141

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

ICQ/ab:)
я бы согласился, но не подходит по Кт.
110/6кВ

если бы только по углам.

142

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

А мы знаем положение РПН?   Может оно разное на Т1 и Т2.
Пересчитывал диф.ток при экспериментах с переключением групп 11 и 1, хорошо совпали с данными по осциллограмме. При расчете брал 115/6,3.

143

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

lik пишет:

А их кто-то подвергал репрессиям?

Наезд был.

144

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

lik пишет:

А может, пока не было внешних к.з., перевести защиту на сигнал. Правда, при этом надо вводить ускорения на питающих присоединениях с нарушением селективности. И, вдруг очень долго не будет этих внешних к.з. То есть, я понимаю, что это палка о двух концах.

по поводу внешних КЗ у меня пока нет других вариантов-придется ждать.Да и ждать не долго на 6 кВ отходящих это частое явление у нас.

145

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

было повреждение на линий ,то есть внешнее КЗ -дифзащита не отработала. Думаю настройка ДЗТ завершена -спасибо всем за участие.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

146 (2012-10-08 07:32:50 отредактировано ShSF)

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

elubai пишет:

было повреждение на линий

Вам, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ICQ/ab:)
за то, что не забыли сообщить.

147

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

elubai, а осциллограмму в COMTRADE не затруднит выложить? Очень любопытствую глянуть.

148

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

привет всем. продолжение следует.

149 (2014-10-16 21:55:03 отредактировано Ibase)

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

Не хочется плодить дополнительных тем, поэтому сюда спрошу:

На RET670 не получается вывести на экран - в виде measurement'а - дифференциальный ток ( просто отсутствует в списке вариантов ).

PCM600 2.6, из "коннективитей" - все что нашлось на сайте по поводу RET670 установлено.

Лекарство есть?

150

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

Ibase пишет:

Не хочется плодить дополнительных тем, поэтому сюда спрошу:

На RET670 не получается вывести на экран - в виде measurement'а - дифференциальный ток ( просто отсутствует в списке вариантов ).

PCM600 2.6, из "коннективитей" - все что нашлось на сайте по поводу RET670 установлено.

Лекарство есть?


Сам себе и отвечу - костыль состоит в применении блочка MVGGIO.

151

Re: RET670 дифзащита трансформатора.

elubai пишет:

вот схема ТТ

Разве таким образом допустимо собирать цепи тока (X631 и далее) ?