Тема: Ускорение 3 ст. ЗЗ по реверсу мощности
Две параллельные линии (каждая зафиксирована за своей СШ, ШСВ- включен), на каждой стоит ускорение 3-й ступени ЗЗ по реверсу мощности. Объясните принцип действия или можно ссылки на литературу.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Ускорение 3 ст. ЗЗ по реверсу мощности
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Две параллельные линии (каждая зафиксирована за своей СШ, ШСВ- включен), на каждой стоит ускорение 3-й ступени ЗЗ по реверсу мощности. Объясните принцип действия или можно ссылки на литературу.
Почитайте например здесь http://rzia.ru/topic2842-logika-reversa-tokov.html
#1,
Называется это "поперечное ускорение" или (кто как привык) "встречное ускорение".
Принцип см.:
Удрис А.П. Панель релейной защиты типа ЭПЗ-1636 для ВЛ 110-220 кВ (устройство защиты, часть 1) . (изд. 2000)
Скачать можно отсюда: http://rzalab.narod.ru/dokum.html
Смотреть страницу 47 43, абзац начинается словами: " Благодаря наличию БРМ...."
Стр. 43.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Благодарю Вас за ответ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Ускорение 3 ст. ЗЗ по реверсу мощности
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc