Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

GRadFar пишет:

1) Чем лучше смотреть? Прософтом открыть не получается...
2) А на СВ защиты стоят? осциллограммы оттуда посмотреть не получится? Чтобы подтвердить или опровергнуть вариант 2 - встречные перетоки по разным фазам на СВ-2.

1) используем SFT2826 и FastView, могу отправить в личку архивч с программой
2) на СВ защита от ОЗЗ не стоит, только МТЗ, которая не отрабатывала, соответственно осциллограмм нет

22

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

Если я не ошибаюсь, токи однофазного у Вас подсчитаны без учета заземления нейтрали. При существующем режиме сети уставку можно смело поднимать в десятки раз (после расчетов, естествено).
А на пальцах получается следующее. Представьте, что при включенном секционнике СВ-1 у Вас на В-1 плохой контакт на фА. Тогда в основном ток этой фазы пойдет через В-2 и на обоих вводах Вы будете иметь несиметрию, о чем говорилось предыдущими ораторами.

23 (2014-05-26 10:57:22 отредактировано nik.ilim)

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

Да я поторопился рисовать. Согласен, коряво вышло Default/sad=(
Получается, что схему закольцевали включением СВ1. Линии и так были параллельны.

Набиев Данил пишет:

нагрузка по 880 А на В1 и 770 на В2 до включения СВ1

110 А разницы при параллельных линиях... почти мегаватт разницы.  Косяк. И тут переток попёр. А за 1 сек. генераторы могли не успеть выровнять переток.
А на генераторах что? Были аварийные сигналы? Или увеличение мощности?

24

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

Novik пишет:

Представьте, что при включенном секционнике СВ-1 у Вас на В-1 плохой контакт на фА. Тогда в основном ток этой фазы пойдет через В-2 и на обоих вводах Вы будете иметь несиметрию, о чем говорилось предыдущими ораторами.

Очень похоже, что это есть причина. Это подтверждается осциллограммой. До включения СВ 3Iо не было. 3Iо  появиться после включения СВ, скорее всего, из перераспределения токов и как следствие нарушения баланса.
И еще нужны сведения об уставках защит от ОЗЗ и какая функция защиты используется (50N, 50G, 67N, 67NC и т.д.)

25

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

Набиев Данил пишет:

могу отправить в личку архивч с программой

Буду премного благодарен.
Посмотрите фазировку ТТНП - что векторный калькулятор, что прсмотровщик дает расчетные 3и0 в противофазе измеренным.
Разный ток  при одном включенном СВ логичен - источники разные. С включенным вторым - явно перекос.

Добавлено: 2014-05-26 13:57:58

Набиев Данил пишет:

на СВ защита от ОЗЗ не стоит, только МТЗ, которая не отрабатывала, соответственно осциллограмм нет

По внешнему дискрету заставить записать можно?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

а только меня защита от ОЗЗ на вводе установленная смущает?))

27

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

nik.ilim пишет:

А на генераторах что? Были аварийные сигналы? Или увеличение мощности?

на генераторах как следствие отключения нагрузки превышение частоты генератора

Добавлено: 2014-05-26 18:09:03

fll пишет:

а только меня защита от ОЗЗ на вводе установленная смущает?))

смущает и нас. Институт, считавший уставки объяснил, что все так и должно быть

28 (2014-05-26 16:14:37 отредактировано Набиев Данил)

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

evdbor пишет:

Очень похоже, что это есть причина. Это подтверждается осциллограммой. До включения СВ 3Iо не было. 3Iо  появиться после включения СВ, скорее всего, из перераспределения токов и как следствие нарушения баланса.
И еще нужны сведения об уставках защит от ОЗЗ и какая функция защиты используется (50N, 50G, 67N, 67NC и т.д.)

ток небаланса будет зависеть от величины перетока?
уставка ЗОЗЗ на В1 и В2 50N/51N 2 А, 1 сек ненаправленная

29

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

GRadFar пишет:

Буду премного благодарен.

Напишите, пожалуйста личным сообщением адрес электронки

30

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

Набиев Данил пишет:

ок небаланса будет зависеть от величины перетока?

В данном случае не сосем так. Если бы небаланс возник из-за неудачного расположения кабеле в окне ТТНП или неравномерного распределения токов в в параллельных кабелях одной КЛ, то он был бы заметен до включения СВ. Небаланс возникает при  включении на параллельную работу двух кабельных линий, о чем говорилось в сообщении #22.

31

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

evdbor пишет:

В данном случае не сосем так. Если бы небаланс возник из-за неудачного расположения кабеле в окне ТТНП или неравномерного распределения токов в в параллельных кабелях одной КЛ, то он был бы заметен до включения СВ. Небаланс возникает при  включении на параллельную работу двух кабельных линий, о чем говорилось в сообщении #22.

то есть ток небаланса будет и от него не избавиться? проектом предусмотрено дальнейшее увеличение мощности (запуск еще двух турбин по 5,5 МВт)

32 (2014-05-27 07:25:29 отредактировано GRadFar)

Re: Вопрос по срабатыванию ЗОЗЗ

Набиев Данил пишет:

то есть ток небаланса будет и от него не избавиться?

1) Проверить переходные сопротивления на секционных выключателях, их ошиновке и связях с СШ.
2) Уставка 2А выглядит сомнительной даже в сети с изолированной нейтралью, а у Вас резистивное заземление нуля генераторов. Токи ОЗЗ будут весьма серьезные. Перепроверьте расчеты института, привлеките независимого специалиста или организацию. Проектные организации бывают разные...