1

Тема: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Здравствуйте уважаемые форумчане!! Вопрос такой, можно ли заставить блок управления БУ/Тел 100/220-12 управлять вакуумным выключателем ВБЧЭ 10-20 (Минусинск). На предприятии есть две половинки,можно ли их объдинить в единое целое!?!?ЗАранее спасибо!!

2

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Наводящий вопрос для самостоятельного поиска ответа.  ВБЧЭ 10-20 управляется одной катушкой, как и тавридовский?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

А я считал что в Тавридовском выключателе катушки в каждом полюсе . Вот наивный . Дабы не было споров еще раз изучим талмут .

Непривыкайте к напряжению .

4

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

В каждом полюсе. Все три параллельно и можно их рассматривать как одну катушку. Это одна и та же катушка и включения, и отключения. Меняется полярность тока. Удерживается ВВ во включенном состянии магнитной защёлкой. ВБЧЭ 10-20 - механической. И управляется подачей тока на разные катушки.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Все нервно покурили талмуты . В таком ключе согласен можно три принять за одну , вот как управляется тавридоаский выключатель и работает блок управления прекрасно знаю вплоть до компонентов внутри . Ковырял не гарантийные блоки

Непривыкайте к напряжению .
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Lobster пишет:

и работает блок управления прекрасно знаю вплоть до компонентов внутри

Который? Или он один? )))

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

7

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

который 12-03а

Добавлено: 2014-02-15 22:49:32

Ладно а то начнется надеюсь топик стартер понял что "Свадьбы небудет !"

Непривыкайте к напряжению .

8

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Для ВБЧЭ нужен электромагнитный привод, налаживал такой

9

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

ну если топик стартер (т.е. Я) все правильно понял - то "заставить" не получится, а вот почему не получится не особо понял)) ткните глубже плз

10

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

pavlov.soft пишет:

ткните глубже плз

Начать с того, есть ли привод у этого ВЧБЭ, а если есть, то на каком опертоке и что у него внутри.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

11 (2014-02-15 18:36:12 отредактировано pavlov.soft)

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

мдааа.. пойду букварь читать. думаю что вернусь не скоро, т.к. опыта в этом ноль и по вдоль.. спасибо всем!!

12

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

pavlov.soft пишет:

ну если топик стартер (т.е. Я) все правильно понял - то "заставить" не получится, а вот почему не получится не особо понял)) ткните глубже плз

ВБЧЭ 10-20 ток электромагнита включения - 40А(коммутируется с помощью контактора), отключения - 2,5А. Для управления нужен ключ, опер.ток для питания катушки отключения и контактора, шинки питания для электромагнита включения.

ВВ/TEL одна катушка на включение/отключение, управляется специальными импульсами, выдаваемыми БУ/TEL. Для управления нужен ключ, опер. ток и БУ/TEL.

В обоих случаях нужны защиты.

13

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

SVG пишет:

Не видно что ли, что ТС не понимает, что у выключателя внутри, а книжку открыть лень. Что принцип управления у них в корне разный человеку неизвестно. Ладно бы почитал, попытался разобраться и не понял. Попытаешься подтолкнуть к самостоятельному мышлению, так знатоком обзываться начинают.

"Спрашивайте - отвечаем" для чего же эта ветка в форуме, странно, но я подумал что именно для этого... Поверьте, мне просто некогда читать букварь, на работе запара..

14

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Lobster пишет:

  Ковырял не гарантийные блоки

А не осталось фото платы? Думаю многим было бы интересно взглянуть.

15

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

csapkod пишет:

ток электромагнита включения - 40А(коммутируется с помощью контактора)

Справедливо для варианта привода на постоянном опертоке.

pavlov.soft пишет:

ля чего же эта ветка в форуме, странно, но я подумал что именно для этого... Поверьте, мне просто некогда читать букварь,

Ну зайдите на форум биологов и спросите, можно ли скрестить кошку с собакой. Вопрос примерно из этой же серии.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

16

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

Хочу немного дополнить, имею опыт изготовления простых блоков управления для ВВ/TEL.
csapkod
ВВ/TEL одна катушка на включение/отключение, управляется специальными импульсами, выдаваемыми БУ/TEL.
Специальные импульсы - это разряд конденсаторов ВКЛЮЧЕНИЯ и ОТКЛЮЧЕНИЯ с выдержкой времени.
И непонятно почему у  вакуумного выключателя такой большой ток управления.
csapkod
ВБЧЭ 10-20 ток электромагнита включения - 40А(коммутируется с помощью контактора), отключения - 2,5А.

17

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

KPV пишет:

имею опыт изготовления простых блоков управления для ВВ/TEL.

Мне у тавридовских сервисменов блок управления понравился: выпрямитель, два конденсатора и две кнопки.ВСЁ.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

18

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

SVG пишет:

Справедливо для варианта привода на постоянном опертоке.

Именно ВБЧЭ-10 только такие и есть, или нет?
"Выключатель ВБЧЭ-10 изготавливается со встроенным электромагнитным приводом и схемой управления на постоянном и переменном через выпрямительный блок токе." т.е. сам электромагнит всегда на постоянном токе.

KPV пишет:

И непонятно почему у  вакуумного выключателя такой большой ток управления.

Из паспорта: "*Предприятие проводит работу по снижению тока потребления электромагнитами управления. "  http://194.58.155.128/files/docs/33570/Rec_33570.PDF

KPV пишет:

имею опыт изготовления простых блоков управления для ВВ/TEL.


А какие емкости там использовали, ток замеряли?

19

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

csapkod пишет:

т.е. сам электромагнит всегда на постоянном токе.

csapkod пишет:

(коммутируется с помощью контактора)

Да, электромагниты одинаковые. Но контактора в приводе нет.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

20 (2014-02-16 11:07:29 отредактировано csapkod)

Re: Заставить ВУ/Тел 100/220-12 управлять ВБЧЭ 10-20

SVG пишет:

Да, электромагниты одинаковые. Но контактора в приводе нет.

буду знать. Значит контактор стоит снаружи до выпрямителя.
Сделали бы все универсальными, просто добавив диодные мосты перед электромагнитом включения и катушкой отключения.