Коллеги, может ли кто нибудь прокомментировать:
Для шины распределительного
устройства 10 кВ необходимо обеспечить
следующие типы защиты:
A. двухступенчатая неполная дифференциальная токовая защита;
B. дуговая защита шин;
C. защита от перегрузки по току на секционных выключателях с выдержкой времени.
Вопрос следующий: присоединений больше 30 по двум секциям, на каждой секции есть СД по 14 МВт с СПП. Полную ДЗШ вряд ли можно организовать (кол-во токовых входов не позволит).
О неполной ДЗШ:
1) идет ли здесь речь о перекрестном включении токовых органов для защиты ( ВВ1 и СВ, СВ и ВВ2, т.е на СВ 3+1 обмотки ТТ: 3 - Изм., защита СВ и ДЗШ к ВВ2, 1- ДЗШ к ВВ1).
2) или речь идет о двух комплектах ДЗШ (на каждую секцию) по аналогии с >35 кВ. Тогда неполная ДЗШ видется как - ВВ,СВ и СД, остальные фидеры не принимают участие.
Готов к дискуссии. при необходимость выложу схемы от руки как я это представляю.