Тема: Помогите разобраться с САОН
Собственно такой пункт в ТЗ : "Для участия нагрузки ПС в реализации управляющих воздействий от ПА (САОН), свключая возможность дистанционного ввода графиков временного отключения потребителе, предусмотреть на ПС исполнительного устройства САОН. Выполнить приемный конец канала противоаварийной с реализацией команд согласно проектной схеме размещения устройств ПА в системе".
Я так понимаю САОН может быть местный - локальный на ПС (работает по факту снижения напряжения на шинах ВН) и часть комплекса ПА. В первом случае он это что-то вроде АОСН, во втором это видимо часть устройств АПНУ.
Если говорится о приемной конце и дистанционном вводе графиков отключения, то я так понимаю имеется ввиду второе?
В любом случае вопрос такой. Разобраться хочу. Есть грубо говоря на бумаге график отключения. Лежит на столе у начальника например РДУ. Всеми потребителями и организациями согласован. Далее реализация. Я правильно понимаю, что под дистанционным вводом графиков понимается возможность удаленно (например находясь на ТЭЦ) задать для конкретной ПС порядок отключения потребителей по команде САОН (при этом не важно как САОН реализована - местно по факту снижения напряжения, либо дистанционно)? То есть либо по ВЧ (ну или ВОЛС) приходит сигнал на работу САОН, а устройство уже само начинает отключать потребителей согласно графика, либо снижается напряжение и далее происходит тоже самое. Или это имеется ввиду просто возможность удаленно отключать какой-то конкретный потребитель выбранной ПС?
В любом случае, получается что на ПС должно быть некое устройство. Вот и вопрос: кто производит подобные вещи? Желательно серийно? На работал с этим - поэтому и спрашиваю.
У нас на разрабатываемой ПС есть УОН (устройство отключения нагрузки). Когда нам передали проект, выяснили что шкаф для УОН нетиповой и уже заказан. Он сделан только для отключения по АЧР от ТЭЦ. То есть в шкафу стоит приемник АВПА В и набор реле. Я поскольку не очень знаком с работой ВЧ передатчиков думаю что по ВЧ каналу приходит сигнал "отключить 1 ступени АЧР". Внутри это обрабатывается и срабатывает реле соответствующего вывода приемника. Далее в нужной цепи срабатывают реле и так далее.
То есть я правильно понимаю, что для САОН в моем случае должно быть нечто аналогичное, только работающее по другой команде?