Тема: Анализ простой аварии #2
Ну вот, как и обещал, делаю анализ простой аварии и прошу дать обратную связь по моему разбору и по вопросам, возникшим в ходе анализа.
Приветствую всех участников форума.
А новая авария не заставила себя ждать. Такой ураганный ветер вчера налетел на город, не свойственный для нашего района.
Схему энергоузла прилагаю.
Файлы аварий в формате sg2 и comtrade
Уставки линий Астаховка-1, Астаховка-2
Токовая отсечка
I c. з 6100/50,83 t с.з=0 сек.
ДЗ I ст. 8 Ом/0,872 Ом t=0 сек. блок.
II ст. 13 Ом/1,42 Ом t=0,8 сек. блок. ускоряется до 0
III ст. 85 Ом/9,27 Ом t=6,8 сек. не блок.
КРБ I2=0,5 КТ=11% t=11 сек.
Земляная защита
I ст. 5100 А/42,5 А t=0 сек. не направлен
II ст. 1600 А/13,33 А t=0,8 сек. направлен
III ст. 780 А/6,5 А t=2,4 сек. направлен.
IV ст. 70 А/0,585 А t=4,8 сек. направлен.
Что я увидел
1.1 18:05:27.198 (0.00мс) – скачок тока по трем фазам ВЛ СК-2 и восстановление до первоначального значения через 300мс. Максимальное значение в интервале I фазы А 562А.
1.2 +1119мс – скачок тока по трем фазам ВЛ СК-2 и восстановление до первоначального значения через 630мс. Максимальное значение в интервале I фазы А 559А.
Не имею доступа до понедельника к уставкам этих линий, поэтому не могу сказать про работу защит ничего.
1.3 +6709мс – скачок тока фазы А ВЛ Астаховка-2 до значения 8356А. Просадка напряжения поврежденной фазы до 18кВ. Предполагаю однофазное короткое замыкание недалеко от шин станции. Вектор мощности направлен от шин в линию. Подпитка места КЗ током от остальных включенных ВЛ-110кВ, в том числе от ВЛ Астаховка-1. Условия работы 1 ступени ТЗНП (Iср. – 5100А), токовой отсечки (Iср. – 6100А). ДЗ - ? Не научился измерять в Waves сопротивление еще. Буду благодарен, если научите.
1.4 +6723мс – срабатывание 1 ступени ТЗНП ВЛ Астаховка-2. Величина тока фазы А достигла значения 8555А.
1.5 +6731мс – срабатывание токовой отсечки ВЛ Астаховка-2. Токовая отсечка выполнена по двухфазной схеме, и не реагирует на ток при КЗ на землю фазы В. В данном случае ее работа уместна.
1.6 +6821мс – скачок тока фазы А ВЛ Астаховка-1 до значения 4689А. Направление вектора мощности изменилось на противоположное (от шин в линию). Прекратилась подпитка места КЗ ВЛ Астаховка-2 током линии ВЛ Астаховка-1. Значение тока фазы А ВЛ Астаховка-2 уменьшилось до величины 5295А.
1.7 +6832мс – значение тока фазы А ВЛ Астаховка-1 увеличилось до значения 6150А. Условия работы 1 ступени ТЗНП (Iср. – 5100А, без выдержки времени), токовой отсечки (Iср. – 6100А, без выдержки времени).
1.8 +6837мс – исчезновение тока в ВЛ Астаховка-2.
1.9 +6863мс – срабатывание 1 ступени ТЗНП ВЛ Астаховка-1.
1.10 +6873мс – срабатывание токовой отсечки ВЛ Астаховка-1.
1.11 +6884мс – отключение МВ ВЛ Астаховка-2. Время отключения МВ составило 132мс.
1.12 +6997мс – отключение МВ ВЛ Астаховка-1. Время отключения МВ составило 103мс.
1.13 +11541мс – АПВ МВ ВЛ Астаховка-2. Время АПВ составило 4.7с. Время включения МВ составило 598мс. После включения МВ тока в линии нет.
1.14 +11739мс – АПВ МВ ВЛ Астаховка-1. Время АПВ составило 4.8с. Время включения МВ составило 742мс. После включения МВ тока в линии нет.
1.15 +12110мс – появление тока в ВЛ Астаховка-2. Предполагаю АПВ со стороны ПС Астаховка.
1.16 +12130мс – скачок тока фазы А ВЛ Астаховка-2 до значения 8122А. Просадка напряжения поврежденной фазы до 18кВ. Предполагаю однофазное короткое замыкание недалеко от шин станции. Вектор мощности направлен от шин в линию. Подпитка места КЗ током от остальных включенных ВЛ-110кВ. Условия работы 1 ступени ТЗНП, токовой отсечки.
1.17 +12146мс – срабатывание 1 ступени ТЗНП ВЛ Астаховка-2.
1.18 +12160мс – срабатывание токовой отсечки ВЛ Астаховка-2.
1.19 +12242мс – срабатывание 1 ступени дистанционной защиты ВЛ Астаховка-2.
1.20 +12243мс – скачок тока фазы А ВЛ Астаховка-1 до значения 8122А. Просадка напряжения поврежденной фазы до 18кВ. Предполагаю однофазное короткое замыкание недалеко от шин станции. Вектор мощности направлен от шин в линию. Подпитка места КЗ током от остальных включенных ВЛ-110кВ. Условия работы 1 ступени ТЗНП, токовой отсечки.
1.21 +12293мс – срабатывание 1 ступени ТЗНП ВЛ Астаховка-1.
1.22 +12303мс – срабатывание токовой отсечки ВЛ Астаховка-1.
1.23 +12325мс – отключение МВ ВЛ Астаховка-2. Время отключения МВ составило 144мс.
1.24 +6997мс – отключение МВ ВЛ Астаховка-1. Время отключения МВ составило 108мс.
Вопросы
1. Почему при первом однофазном КЗ не работает ДЗ? (не знаю как вычислить Z)
2. Почему после АПВ нет тока в линиях? Отключен МВ с противоположной стороны? Тогда КЗ за МВ другой стороны. В этом случае не должна работать ТО, так как защищает от близких КЗ.
3. +6847мс – изменение фазного угла напряжения А. Что это?
В ходе осмотра опор и ВЛ на ОРУ-110кВ подстанции ГРЭС-1 следов КЗ не обнаружено. Обе цепи ВЛ Астаховка-1 и ВЛ Астаховка-2 включены в работу.
Вывод: исходя из анализа аварийной ситуации, основываясь на данных осциллограмм устройства «РЭС-3», а также на основании записей в оперативном журнале НСС, 21.07.23 в 18:05ч произошло отключение ВЛ Астаховка-1 и ВЛ Астаховка-2 в следствии однофазного КЗ раздельно по каждой цепи. После успешного АПВ произошло повторное отключение ВЛ Астаховка-1 и ВЛ Астаховка-2 в следствии однофазного КЗ раздельно по каждой цепи.
На основании вышеизложенного действия релейных защит и автоматики считаю правильным.
PS Что скажите по файлу аварии? Постарался прошлые рекомендации выполнить)