Marishek пишет:Вот схема электроснабжения.
А это что, какой-то новый объект или реконструкция старого?
Вообще бы разрешение у картинки побольше сделать, а то еле видно мелкие цифры.
Marishek пишет:От какого тока отстраивать ТО на защитах 3,4,5? или отсечка в данном случае вообще не ставится?
По идее - от тока КЗ в конце КЛ, но почти наверняка здесь не пройдет - кабели короткие.
Можно, наверное, сделать 2 ступени МТЗ, 1ю согласовать с ТО нижестоящих присоединений по току и времени, вторую - с МТЗ тех же присоединений, по току и времени. Но опять же, это если пройдет.
Marishek пишет:Правильно ли я беру уставку по времени 0.3 с для защит 2,6,7,8 равной ступени селективности реле REF615?
Вам нужно согласовать МТЗ по времени (и по току) с уставкой автомата на вводе 0,4 кВ.
С другой стороны, защиты 2,6 наверное можно, если это критично, с вводом 0,4 кВ и не согласовывать (или согласовывать только по времени)- без разницы, что отрубится выключатель 6 кВ, что ввод 0,4 кВ - потребитель будет без электричества. АВР 0,4 кВ для присоединений 2,6, я так понимаю, нет? Тогда тем более, включаться на короткозамкнутые шины ему не грозит. Согласовывать нужно будет только с отходящими от шин 0,4 кВ, но, скорее всего, это условие будет некритичным и самозапуск окажется более жестким случаем.
Для присоединений 7,8 вообще-то желательно согласоваться с вводом 0,4 кВ, хотя бы по времени.
Marishek пишет:4. Правильно ли использовать Ксзп=1.2 если двигателей 6 кВ нет, а какой процент дв. на 0.4 кВ не удалось выяснить?
А кто потребители-то?
Вообще Шабад для каких-то таких малопонятных случаев рекомендует использовать Ксзап=4. Если считать, что потребитель - обобщенная нагрузка с Х*=0,35, то можно и Ксзап=1/0,35=2,85≈3. Но такое значение на самом деле возможно, только если питание идет от системы бесконечной мощности (с нулевым сопротивлением). Реально-то оно ненулевое, и если рассчитать самозапуск с учетом сопротивления системы и трансформаторов, то эквивалентный Ксзап окажется меньше 3, - будет, скажем 2 или даже 1,5... Надо ли это делать, или можно взять 3 и не париться? Все зависит от того, насколько хорошо у вас все проходит по чувствительности и согласуется между собой. Если ток срабатывания можно задрать вверх безо всяких последствий для чувствительности и селективности - почему бы и нет?
Marishek пишет:Согласование по времени тоже не знаю как выполнить, уставка на приёмном конце линии ТП-2 - ТП-1 2.5 с, если еще прибавить две ступени селективности получится 3.4 с, а на ПС tсз=1.7 с?
Не вижу 2.5 с, вижу только цифры 1.5 с.
Согласовывать защиту 4 по времени - крайне желательно, так что получаем 1,8 с на выключателе фидера, и 2,1 с на вводе 6 кВ. Если совсем плохо дело, то на выключателе ПС защиту можно не согласовывать со вводом (все равно одну и ту же линию рвут), но все равно меньше 2,1 с не выйдет, а если согласовывать - будет 2,4 с. А может, и больше, смотря что на ПС стоит.
Так что тут, походу, только переделывать уставки на ПС. Или допускать неселективность. Но это плохо.
Единственное, что мне непонятно - это нельзя ли как-то понизить уставку в 1,5 с?
Marishek пишет:. Как согласовать защиту 1 с защитой на ПС по току, если токи срабатывания в ремонтном и аварийном режимах получаются гораздо больше?
Вообще-то не защита 1 должна согласовываться с защитой на ПС, а наоборот, защита на ПС - с защитой 1, по току и времени. Если вы добавили в ходе каких-то реконструкций нагрузки в вашу схему, странно думать, что у вас прокатит старая уставка на ПС, если не прокатывает ваш ввод с защитой 1 со старыми уставками. Его уставки, видимо, придется пересчитывать. Уставку надо брать по режиму с максимумом тока. Тут главное желательно, чтобы вводной выключатель на этой ПС остался со старыми уставками. Но если нет... то его уставки придется тоже менять, или где-то делать защиты неселективными.