cambric пишет:Контроль изоляции, по идее, должен быть в схеме питания ОБР.
Посмотрите выше, Андрей13 описал логику: КА должен быть либо ВКЛ, либо ОТКЛ. Одновременно 2 ВКЛ или ОТКЛ быть не может. Значит, где-то обрыв или КЗ. Вот вам и контроль цепей.
Контроль по состоянию двухпозиционного сигнала это понятно, это уже давно используется и в телемеханики и оперативной блокировке. Речь о плюсах ОБР на ЭКРА и в частности об удобстве контроля цепей. Если речь только о взятии с привода два контакта вместо одного, то так делают все производители и так написано в 236р, да и очевидно же. Если речь о контроля замыкания на землю, то другой вопрос.
Лично я считаю, что контроль замыкания на землю должен входить в систему питания ОБР, в котором должен производиться пофидерный или любой другой контроль, по пожеланиям заказчика. Цепи питания ОБР сегментировать, собственно и все.
PS
Я знаю есть разработки контроля замыкания на землю отдельных цепей сигнализации различными способами, например, по сопротивлению, в итоге получается с одного контакта 4 состояния - вкл, откл, обрыв, кз. Вот и возникает вопрос, нужно ли это все или двухпозиционного сигнала хватает в любом случае?