Newstrand пишет:Тут проблема не в группе соединений, а в отсутствии описанной функции защиты в терминале.
Excusez-moi?
В терминале M-3425 (о котором мы говорим) присутствует функция 59D, которая является точной копией ЗЗГ-1. Причём если у ТС есть функция 27TN, то и 59D имеется. Как вариант, если решили сделать контроль синхронизма (25) в самом реле, то 59D использовать нельзя (общий вход от ТНа).
В этом реле вообще-то много чего есть.
Наиболее полную защиту от замыканий на землю статора обеспечивает 59S (наложение 20 Гц сигнала), но это стоит дополнительных денег. Зато работает всегда.
Далее идёт 59D (сравнение напряжений третьей гармоники) в комбинации с 59N. Защищает 100% обмотки статора. Имеется ряд ограничений на применение.
Ещё проще - 59N + 27TN. Защищает 100% обмотки статора. Имеется ещё больше ограничений на применение.
Совсем бюджетно - только 59N. Имеем "дыру" в 15% от обмотки статора. Работает всегда. Идеально для небольших генераторов (4 - 8 МВт).
Для генераторов заземлённых через резистор (трансформатор+резистор) для функции 59N не требуется ТН на линейных выводах со вторичной обмоткой, соединённой в разомкнутый треугольник, т.к. обмотка генератора выполняет функции фильтра 3U0 (ТОЭ, трёхфазные цепи, начиная с того места где рассчитывается смещение нейтрали в несимметричной трёхфазной цепи).
Надо вам статейку от Беквица привести. С объяснением принципов работы.