21

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

Как раз обратное чередование фаз и сделало 1 группу. Поменять фазы B и C местами значит сделать обратную последовательность, которая при переходе Y/D-11(11 - для прямой последовательности), поворачивает токи в противоположную сторону на 30 градусов, то есть создает первую группу. Этот трансформатор сфазирован с другим оборудованием по стороне НН?

22

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

tca пишет:

Как раз обратное чередование фаз и сделало 1 группу

я имею ввиду последнюю ВД

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

23 (2014-04-25 11:55:03 отредактировано tca)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

scorp пишет:

тута не понял,почему 1-0й группе.Угол между одноименными векторами отсчитывается по часовой стрелке

Группа соединения обмоток тр-ра считается по напряжению, а ТТ с низкой стороны вывернуты относительно ТТ с высокой стороны.

scorp пишет:

я имею ввиду последнюю ВД

Для терминала заведено всё правильно, а при подключении силового трансформатора могли перепутать фазы.

24

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

tca пишет:

Группа соединения обмоток тр-ра считается по напряжению

пятница:),клин!

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

25

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

не косяк ли это в прошивке терминала?В техподдержке возможно подскажут

Добавлено: 25-04-2014 13:01:21

tca пишет:

при подключении силового трансформатора могли перепутать фазы

если есть второй Тр-р сфазировать с ним

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

scorp пишет:

тута не понял,почему 1-0й группе

По векторной диаграмме: Вторичный вектор тока НН, повернутый на 180 градусов, образует с вектором тока ВН угол 150 градусов. Если это перевести к первичным токам, то получается 1 группа силового трансформатора (Без учета угловой компенсации в терминале. Об ней чуть дальше).
Теперь разберемся с трансформатором, который имеет 11 группу, если к нему подключили прямое чередование фаз. Но если подвели обратное чередование фаз то группа трансформатора получается 1 (Здесь могу ошибиться, поправьте, если не так). Т.е вектор НН должен отставать от вектор ВН на 30 градусов.
Подошла очередь угловой компенсации, которую выполняет терминал. Если в уставках выставлена 11 группа, то вектор вторичного тока НН терминал поворачивает на 30 градусов по часовой стрелке. При 1 группе тр-ра имеем вместо компенсации еще дополнительные 30 градусов, т.е. вектор ВН и НН должны разойтись на 60 градусов.
Здесь же имеем 30. Вопрос. Получается, что трансформатор 0 группы, что не может быть. Или у Вас с НН стороны собрана схема треугольника и компенсацию угла в терминале делать не надо.
Какая группа трансформатора выставлена на терминале?

profx19 пишет:

Чередование фаз обратное, но разве это имеет значение? По низкой то оно тоже обратное.

GRadFar пишет:

В результате обратного чередования на вход терминала приводите "виртуальную" группу 1.

В терминал безусловно необходимо подключать прямое чередование фаз. Иначе он будет считать весь ток нагрузки током I2 с всеми вытекающими от сюда последствиями.
На компенсацию углового сдвига обратное чередование фаз не сказывается, так как сравниваются одноименные фазы токов ВН и НН. (что и доказал проеденное изменение чередования).
Подводить к терминалу надо прямое чередование фаз.
А что делать, как исправить?
Подводим прямое чередование фаз на терминал.
Все ТТ (ВН и НН) собираем в схему «ЗВЕЗДА».
В терминал заводим 11 группу трансформатора.
И проверяем по нагрузкой.

27

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

tca пишет:

Как раз обратное чередование фаз и сделало 1 группу. Поменять фазы B и C местами значит сделать обратную последовательность, которая при переходе Y/D-11(11 - для прямой последовательности), поворачивает токи в противоположную сторону на 30 градусов, то есть создает первую группу.

По идее группа должна получаться 5-ая. Если менять В и С.
Еще и может быть, что токовые цепи не развернуты на 180 градусов.

28

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

rimsasha пишет:

По идее группа должна получаться 5-ая. Если менять В и С.

Вот это принципиальный вопрос. У меня при любой комбинации обратного чередования фаз на трансформатор из 11 группы переходит в 1_ю.

29 (2014-04-25 15:25:58 отредактировано rimsasha)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

удалено.

30 (2014-04-25 17:26:57 отредактировано GRadFar)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

11 группе по часовой стрелке это 150L

31

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

ShSF пишет:

Подошла очередь угловой компенсации, которую выполняет терминал. Если в уставках выставлена 11 группа, то вектор вторичного тока НН терминал поворачивает на 30 градусов по часовой стрелке. При 1 группе тр-ра имеем вместо компенсации еще дополнительные 30 градусов, т.е. вектор ВН и НН должны разойтись на 60 градусов.

Так поворачивает-то он ее при расчете, а не физически двигает фазу так, что на диаграмме отражается?, нет?
Имеем: 11 группа, вектор НН опережает вектор ВН на 30 градусов (30С). Программно смещаем вектор НН по часовой на 30 градусов вправо. Скомпенсированные вектора синфазны - профит.
Заводим ошибочно 1-ю, вектор НН ОТСТАЕТ от ВН на 30 градусов (30L). Программно смещаем вектор НН по часовой на 30 градусов вправо. Скомпенсированный вектор НН имеет угол 60L. ЧТД

32

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

при расчете,на диаграмме это не увидишь,судя по протоколу

Post's attachments

Протокол-наладки-ШЭ2607-041.doc 966 Кб, 33 скачиваний с 2014-04-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

33 (2014-04-25 19:50:56 отредактировано rimsasha)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68581/thumb/p18mcrr0e61hj357uqmq1tdrmpj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68581/thumb/p18mcrr0e61hj357uqmq1tdrmpj1.jpg

До этого нарисовал диаграмму токов, но подумал, что на ток не очень правильно ориентироваться. поэтому нарисовал диаграмму напряжений.
Вот что у меня получилось.
но скорее это 5-ая по отношению к сети.
В общем 1-ая группа получается, если перебирать треугольник в обратную сторону. Но трансформатор же никто не вскрывает и концы местами не меняет. Так что группа скорее всего так и остается 11-ая, по отношению к самому себе.
Значит где то не доворачивается угол 30 градусов либо уставками либо надо думать дальше.

34

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

То что это группа 1 надеюсь уже никто не сомневается...   
1. изменение группы путем изменения фаз А на С и С на А ВН и НН на входе в терминал изменит ли ситуацию? (Так сказать обмануть ЭКРу)
2. Есть ли возможность задать группу в терминале не 11, а 1? и не менять ничего.

Post's attachments

Рис.doc 48 Кб, 33 скачиваний с 2014-04-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

35 (2014-04-25 22:49:10 отредактировано retriever)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

rimsasha пишет:

Вот что у меня получилось.
но скорее это 5-ая по отношению к сети.

Если переставить местами фазы В и С, то
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68584/thumb/p18md6tp49fj4f591jsshep1d031.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68584/thumb/p18md6tp49fj4f591jsshep1d031.png
UPD: подредактировал картинку. чтобы стало яснее

36

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

#35,

Мне кажется на второй картинке в векторной диаграмме, надо изменить последовательность на обратную и все перевернется.

37 (2014-04-25 21:07:37 отредактировано retriever)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

rimsasha пишет:

надо изменить последовательность на обратную

Зачем переворачивать? Это ВД, которую видит терминал, если в него заведены "правильные" фазы.
Фактически получается, что трансформатор не теми зажимами в сеть включен, и у него в обмотках ЭДС повляется с углом, отличным от задуманного. И фазы напряжений и токов на вторичке тоже получаются "не теми". Что я и попытался изобразить.

Я вычитал в РУ ЭКРЫ, что если завести в терминал группу соединений ТТ  как треугольник, то он будет оперировать непосредственно фазными токами...
Может, есть смысл соединить ТТ в треугольник с 1 группой?
Правда, не могу сейчас сообразить, что терминал намеряет по I2.

38

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

retriever пишет:

Зачем переворачивать? Это ВД, которую видит терминал, если в него заведены "правильные" фазы.
Фактически получается, что трансформатор не теми зажимами в сеть включен, и у него в обмотках ЭДС повляется с углом, отличным от задуманного. И фазы напряжений и токов на вторичке тоже получаются "не теми". Что я и попытался изобразить.

Неее то что вы рисуете должно соответствоовать тому что есть. Обратите внимание в приложенной диаграмме с терминала так же обратная последовательность. А у вас из-за того что вы не развернули фазы вышла группа 1, а на самом деле это 11 с измененной фазировкой, что в конечном итоге приводит к тому что по отношению к нормальной сети группа 5-ая.  Или я  все же не понял, что вы пытаетесь показать и вашу мысль в этом направлении, но думаю так не верно. По идее если не туда крутит то 60 градусов, а тут 30. Скорее уставка, а может че то еще дополнительно навертели Default/smile=).

39 (2014-04-25 22:45:17 отредактировано retriever)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

rimsasha пишет:

Обратите внимание в приложенной диаграмме с терминала так же обратная последовательность

Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно пользоваться приведенными ВД, если загружены обе полуобмотки. Тогда токи разных полуобмоток суммировать надо векторно с учетом коэффициента трансформации... Предвижу мутные математически построения. Или пробовать грузить по одной полуобмотке...

rimsasha пишет:

А у вас из-за того что вы не развернули фазы вышла группа 1, а на самом деле это 11 с измененной фазировкой

Есть трансформатор. У него есть первичные обмотки: П1, П2, П3 и вторичные В1, В2, В3.
В1 надета на П1, В2 на П2, В3 на П3.
Обмотки П1, П2, П3 соединены в звезду, В1, В2, В3 - в треугольник.

Исходно, когда мы пишем, что трансформатор имеет 11 группу, то мы  к П1 подключаем фазу А, а к В1 - ac и т.д.
Напряжения на П1 и В1 совпадают по фазе, т.к. надеты на один стержень. Тогда вторичное напряжение ac синфазно с первичным А.

А тут мы поменяли B и С, тогда получилось, что к В1 подведено реально ab. Тогда вторичное напряжение ab стало синфазно с первичным А, а вторичное ac и первичное А уже разошлись на какой-то угол. Ну и все остальные, соответственно, тоже.

А в вашем рисунке проиллюстрирован лишь тот факт, что напряжения двух обмоток на одном стержне синфазны, т.е. "железно" трансформатор каким был, таким и остался ICQ/ab:). Просто поменяйте В и С местами для обоих сторон, и вы увидите ту же самую картинку, что и у меня в #35 (верхний рисунок), только перевернутую почему-то вверх ногами. У вас а отстает от А на 30°, и это означает именно что 11-ю группу, т.к. 12 часов - это фаза А звезды.

40 (2014-04-25 22:52:39 отредактировано arco)

Re: Ложная работа ДЗТ на ЭКРе

tca пишет:

Как раз обратное чередование фаз и сделало 1 группу.

В дополнение к сказанному tca по стороне ВН не собран треугольник токовых цепей. Поэтому по одноименным фазам остался фазный сдвиг 30⁰(150⁰).