141

Re: Оперативный отдел. Аварии.

evdbor пишет:

А где же дуговая

нет ее там..

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

142

Re: Оперативный отдел. Аварии.

Аксиома диспетчера распредсетей: лучше пусть 10 фидеров отключится ложно от ЗНЗ в течение смены, чем появится хоть одна "земля" на секции где 20 фидеров!))
ЗНЗ-это наше все! Это самая любимая защита диспетчеров распредсетей. Я никогда не напишу дефект релейщикам по ложной работе ЗНЗ,... начальнику РЗАИ скажу ОБ ЭТОМ, но дефект не напишу!)

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

143

Re: Оперативный отдел. Аварии.

Второй день подряд на одной из ПС 110/10 кв отключаются без причин вводы 10 кВ и гаснут в секции. Релейщики в шоке, бегают, держаться за голову не могут найти объяснения произошедшему выдумают фантастические версии о засохшей тушке мыши на шинах секции и прочую лабуду, только бы не искать хомут во вторичке. А после вчерашенго дня, когда погасли две секции сразу, хочется устроить им настоящий холокост. Особенно когда ввели в уши руководству якобы причину "повреждение на  секции" и пришлось ночью выводить 2!!! Секции одновременно. Секции вывели в ремонт...испытали..ЕСТЕСТВЕННО ничего не нашли.

Это лирика. А  теперь практика.
Конечно у многих посетителей сообщества релейщиков возникнет вопрос. А какие защиты запускались (работали) на вводах секций? Отвечу:   http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36895/thumb/p179uf7iu81kic1ooo1av17ud1f0a1.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36895/thumb/p179uf7iu81kic1ooo1av17ud1f0a1.PNG
1. День первый . Секции 1 и 2 10 кВ работают раздельно. каждая от своего ввода. Отключается ВВ-10 Т-1 1 секции.
На ф104 запускается ЗНЗ, он не отключается. В его сети ( в сети фидера 104)находят реально поврежденный кабель. Комментарий релейщиков: на вводе сработала внутренняя инструкция терминала  не поддающаяся инженерному объяснению. Защита  ф 104 не сработала из-за заломанного контакта разъема вторичных цепей выключателя ф104....Вод включили секцию запитали.
через час снова гаснет секция и при этом происходят такие же явления, только отказывает защита ф 113 ( а на нем уже ничего не  заломано в разъеме)...Снова отключается ввод 1 секции, снова на терминале ввода НИ-ЧЕ-ГО...включаем ввод..
...проглотили объяснения релейщиков, вывели выключатели  ввод 1 секции и ф 104  и ф113 на послеаварийную проверку РЗА. ПРи этом первую секции запитали через СВВ 2-1.

2. День второй..
Отключается ввод 2 секции..гаснут 1 и 2 секции 10 кВ. Потребители в ярости! Осмотр сработавших защит дает следующие результаты:
Только одинокий светодиод "ЛЗШ" на вводе Т-2 2 секции. При этом пусков( срабатываний) других защит не было, больше ни на каком присоединении. После испытания (а это растянулось на всю ночную смену) ВСЕ присоединения секций включены в работу под нормальную нагрузку.


3...сегодня день третий. После многочасового общения ноутбука релейщиков и терминала ввода Т-2 2 секции было выяснено, что работа ЛЗШ на этом выключателе была по факту пуска ЗНЗ на нем.

все покрыто мраком тайны.

Справочно:
1.в состав вторичной коммутации ПС входит устройство СКЗУ  EUPB466451.014  предназначенное для контроля, защит и управления подстанцией. Оно выполняет функции:
-ДЗТ трансформаторов
-МТЗ трансформаторов
-МТЗ отходящих линий
-АЧР
-АРН
-Контроль и диагностика параметров режима и выхода за аварийные границы
-оперативная блокировка.
2.МТЗ трансформаторов на стороне 10 кВ выполнена на цифровых реле
-SCU для Т-1
-MICOM P143 Д для трансформатора Т-2.
3. Параметры ЛЗШ t=0.25 сек.
4. Релейная защита отходящих фидеров выполнена на
  -1 и 3 секции на SCU.
  -2 и 4 секции на MICOM P141

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

144

Re: Оперативный отдел. Аварии.

А имеются ли осциллограммы с МП защит.
По осциллограмме можно понять было ли КЗ или ложное отключение от броска тока нагрузки.

145

Re: Оперативный отдел. Аварии.

нужно огромное количество материалов для расследования таких случаев.
с трудом представляю себе как можно это сделать в форумном формате.

разве что пусть пригласят SVG, он их наставит.

пусть кто то из релейщиков тех на форум зайдёт, случай выделим в отдельную тему, будем задавать вопросы.

для начала что имеется ввиду под защитой SCU, вроде то БАВР АББ.
уставки нужны, осциллограммы нужны, схемы нужны.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

146

Re: Оперативный отдел. Аварии.

grsl пишет:

под защитой SCU

Эта аббревиатура списана с инструкции по эксплуатации устройств вторичной коммутации это ПС. Какой-то древний (2000-е годы) терминал наверное...

Добавлено: 2012-10-20 11:42:27

grsl пишет:

пусть кто то из релейщиков тех на форум зайдёт

Они тешат себя надеждами, что это повреждение на шинах самоустраняемое...

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

147

Re: Оперативный отдел. Аварии.

тогда с помощью какой то матери им пояснят что самоустраняемых КЗ на шинах не бывает ( в КРУ само собой ).

148

Re: Оперативный отдел. Аварии.

Скорее всего, платите мало.... Вот и все нормальные релейщики где-нибудь по вахтам у нефтяников и газовиков  в Сибири, а у Вас один баласт....
То же самое творится и в большинстве распредсетей  в России, по большому счету работать некому.... Сегодня на эту же тему понравился вопрос-утверждение: а, что  с треугольника нельзя получить одновременно и 220В и 380В, и это уже на форуме релейщиков......

149

Re: Оперативный отдел. Аварии.

Conspirator пишет:

Скорее всего, платите мало.... Вот и все нормальные релейщики где-нибудь по вахтам у нефтяников и газовиков  в Сибири, а у Вас один баласт..

В Минске релейщик может и без вахты в Сибири получать раза в два больше, чем в сетях. Ребята, что раньше там у них работали и знали дело, теперь вполне неплохо устроились без этой дури, которой в сетях выше крыши, и с более чем приличной зарплатой.

grsl пишет:

тогда с помощью какой то матери им пояснят что самоустраняемых КЗ на шинах не бывает ( в КРУ само собой ).

Однофазных замыканий?  Кто его знает...

grsl пишет:

разве что пусть пригласят SVG, он их наставит.

Нет уж, мне своего дурдома хватает. Пущай из Минскэнерго зовут...

operby, Выключатели не тавридовские? На них при времени ЛЗШ 0,25" ложняк гарантирован. Это по книжкам у них время отключения 80 мс. Реально до 250 доходило. Мы же не скорости контактов и расстояния между ними измеряем, а когда ток в главной цепи прекращается. Потому цифры от заводских и отличаются.
SCU - это то что было до REF542 вроде.. Тоже АВВшная штуковина. http://www.abb.by/product/db0003db00428 … f34a2.aspx

operby пишет:

Защита  ф 104 не сработала из-за заломанного контакта разъема вторичных цепей выключателя ф104...

Привет лихим оперативникам...

operby пишет:

в состав вторичной коммутации ПС входит устройство СКЗУ  EUPB <...> Оно выполняет функции:

Оно только собирает информацию с них. То же самое СКЗУ должно было пказать диспетчеру, какие функции в каких терминалах запускались. Только ему наплевать. Так это другое дело.

operby пишет:

! Осмотр сработавших защит дает следующие результаты:
Только одинокий светодиод "ЛЗШ" на вводе Т-2 2 секции. При этом пусков( срабатываний) других защит не было, больше ни на каком присоединении.

Это СКЗУ сказало или "осмотр". Вот на кой ляд все эти приблуды? Для релейщиков, или телемехаников, или АСУшников, если диспетчера ни разу не пытаются проанализировать информацию, приходящую им под нос, а посылают ОВБ лихо осмотреть "одинокий светодиод"? ЛЗШ от какой функции отработала? Что, тоже СКЗУ не показала?

Осциллограммы должны быть. С МИКОМа уж точно. И журнал из него. Наверняка после анализа осциллограмм релейщики и говорят о повреждении.

Правда, если МИКОМ года так 2000-2002, так у него входы ещё на 24В при питании 220. Зачем так делали, уму не растяжимо. Но помехи они ловят все, какие можно. Даже задавленные резисторами. Давить надо не с кондачка простой добавкой, а двумя резисторами, включенными делителем. Очень уж чувствительные, заразы.. Но, не думаю, что этого не знали те, кто их налаживал.

operby пишет:

ЕСТЕСТВЕННО ничего не нашли.

Вылезет, не расстраивайся. Значит или не там, или плохо искали. Отказы или ложная работа защит, тем более проработавших уже с десяток лет на этом объекте, в десятки раз менее вероятна, чем повреждения в первичке. Не уподобляйся руководству, у которого чуть что-то чуть позаковыристее, так релейка виновата. Большого начальства тут нету, скрывать нечего. Так вот из заявляемых диспетчерами "пропусков", "отказов" и "ложных работ защит" в сети 10 кВ реально подтверждается процентов 5. У остальных находятся причины в первичке. Да что там 10 кВ. Недавно вон два дежурных ПС видят вспышку на ОРУ 330, отключаются воздушники с успешным ОАПВ. И потом не находят никаких следов перекрытия. Совсем. Всё чисто. Блинкера, осциллограммы, четыре дежурных глаза - всё говорит о КЗ, Причём о КЗ между сборкой и ТТ линии, а на первичке никаких следов. Тоже была куча домыслов о ложной работе защит.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

150

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Однофазных замыканий?  Кто его знает...

Зависит от конструкции.
предположим что на присоединении кабеля однофазное скорее всего будет самоустроняемым, вылетит голова кстати если место прошива между ТТ и В
но след останется. на шинах при том уровне ионизации и если шины неизолируемые, то вряд ли самоустранится.

но ЛЗШ не имеет никакого отношения к ОЗЗ ICQ/ab:).


причины, влага в кабельном отсеке, нет прогрева и нет разделительных плат между фазами.

Добавлено: 20-10-2012 22:33:00

SVG пишет:

Выключатели не тавридовские? На них при времени ЛЗШ 0,25" ложняк гарантирован

не есть хорошо для ЛЗШ, уже время классической селективности

151

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Привет лихим оперативникам.

Это с 90% долей вероятности оперативно- ремонтный персонал. Ибо наши знают, и там разъемы не разбирают...

SVG пишет:

Это СКЗУ сказало или "осмотр"

Не знаю с кем общается это СКЗУ, но явно не с диспетчером. НА осмотр пришлось гнать с соседней подстанции ОВБ+РЗА+СПС включавших там транс по бланку ( пришлось заставить их бросить это дело) ПОТОМУ  ЧТО ПО ТЕЛЕМЕХАНИКЕ ПРИШЛО ТОЛЬКО : "ПС "Такая-то" ВВ-10 Т-2 2 с отключен" и все...телемеханика легла. Потом восстановилась, но не работала...за спиной стоял директор и начальник СДТУ. Директор вопрошал последнего: "Че за х..?" А тот глотал воздух...Причем еще с двух подстанций при этом шли сигналы "ВМ ф -XX включен, отключен, включен. отключен, включен, отключен"...Я директору грю : "Это нормально, не  парьтесь это МинКС!"

  Повторю, что даже осмотр дал только один светодиод "ЛЗШ"... Т.е. минимум входящих данных,...а секции стоят погашенные.
Во такакя телемеханика. во такая вот млин вечная молодость.)) За смену приходит 20-22 тысячи сигналов, из которых тысяч 18- ложные.

SVG пишет:

Вылезет, не расстраивайся


Вылезли ...отказы по релейной части (Лично начальник РЗАИ сегодня лазил, искал, прогружал, скачивал...):
1. Терминала ф112 ( Пуск ЗНЗ и неотключение, отсутствие сигнализации)
2. СВВ-1-2 (нечуствительность , объяснено  наличием ТТ 1000/5)
3. Непрохождение блокирующего сигнала ЛЗШ к вводу 2 секции.

....в первичке все ОК (инженерный обход сети ф122 результатов не дал), Так то.

А по случаю первого дня ввод Т-1 отключился ВООБЩЕ НЕ ЗАФИКСИРОВАВ КЗ... с непонятной причины...

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

152

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Не уподобляйся руководству, у которого чуть что-то чуть позаковыристее, так релейка виновата

Руководство отнеслось в этом случае с точностью до наоборот!
- Выводите секции на испытание! Это "Косяк" на секции!
...и это произошло  с подачи зам нач СРЗАИ....
Вот, я почему на релейщиков был ЗОЛ!
Хомут то во вторичке оказался..

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

153

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

2. СВВ-1-2 (нечуствительность , объяснено  наличием ТТ 1000/

Неправильная схема ЗНЗ.

operby пишет:

1. Терминала ф112 ( Пуск ЗНЗ и неотключение, отсутствие сигнализации)

Отказ терминала? Без соответствующей самодиагностики и сигнализации? В чудеса я не верю. Или почти не верю.

operby пишет:

Непрохождение блокирующего сигнала ЛЗШ к вводу 2 секции.

Он должен был формироваться защитами секционника. У них чё, ЛЗШ не только МТЗ, но ЗНЗ ? Это лишнее.

operby пишет:

Это с 90% долей вероятности оперативно- ремонтный персонал.

Изоляция или подстанционники?

operby пишет:

За смену приходит 20-22 тысячи сигналов, из которых тысяч 18- ложные.

Странные у тебя формулировки. Ложные. Значит, ничего не было, а сигнал пришёл? Или они диспетчеру просто не нужны? Всё вокруг ложное, а диспетчера истинные ICQ/ab:)

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

154

Re: Оперативный отдел. Аварии.

grsl пишет:

не есть хорошо для ЛЗШ, уже время классической селективности

Время 0,3" решает вопрос..

grsl пишет:

но ЛЗШ не имеет никакого отношения к ОЗЗ

Не должно, но, похоже, что-то есть...

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

155

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Странные у тебя формулировки. Ложные. Значит, ничего не было, а сигнал пришёл? Или они диспетчеру просто не нужны? Всё вокруг ложное, а диспетчера истинные

Истину глаголите.))
Ложные это значит, не только непосредственно ложные ( например  сигналы типа "ВВ включен, отключен, включен. отключен, включен, отключен".....а он стоит включен и никого не трогает,  и еще : "Привод готов, неготов, готов, неготов, готов, неготов", а он стоит и никому не мешает этот привод),  но и лишние ( дребезг концевиков, пуски РПН, верхние границы ДГК),

А еще есть такое понятие как "фантомные боли" аппаратов. ( Справочно: фантомные боль это когда ноги нет , а она болит)
Так вот в том, описанном мною случае, когда выгорел секционник на подстанции, до того как он выгорел он был отключен и шли сигналы :
"СВМ-10 отключен (положение в компьютере) и  "Iсвв=0" ....а когда его разорвало на куски, то пришел сигнал "СВМ-10 включен"...и главное "Iсвв =975 А.....и ток начал меняться 975, 943, 947, 965 А....
И такие фантомные боли сплошь и рядом, ячейки нет, а измерения идут....
Веселуха! Вот истинная телемеханика, а диспетчеры- ложные)) Правда?

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

156

Re: Оперативный отдел. Аварии.

Телемеханика - отдельная песня. Однако когда от выключателя осталась кучка обгорелых запцацок, на входы телмеханики запросто могли попасть киловольты и она сошла с ума или сдохла. Сплавившиеся провода вторички дали замкнутое состояние блок-контактов, дали потенциалы на входы АЦП телеизмерений...  Вот тебе и положение, и фантомные токи.

Телемеханика хороша, пока нет аварии. Как только она становится нужна до зарезу, перестаёт работать. Печальная закономерность.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

157

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Как только она становится нужна до зарезу, перестаёт работать

"Золотые слова, Юрий Винидиктович!" (с) "Наша Раша"

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

158 (2012-10-21 21:04:08 отредактировано evdbor)

Re: Оперативный отдел. Аварии.

operby пишет:

но и лишние ( дребезг концевиков, пуски РПН, верхние границы ДГК),

Так объемы телеинформации задаются диспетчерской службой.
Объем информации отображаемой на диспетчерском щите или АРМ диспетчера должен быть минимально необходимым для принятия решения.

SVG пишет:

Сплавившиеся провода вторички дали замкнутое состояние блок-контактов, дали потенциалы на входы АЦП телеизмерений...  Вот тебе и положение, и фантомные токи.

Если вторичка сплавилась и не то может быть. У нас при выгорании шкафа в РУ 0,4 кВ сформировалась команда на запуск дизелей при наличии напряжения на второй секции.
Если выгорела ячейка, то не чего удивляться, что телемеханика сошла с ума.

159

Re: Оперативный отдел. Аварии.

SVG пишет:

Однако когда от выключателя осталась кучка обгорелых запцацок, на входы телмеханики запросто могли попасть киловольты и она сошла с ума или сдохла. Сплавившиеся провода вторички дали замкнутое состояние блок-контактов, дали потенциалы на входы АЦП телеизмерений...  Вот тебе и положение, и фантомные токи.

А как вы объясните постояннве "фантомные токи" нормальных, здоровых, не выгоревших выключателей?

Внешняя ссылка - оперативная работа в энергетике.

160

Re: Оперативный отдел. Аварии.

какие протоколы связи, чем выполнена связь ( оптика, витая пара...).
много причин фантомных токов