Re: Проблемы и недостатки МП
rt40, чем плохо то, что, например, повреждённую плату с выходными реле в терминале Радиус-Автоматики можно будет заменить платой из терминала АВВ?
Вот именно. Чем это плохо? Только не "из терминала АВВ", а отдельным универсальным модулем производства АВВ.
Объясните пожалуйста - ЗАЧЕМ?
Если мы говорим о "малых" терминалах для защиты присоединений 6-10-35кВ, то современные тенденции таковы, что менять-то там особо и нечего. Все на одной плате. Чинить (менять реле, конденсаторы, наращивать память) - на страх и риск пользователя. Вот только кто будет виноват, если устройство откажет и-за некачественного кустарного ремонта и в результате отказа выйдет из строя первичное оборудование стоимости в сотню-другую раз большей, чем это сэкономленное реле?
В заводских условиях собранный терминал РЗА проходит кучу проверок, например, испытания на ЭМС или климатическую камеру. Кто проверит МУРЗ после ремонта или замены плат в условиях эксплуатации? Не выйдет ли это дороже замены сгоревшего терминала на такой же из ЗИПа?
Если речь идет о серьезных устройствах для напряжений 110 и выше, то и сейчас ведущие фирмы предлагают множество вариантов аппаратного исполнения под нужды заказчика. Свежий пример - пятое поколение Сипротеков. Можно при заказе "собрать" терминал из нужного количества модулей аналоговых входов, дискретных входов, выходных реле и интерфейсов связи.
И это будет именно модульная конструкция, многие модули можно заменить или перезаказать в процессе эксплуатации. Но тем не менее это все равно будет единое законченное изделие, поддержанное производителем в течение всего жизненного цикла.
Схожие решения есть и у других ведущих производителей.
Если же вдруг Вам потребовалось завести в терминал еще десяток-другой сигналов, то проще заказать и поставить рядом в панель расширитель ввода-вывода, подключив его по GOOSE.
Наращивать же мощность процессора или объем памяти Вам вообще не требуется - купленное однажды изделие выполняет функции, заложенные производителем в соотв. с техническими характеристиками и просто не нуждается в умощнении процессора.
Резюме - чем более устройство "закончено" и чем меньше в него надо влезать в эксплуатации - тем удобнее оно для потребителя.