41 (2024-12-24 20:55:40 отредактировано retriever)

Re: Расчет нагрузки токовых цепей с реле РНТ-565, ДЗТ-11

Михаил2015 писал(а):
2024-12-24 16:55:20

Реле блокировки при качаниях, реле мощности, токовое реле РТ 40/0,6 (пуск ВЧ-передатчика), РНТ-566 (останов ВЧ)

У вас еще ТЗНП там справа
Она грузанет эти цепи еще на несколько Ом. По уставкам надо будет смотреть, какие там реле и с каким сопротивлением.

И хорошо если там не будет РТ40/0,2 с минимальной уставкой...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

42 (2024-12-25 08:02:50 отредактировано Михаил2015)

Re: Расчет нагрузки токовых цепей с реле РНТ-565, ДЗТ-11

retriever писал(а):
2024-12-24 20:55:03

У вас еще ТЗНП там справа
Она грузанет эти цепи еще на несколько Ом. По уставкам надо будет смотреть, какие там реле и с каким сопротивлением.

И хорошо если там не будет РТ40/0,2 с минимальной уставкой...

Цепи ДЗ и ТНЗНП Заказчик будет переносить на отдельную обмотку, с этим вроде бы все нормально.