1

Тема: Выбор уставок ШЭ 2607 082(083)

Здравствуйте бывалые релейщики ! Прошу дать совет по уставкам ШЭ 2607 082(083). При выборе уставок ПО Iл от уст и ПО I2 от уст, надо ли производить отстройку от внешних КЗ за трансформатором отпайки и от бросков тока намагничивания трансформатора на отвлетвлении при включении ВЛ, или эта отстройка обеспечивается выбором уставок ИО сопротивления Z отв уст.
Заранее спасибо.

2

Re: Выбор уставок ШЭ 2607 082(083)

Отстроено с помощью Zотв. Сопротивление трансформатора при КЗ на стороне НН обычно меньше сопротивления при броске намагничивания. Но это для одного трансформатора на отпайке. А если будет 4-5 трансформаторов, то для старых ДФЗ бросок мог превосходить ток КЗ за одним из трансформаторов. Для новых ДФЗ все считается также. Только ток будет уже браться из первой гармоники БНТ, а она меньше самого тока БНТ примерно в 2 раза. Поэтому для МП ДФЗ требуется уже порядка 10 трансформаторов когда требуется отстройка I2 от БНТ. А такого практически не бывает.

3

Re: Выбор уставок ШЭ 2607 082(083)

Рихард Эмельянович, спасибо за ответ. Были сомнения.

4

Re: Выбор уставок ШЭ 2607 082(083)

В продолжение темы.
Подскажите, как отстраивается дистанционная защита от бросков токов намагничивания. По каким формулам?

5

Re: Выбор уставок ШЭ 2607 082(083)

РУ по релейной защите №9 Приложение VII, да и у ЭКРЫ в методике расчета уставок ДФЗ и НВЧ есть та же формула на 19 стр.

R14 пишет:

Только ток будет уже браться из первой гармоники БНТ, а она меньше самого тока БНТ примерно в 2 раза

А вот об этом в методике ЭКРЫ нет. R14, подскажите, это у каких производителей? Желательно бы ссылочку на методику расчета уставок таких терминалов

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Выбор уставок ШЭ 2607 082(083)

В руководящих указаниях по РЗА я уже тоже нашёл. Но, всё равно, спасибо.

К сожалению, там рассматриваются только трансформаторы 110 кВ и выше. А у меня трансформаторы 10/0,4 кВ 2500 МВА. И висят они четыре на одной линии. Думал комбинированную отсечку делать, но даже её, похоже, от БНТ всех четырёх не отстроить даже по напряжению. Поэтому рассматриваю дистанционку.

Вот только сопротивление намагничивания этих трансформаторов определить затрудняюсь. Явно оно будет меньше, чем у трансформаторов 110 кВ, а коэффициентов для расчёта не найти. Видимо, Дроздов и Засыпкин занимались исследованиями только больших трансформаторов, и все теперь пользуются их результатами. А вот для мелких сетей никто такими исследованиями не занимался. Разве что за рубежом. Да где найдёшь? Беда!