sergpogreb пишет:АСУ ТП не имеет инструмента для работы с осциллограммами
Ну, это еще не факт. НИИПТ давно работает на этой проблемой. Другое дело, если Вы хотите иметь в одном флаконе и систему сбора, и систему обработки осциллограмм. EKRASMS предназначена для работы с собственными файлами, WNDR хорошо справляется с COMTRADE файлами иных производителей. Но вот чтобы сбор и переработку информации эти программы совместили - есть сомнения. Так что в первом приближении или АСУ, или сочетание независимых систем сбора информации Siemens и ЭКРА с последующим использованием просмотрщиков осциллограмм любой из этих фирм. У ЭКРЫ русскому потребителю все же понятней, да и функционал по опыту моего знакомства приличнее. Думаю, особых проблем не будет, тем более, эти фирмы поддерживают контакты. Да, кстати, у ЭКРЫ и своя АСУ вроде бы приличная. Но с ней поработать не довелось.
Sm@rt пишет:Это терминал управления присоединением, зачем с него брать осциллограммы?
Независимо от назначения терминала, принимающего участие в комплексе РЗА, осциллограммы с него обязательны (или крайне желательны). Сколько случаев было, когда выключался от чего-то. А вот отчего, почему - не пойму. Иногда синхронизация до миллисекунд между терминалов АУВ и терминалом РЗ позволяет выяснить причину.