operby пишет:фишка в том, что на 2-ой секции релейщики еще не настроили ЗНЗ на направлениях, а на подстанции ПС Петровщина, на фидерах уже настроили)
Кто же вводит защиты в «голове» на отключение, не сделав аналогичные в «хвосте»?
Если так делать, то «суппер деньков» будет много!
operby пишет:3) даже если ток в бкбликах был, то все равно..что это за фигня? Отраженные волны высших гармоник? Что скажет научное сообщество?
«Я Вам не скажу за всю О…», но думаю, что никто ничего не сможет сказать. Не знает общество, что у Вас творится с защитами. Могу предположить, что если наводили ЗНЗ в «голове», а в «хвостах» нет, то «отключения за компанию» будут продолжаться.
А из шока релейщикам пора выти и напрячь мозги.
operby пишет:ЛЗШ и про I> I>> I>>>,
Чем больше значков «>». Тем больше уставка по току.
Думаю, что на у Вас на ТЭЦ не ЛЗШ, а неполная ДЗШ. По неполной ДЗШ есть книжки серии «Библиотека электромонтера». Коротко неполная ДЗШ включается на ТТ только источников питания (ввода, СМВ, линий связи и т.п.). Тупиковые фидера не подключаются. Может быть несколько ступеней. Уставка I>>> (самая грубая) выбирается по чувствительности при КЗ на шинах по времени согласована с уставкой ТО отходящих фидеров. Как правило 0,5 сек. Не всегда получается достаточной чувствительности. Более чувствительные I>>, I> выбираются по согласованию по току и времени с МТЗ. Самая чувствительная может резервировать полностью МТЗ фидера. Своеобразный УРОВ фидера.
ЛЗШ - измерительный орган включается на ТТ ввода, но в логику заводятся блокирующие сигналы от защит отходящих фидеров. Уставка по току обеспечивает достаточную чувствительность при КЗ на шинах. Как правило с двумя выдержками времени – 0,1 и => 0,5.
0,1 сек если- нет блокирующего сигнала от защит фидера (ни одна из защит отходящих фидеров не пустилась).
= > 0.5 сек если есть блокирующий сигнал от защиты фидера.
Это упрощенный вариант ЛЗШ. Могут быть более сложные завязки. Но принцип работы сохраняется.
Можно в неполную ДЗШ добавить блокирующие сигналы от защит фидеров и ограничится одной ступенью.
PS.
На счет разных защит в «голове» и в «хвосте» был показательный случай. Ввели в работу отпаечную тяговую ПС 110/35/6 кВ. Лет 5 напряжение 35 кВ не использовалась. Подключили сетевую ВЛ 35 кВ. И началось. В течение двух месяцев отрабатывает несколько раз МТЗ 110 кВ. После каждого отключения послеаварийная проверка, сначала местными силами, потом ЦС РЗА, расчетчикам тоже досталось. Все исправно! Множество совещаний, оперативок, сколько ушатов г… на головы релейщиков всех мастей и служб вылили не счесть.
Причина – заземленная нейтраль 35 кВ трансформатора. В результате для МТЗ 110 кВ трансформатора любое замыкание в сети 35 кВ было КЗ и она работала. Защита ВЛ замыкание на землю ф.В не видят, сигнализация замыкания на землю в сети 35 кВ с выдержкой 9 сек сработать не успевала. Вот так :D