1

Тема: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

Может быть кто-нибудь занимался расчётом уставок защит генераторов ШЭ1113 (ЭКРА)?! Подскажите, пожалуйста, как рассчитываются уставки для следующих защит генератора: защита от внешних несимметричных КЗ и перегрузок статора генератора (I2), защита от симметричных перегрузок статора генератора (I1) и защита ротора от перегрузок (Iр)? Или подскажите какую-нибудь литературу...можно и методику расчёта подобных МП защит генераторов других фирм.

2

Re: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

Обратитесь к производителю (ЭКРА), запросите методику расчета уставок для их терминалов. Она, как правило, есть в описании самого терминала. Хотя качество этих реккомендаций очень-очень низкое.

3

Re: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

В том то, к сожалению, всё и дело, что качество (и количество) рекомендаций, изложенных в тех. описании, крайне низкое. Приходится выуживать из разработчиков информацию по капле(

4

Re: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

В рекомендациях ЭКРА есть все что требуется. А дальше общепринятые данные, которые надо знать.
Таблицы допустимых перегрузок по току статора и ротора даны в ПТЭ. Для перегруза по I2 каждому типу генератора соответствует своя А. Далее по формуле Т=А/I2*I2 считаете время. Есть книга «защита мощных турбогенераторов» Таубес И.Р. Там кое-что есть.

5

Re: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 5. Защита блоков Г-Т и Г-АТ.  По крайней мере Системный оператор пользуется именно ими, насколько мне известно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

Вот интересно: ФСК свои СТО выпускает. А кто же выпускает СТО в части станционного оборудования?.. В том числе рекомендации по выбору параметров срабатывания УРЗА?..

7

Re: Защиты от перегрузок генератора ЭКРА

Может быть кто-нибудь занимался расчётом уставок защит генераторов ШЭ1113 (ЭКРА)?! Подскажите, пожалуйста, как рассчитываются уставки для следующих защит генератора: защита от внешних несимметричных КЗ и перегрузок статора генератора (I2), защита от симметричных перегрузок статора генератора (I1) и защита ротора от перегрузок (Iр)? Или подскажите какую-нибудь литературу...можно и методику расчёта подобных МП защит генераторов других фирv/


Занимаемся тем же самым.
Чем пользуемся:
- Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 5
- ПТЭ
- Инструкция по эксплуататции генератора
- Тех. описание ЭКРА
- Пример расчета уставок, полученный от ЭКРА
- Книга В.Н. Вавина
- Собственный опыт и знания

по крайней мере для I2 все получилось достаточно стро