Тема: Выбор уставки МТЗ
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с логикой одного из условий выбора уставки срабатывания - условие согласования чувствтительности защит последующего и предыдущих элементов.
Т.е. если у меня на линии без отпаек стоит два выключателя по концам линии, то если у защиты рядом с нагрузкой уставка будет условно 100А, то на голове должна быть 1.1*100=110 А. Я ориентировочно предполагаю что это связано с погрешностью ТТ, когда при выборе уставок мы учитываем погрешность ТТ и измерительных органов в сторону увеличения коэффициентом надежности, равным ориентировочно 1.1, а погрешность по концам линиям может быть условно +10% и -10%. Однако мне это условие так мешает для обеспечения нужного коэффициента чувствительности, да и оно не понятно в принципе. Ведь две защиты работают с разными временами срабатывания. Покажите на пальцах конкретный случай с конкретно-условными значениями, чтобы стало все на места.
Плюс такой момент, у меня нижестоящие защиты без пуска по напряжению и есть мощная двигательная нагрузка и параметры срабатывания их соостветственно достаточно велики, и если я теперь на вводе применю МТЗ с пуском по напряжению, необходимо ли согласовывать по току данную защиту сзащитами нижестоящих элементов, МТЗ которых без пуска по напряжению. И если надо это делать, то неужели для обеспечения нужной чувствительности надо ставить дистанционную защиты?
Заранее спасибо

