KPV пишет:в руководстве по эксплуатации BU/TEL -220-O5A конденсатор ОТКЛ С4=68мкФ.
Может быть. В 02 и 05 без "А" стоял 47. Если память не изменяет с кем нибудь....
csapkod пишет:ну не 15, а уже лет 7 стоят в реклоузерах, при заявленных 10,
АКБ с долговечностью меньше 16 лет по определению не место на энергообъектах. Максимум в офисный UPS её толкать. Да и отказ реклоузера, в общем-то, не очень страшен. По сравнению с выключателем ввода.
csapkod пишет:В терминалах, после выпрямителя стоят большие емкости, ток зарядки составляет десятки ампер.
Неплохо было бы рассмотреть схему импульсного БП и найти в ней токоограничивающие резисторы в цепи питания.
csapkod пишет: но есть IGBT. Если использовать современные
Если бы да кабы... Это суровые минусинские парни. Имеем то, что имеем. Речь шла о ВБЧЭ, а не воображаемом выключателе.
csapkod пишет: А на 2,5А катушку можно поставить 10А мост.
Который вылетит от импульса перенапряжения при коммутации этой самой катушки. Китайцы, конечно, ставят в выключателях катушки с мостиками...
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса