1

Тема: Дифащита трансформаторов с ращепленной обмоткой на базе "Сириус-Т"

Как подключить обмотки ТТ двух главных вводов 10Кв для дифзащиты? Трансформатор 110 Кв с расщепленной обмоткой на базе микропроцессорного блока "Сириус - Т".

2 (2012-07-04 10:26:07 отредактировано Казаник Р.Е.)

Re: Дифащита трансформаторов с ращепленной обмоткой на базе "Сириус-Т"

kamit пишет:

Как подключить обмотки ТТ двух главных вводов 10Кв для дифзащиты? Трансформатор 110 Кв с расщепленной обмоткой на базе микропроцессорного блока "Сириус - Т".

Включить ТТ вводов 10 кВ на сумму токов и подключить цепи к разъему Х2 устройства Сириус-Т. Руководящие указания по РЗ РУ-13Б стр.9.

3

Re: Дифащита трансформаторов с ращепленной обмоткой на базе "Сириус-Т"

У меня нет этого РУ. На главных вводах ТТ 2500/5 значит я соединяю их последовательно и Х2 АВС. А как это отразиться на расчетах уставок АИФ защиты?

4

Re: Дифащита трансформаторов с ращепленной обмоткой на базе "Сириус-Т"

kamit пишет:

значит я соединяю их последовательно

не последовательно, а на сумму (по факту параллельно),
на уставках никак не отразится, если конечно нет подпитки
от второй "штанины"

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Дифащита трансформаторов с ращепленной обмоткой на базе "Сириус-Т"

kamit пишет:

У меня нет этого РУ.

Ну интернет же есть? Скачать РУ.

kamit пишет:

А как это отразиться на расчетах уставок АИФ защиты?

А никак не отразится, для защиты ваш трансформатор теперь чудесным образом превратился в двухобмоточный без расщепленной обмотки! Берем методику расчета уставок для Сириус-Т и понеслось!