1

Тема: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

Здравствуйте.
Автотрансформатор АОРДЦТ-135000/500/220
Напряжения ВН-525кВ СН-242кВ НН 13,8-13,8кВ
Мощность ВН-135000кВА НН-90000кВА
Токи ВН-445А СН-996А НН-3260-3260А
Наибольший длительный допустимый ток в общей обмотке автотрансформатора 817,6А
Вопросы:
1. Как считается номинальный ток средней обмотки автотрансформатора? У меня получился 520А
2. И как выбрать уставку по перегрузке по току в средней обмотки автотрансформатора?
Спасибо.

2

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

http://rzia.ru/topic3955-zashchita-ot-p … li-at.html

3

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

По этому расчету номинальный ток 520А, заданная уставка 560А. Длительно допустимый  максимальный ток средней обмотки 817,6А. Значения тока в средней обмотке при работе на 220кВ превышают уставку, но не превышают допустимый ток. Как выбрать уставку?

4 (2013-10-16 11:27:26 отредактировано Windtalker315)

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

откуда взялась цифра  тока  в общей обмотке   817 ампер.
номиналный  ток общей обмотки порядка 500 ампер с хвостиком
уставка выбирается исходя из доп. тока в общей обмотке.
ток общей обмотки равен разности токов средней стороны и высокой.
тогда если контроль ведется по току средней обмотки уставка как раз разности токов обмоток.

5

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

817А прописано в паспорте на трансформатор

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2013-10-17 09:24:12 отредактировано tca)

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

Учитывая значения номинальных напряжений и мощность обмотки НН, можно сделать вывод, что это повышающий АТ для станции.
Режим работы данного АТ - это выдача мощности в сеть ВН и СН + плюс переток  ВН-СН.

Номинальный ток общей обмотки:
Iобщ = Iнн-сн + Iвн-сн = 644 + 173 = 817 А
где:
Iнн-сн = 90000 /  (242 / 1,73) = 644 А 
Iвн-сн = (135000 - 90000) * (1 - 242 / 525) /  (242 / 1,73 ) = 173

7

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

А как можно теоретически подтвердить эту формулу? Цифры без формул не утвердительно:)

8

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

первый закон кирхгофа  для места стыка  обмоток с учетом подпитки от обмотки нн по магнитопроводу

9 (2013-10-17 12:45:36 отредактировано tca)

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

Да. Законы Кирхгофа и здравый смысл ICQ/ab:)

АТ, не так прост, как кажется. До сих пор не могу составить модель АТ в LTSPICE с помощью индуктивностей и взаимоиндукций по причине отсутствия времени и не только ...

10

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

Спасибо, надеюсь что Вы правы ICQ/ab:)

11

Re: Выбор уставки перегрузки по току средней обмотки автотрансформатора

Вот пример, из старой документации, как задаются режимы работы понижающего АТ. Здесь основным режимом является передача из сети ВН в сеть СН и магнитная система трансформатора рассчитывается именно на это режим. На новых ПС к обмотке НН АТ подключают только с.н., мощность которых пренебрежительно мала, по сравнению с мощностью АТ, что позволяет пользоваться методиками ФСК по расчету защиты от перегрузки общей обмотки.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6500/56878/thumb/p1872nuar013v471n178dish1cn51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6500/56878/thumb/p1872nuar013v471n178dish1cn51.jpg