Re: Помогите разобраться с САОН
Коллеги, есть ПС 110/35/10кВ. Линейные присоединения 10 и 35кВ защищаются МП терминалами РЗА. В качестве ПА на ПС установлен комплекс МКПА выполняющий функции локальной ПА (АЧР/ЧАПВ, АОСН/НАПВ) и реализующий УОН от удаленного комплекса АДВ. Цепи на отключение/включение присоединений ПС собраны от платы дискретных выходов через пром реле МКПА на входы "внешнее отключение" МП терминала защит присоединения.
Вопрос: Не является ли такая схема совмещением функций РЗА и ПА? То есть при отказе терминала защит присоединения или хотя бы отказе его дискретного входа на отключение, мы теряем реализацию УВ на это присоединение. Имеет ли смысл завести параллельно входу внешнего отключения цепь действующую непосредственно на отключение выключателя (через реле "отключения" или на вход бу-теловского блока) или овчинка выделки не стоит?