В руководстве по эксплуатации написано следующее (точно такой же ответ мне прислали и из GE):
"The 27TN setting depends on the actual third‑harmonic neutral voltage level seen during normal operation of the generator. The setting should be about 50% of the minimum hird‑harmonic voltage observed during various loading conditions. This can be most conveniently measured during commissioning of the relay. Since the relay measures the third harmonic voltage levels and will display those values directly, no additional equipment is required. The undervoltage inhibit setting should be about 80% to 90% of the nominal voltage."
(M-3425A Instruction book, страница 2-26; в "русEфEцированном" руководстве стр. 2-24).
Вкратце, уставка по минимальному напряжению 3-й гармоники должна составлять около 50% от минимального напряжения, наблюдаемого в защите в любых режимах работы генератора. Уставка блокировки по 1-й гармоники - 80-90% от номинального напряжения генератора. Минимум 3-й гармоники обычно приходится на холостой ход при этих 80-90% напряжения.
Когда мне пришлось налаживать данное устройство, столкнулся с проблемой: 27TN отрабатывала при штатном отключении генератора. Дело в том, что по алгоритмам САУ ГТУ возбуждение отключалось при достижении 80% оборотов ротора. Защита фильтрует четко 150 Гц и при снижении оборотов, напряжение в защите пропадало и турбина аварийно отваливалась. Пришлось установить дополнительно блокировку по прямой мощности (точнее, по ее отсутствию).