Тема: АВР 2 ввода + секционник на контакторах + программируемое реле
Добрый день форумчане кто то скалкивался с такой схемкой?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → АВР 2 ввода + секционник на контакторах + программируемое реле
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день форумчане кто то скалкивался с такой схемкой?
Вероятно, от Вас попросят схемку. Что, кстати, за реле?
Вот готовое и типовое решение для АВР с явным резервом и АВР с неявным резервом:
http://www.mtrele.ru/pdf/shema/avr_107.pdf
А вот тут руководства по эксплуатации к реле использованных в схемах:
http://www.monitor.mtrele.ru/manual_3_2/
Спасибо но там схема на автоматических выключателях, а мне нужна на контакторах
коллега, а какая разница, сталкивались или нет, на то мы и релейщики, чтобы любое замастрячить :).
какя разница между выключателем и контактором?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
вот наработаная тема с АВР с контакторами.
часть схемы, РВ и логику на контактах перекидываете в "умное" реле.
Разница в назначениях эл. аппаратов, в моем случае в управлении, при пропадании фазы управления контактор без команды на отключение отключиться, и многое другое
:(
Извиняюсь, тему не приложил.
http://rzia.ru/topic791-printsip-avr.html
Коллега, конкретного, нужного вам решения нет.
но мы можем помочь создать такое решение....
АВР на контакторах очень ненадежное решение:
1. КЗ на на линии к нагрузке, отсутствует блокировка по ТО - включение резервного ввода на КЗ;
2. Элементарно перегорает катушка рабочего контактора - перерыв в электроснабжении на время действия АВР;
3. При одновременной подаче напряжения на два ввода питания возможно одновременное срабатывание контакторов, что не хороши если парал-ая работа запрещена;
Надо делать на автоматиках и нагонять жуть на главного энергетика.
Блокировку можно выполнить включив в схему управления аварийный контакт срабатывания автоматического выключателя.
Моторный привод выключателя тоже может выйти из строя.
У меня схема 2 ввода + секционный контактор поэтому да же при одновременном включении параллельной работы не будет.
Делали схему на контакторах, т.к. существовавшая схема на АВМ очень ненадежно работала. Перерыв в 1сек был некритичен. Но проблема была в одном, при КЗ в питаемой сети на той фазе, от которой питалась катушка контактора, он начинал отваливаться пытаясь разорвать ток КЗ. Решили надежным питанием ШУ.
В некоторых промышленых проектах переводим питание контакторов на упс-ы.
кое где даже на постоянку.
В СН-ЭС и большинстве ПС в Германии, стандартом стало - питание катушек контакторов от упсов.
Все чаще постоянное напряжение стало появлятся и в цепях КРУ НН.
Поделитесь схемкой с использованием УПСОВ.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Автоматическое включение резерва (АВР) → АВР 2 ввода + секционник на контакторах + программируемое реле
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc