда, хотя и задана, например токи МТЗ и их времена меньше чем ТЗНП и т.д, в таких случаях звонок в РДУ решает все вопросы, или имитирую близкое КЗ, а вводиться АУ, которое по условиям должно вводиться с контролем отсутствия напряжения и т.д.


P.P.S. линии, трансу и т.д. совершенно не важно, кто его защищает, Сименс, ЭКРА, АББ и т.д., главное выполнялись бы основные 4 требования к РЗА

118

Re: АСУ или РЗ?

nea


А вот в текущей эксплуатации, когда изменяется один из
параметров, по-моему, можно и облегчить проверку. Если измерения по трем фазам
одинаковы, а уставка общая, то на кой проверять действие этой уставки на каждую
фазу? Достаточно проверить по одной.

несколько раз вылавливали неисправности то ли входных цепей, то ли АЦП, когда одинаковый ток разные фазы терминала видели по-разному. Причём отличие было в разы, а в одном случае - более чем в 10 раз.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

119

Re: АСУ или РЗ?

SVG пишет:

несколько раз вылавливали неисправности то ли входных цепей, то ли АЦП, когда одинаковый ток разные фазы терминала видели по-разному. Причём отличие было в разы, а в одном случае - более чем в 10 раз.

Согласен, но выше я поставил условие "если измерения одинаковы", т.е. в данном случае идет двухступенчатая проверка - сначала убеждаемся в правильности и одинаковости измерений (отображения, регистрации) по всем фазам, а лучше в нескольких точках диапазона измерения (минимально возможная, номинальная и предельно достижимая в условиях проверки величина). Если видно, что аналоговые измерения близки, то можно ожидать и одинаковость характеристик по отдельным фазам. Сомневаюсь, что в алгоритмах терминалов расчеты характеристик производятся независимыми фрагментами программы для каждой фазы. Вероятнее предположить что имеется подпрограмма, например, расчета реле сопротивления, в которую подставляются необходимые данные последовательно для каждой фазы и таким образом, без сомнения, не может быть что бы характеристики сильно отличались по каждой фазе. Конечный результат должен быть одинаков в пределах погрешности измерения отдельной фазы. Хотя если алгоритм чувствителен к погрешности, тогда и результат может быть разный, но это является свойством терминала и остается на совести производителя.
Задача потребителя проверять не правильность работы алгоритмов, а проверять свои действия. Хотя, в конце концов, при неправильных действиях устройства РЗА показывать пальцем все равно будут на релейщика. Почему, дескать, при проверках не обнаружил кривость работы.

120

Re: АСУ или РЗ?

Сергей, в данном случае существует недоработка в использовании МП защиты ( не знаю типа, да и неважно).
МП защита ( современая ) включает в себя набор различных функций измерений и такую неисправность должны отлавливать на раз.
скажем такая фигня равноцена одной замыкающей на землю фазе.

Не надо забывать, что по крайней мере аналоговые измерения в время эксплутации можно проверять визуально, проводя сверку с другими приборами. тут нет равных АСУ. где отборажается аналоговая инфа из функций защит ( включая дифзащиты).

полгода назад, таким образом отловили что проверяющие забыли закорочеными цепи ДЗЛ.

Вся примочка в том, что эксплуатация в течении года умело используя АСУ может свой объект изучить досконально.
Используя лист событий видеть пуски защит и видеть недостатки, таким образом резко сократить время профпроверки.

в общем не надо правил, нужно гибко использовать все возможности.

Следующий пример, при проверке защит, проверяется что то конкретное, скажем по максимуму одна панель защит, во время возмущений в сети на АСУ видим всю систему и можно увидеть то что никакие проверки не дают.
Но такое АСУ требует плотного участия релейщиков и эксплутации, чего не хотят делать..время, деньги и прочее....