1 (2013-03-13 18:28:35 отредактировано Комрад)

Тема: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

С элегазовыми выключателями все понятно:
1 ступень - "снижение давления элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения.
2 ступенб - "Аварийная утечка элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения и отключения

Хотелось бы узнать кто как выполняет алгоритмы технологических защит остального оборудования - элегазовых ТТ и ТН?
Ну с первой ступенью понятно - на сигнализацию. А вот вторая ступень?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

2

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Комрад пишет:

1 ступень - "снижение давления элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения.

Всегда делали только на сигнализацию.

Комрад пишет:

2 ступенб - "Аварийная утечка элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения и отключения

Как правило, дополнительно контакт должен стоять и в цепях ЭМО1 и ЭМО2

По 2 ступени элегазовых ТТ - отключение своих выключателей и формирование 1 команды.

3

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Stepanov пишет:

Комрад пишет:1 ступень - "снижение давления элегаза" - на сигнализацию и на блокировку включения.Всегда делали только на сигнализацию.

Согласен, с какой целью блокировать включение?

Stepanov пишет:

По 2 ступени элегазовых ТТ - отключение своих выключателей и формирование 1 команды.

эт если ТТ в линию, а если ТТ в шины ( что бывает) то сигнал отключения в ДЗШ(ДЗО)

4

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Phantom пишет:

Согласен, с какой целью блокировать включение?

А затем что защита "от дурака" - зачем включать выключатель если знаешь что что-то не так с его изоляцией! Если элегаз вытекает - то можно просто не отключить КЗ и разрушить аппарат. Типовой в принципе алгоритм и во многих стандартных прошивках терминалов он реализован.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

5 (2013-03-13 19:50:35 отредактировано Andrey_13)

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Phantom пишет:

с какой целью блокировать включение?

Электрическая прочность воздуха намного меньше чем у элегаза, поэтому при включении разгерметизированного выключателя дуга между контактами возникнет при большем сближении и неизвестно, как она себя поведёт в корпусе выключателя.

Комрад пишет:

А затем что защита "от дурака" - зачем включать выключатель если знаешь что что-то не так с его изоляцией!

+1. Зачем включать выключатель, если его невозможно будет потом отключить.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Andrey_13 пишет:

Электрическая прочность воздуха намного меньше чем у элегаза, поэтому при включении разгерметизированного выключателя дуга между контактами при большем сближении и неизвестно, как она себя поведёт в корпусе выключателя.

И я о том же!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

7

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Andrey_13 пишет:

Электрическая прочность воздуха намного меньше чем у элегаза, поэтому при включении разгерметизированного выключателя дуга между контактами при большем сближении и неизвестно, как она себя поведёт в корпусе выключателя.

дак ведь он у нас включен в нормальном режиме!

8

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Phantom пишет:

дак ведь он у нас включен в нормальном режиме!

Дык при первой ступени - блокировка только включения! Отключай полалуйста, а вклить ни ни!!!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

9

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Особенно радует запрет отключения выключателя ввода трансформатора. Особенно на стороне питания. Да гори он гаром, тот выключатель. Трансформатор дороже. Это как раз тот случай, когда становятся бесполезны и два комплекса, и две отключающие катушки.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

10

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Stepanov пишет:

Как правило, дополнительно контакт должен стоять и в цепях ЭМО1 и ЭМО2

Сколько видел в последних версиях выключателей - это реализовано внутри схемы привода. Видел у выключателей АББ и у УЭТМ Энергомаш

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

11

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Phantom пишет:

дак ведь он у нас включен в нормальном режиме!

Одно дело в нормальном режиме происходит утечка, другое дело заведомо включать выключатель, зная, что для его отключения придётся погасить всё, что с ним связано.

12 (2013-03-13 19:49:27 отредактировано Комрад)

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

SVG пишет:

Да гори он гаром, тот выключатель

Ну ВЭБ-220 тоже нехило стоит - 10 лямов российских! Хотя канеш трансы дороже!
Раз пошла такая пьянка - то надо уж шинный разъединитель транса под нагрузкой рвать, а выключатель пожалеть!

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

13

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

SVG пишет:

Особенно радует запрет отключения выключателя ввода трансформатора. Особенно на стороне питания. Да гори он гаром, тот выключатель. Трансформатор дороже.

Подождите, а УРОВ?

14

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Andrey_13 пишет:

Подождите, а УРОВ?

Вторая ступень, по сути ускорение второй ступени УРОВ

15

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

boorluck пишет:

Вторая ступень, по сути ускорение второй ступени УРОВ

Не понял??? Это  када вторую ступень уров ускоряют? впервые слышу....

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

16

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Комрад пишет:

Типовой в принципе алгоритм и во многих стандартных прошивках терминалов он реализован.

а я думал типовой алгоритм, это первая ступень на сигнал, а вторая на запрет включения и отключения+ ускорение УРОВ!

17

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

при наличии двух сигналов неисправность 1ЭМО и 2ЭМО или низкое давление элегаза (привод блокирован) и появлении сигнала пуск УРОВ, вторая ступень действует без выдержки времени. Зачем ждать, если выключатель всеравно не отключится.

18

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Phantom пишет:

ускорение УРОВ

Не встречал пока..в принципе поянл что к чему - логично ускорить.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

19

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

Какой УРОВ на двухтрансформаторном тупике или на отпаечной ПС-110? Слишком дорого же. Проект же деньги ого как считает...  Они там стоят только в цепи трансформатора. Опять же УРОВ выполняется при каком количество присоединений на секции? Проектировщики, ау!

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

20

Re: Элегазовое оборудование ПС. Реализация технологических защит

boorluck пишет:

появлении сигнала пуск УРОВ, вторая ступень действует без выдержки времени

Такого алгоритма не встреча. Встречал - 1 ступень "УРОВ на себя" - он и отключит выключатель. Привод то впорядке. Зачем 2-ю ступень ускорять если уже есть 1-я ступень?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.