Для начала стоит внять призывам lik и "договориться на берегу" о терминах. Кто-то использует старославянский, кто-то древнееврейский, кто-то чисто арийский, а кому-то подавай истинно "аглицкий". Без этого получим очередной спор: overcurrent - это МТЗ или ТО?
Нормативка в СССР была. Кто-то плюясь и скрепя сердце перешел (и я в том числе), а кто-то решил что "более прав" и остался со своим старым языком.
stoyan пишет:РЗ "измеряет" электрические величины в условиях интенсивного переходного процесса, что гораздо сложнее и еще надо быстро измерять. ПА делает это в стационарном или квазипереходном процессе - ей куда лежернее.
Мир многогранен и обобщать для сравнения целиком РЗ и целиком ПА я не рискую.
Что касается замеров предшествующего режима в ПА, они действительно д.б. отстроены от переходных процессов. Но утверждать, что это "лежарнее" не могу, ибо для отстройки надо этот переходный процесс выявить и отфильтровать.
А как должен замерять АЛАР - ждать когда все успокоится и тогда смотреть синхронно или нет?
А как должны замерять АОПН или АОСН - тоже ждать установившегося режима? Дождемся КЗ или полного погашения потребителей и/или собственных нужд.
stoyan пишет:Объем измерений примерно одинаков,
Для района ПАУ- склонен согласиться. Для отдельных устройств - надо рассматривать эти устройства.
stoyan пишет:АЧР возник задолго до появления понятия ПА. Зачем отнесли к ПА . . .
В моем восприятии - АЧР это последний рубеж сохранения в выделенном районе параллельной работы одного или нескольких генераторов с наиболее необходимой нагрузкой. Или сохранение электроснабжения наиболее важных потребителей в выделенном районе. Как Вам удобнее.
Можно конечно говорить отдельно РЗ, отдельно ПА, отдельно АЧР. Сути дела не меняет и переходит в спор о трактовке overcurrent.
stoyan пишет:. . . - по этой логике РЗ тоже ПА.
А почему бы и нет? Противоаварийное управление (ПАУ) - это управление аварийными режимами работы. Ее составные части: РЗ, ПА, ЭА (АПВ, АВР). Готов к корректировке своего восприятия.
P.S. И обратите внимание сколько разных подсистем ПА смешивается в под одной абревиатурой САОН.
То что пишет Борисыч - в чистом виде АОПО (см. РУ по ПА)