1 (2014-05-29 01:32:59 отредактировано темон)

Тема: АПС (MiCOM P443)

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69732/thumb/p18p0bg0bokdq1uot1rsfrllmms1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69732/thumb/p18p0bg0bokdq1uot1rsfrllmms1.jpg Здравствуйте! Очередной вопрос у меня к релейщикам. На этот раз по MiCOM P443. Исходные данные: ВЛ 110 кВ, место установки основного ТН-110 (трехфазный ТН) – шины, на ВЛ установлен ШОН на фазе С. Какое сочетание фаз нужно выбрать для "напряжения используемого для АПС"? в бланках уставок варианты: AN, BN, CN, AB, BC, CA. По какому принципу выбирается? Я предполагал, что раз в цепи ШОН есть конденсатор, то ток ШОНа ф.С опережает напряжение С на 90 градусов и, следовательно, для "компенсации" тока ВЛ нужно выбрать напряжение СА. Но так ли это?

2

Re: АПС (MiCOM P443)

Все правильно, только наоборот. Напряжение фазы С перпендикулярно не СА, а АВ. Дополняющие фазы выбираются так же, как у контура подпитки ДЗ-2.
С P433 не общался, P143 основательно подзабыл. А вот ЭКРА с функцией АУВ взаимное вращение векторов выполняет программно, при наладке. Там вроде бы и уставки подобные не задаются - наладчики выполняют по месту.

3

Re: АПС (MiCOM P443)

темон пишет:

место установки основного ТН-110 (трехфазный ТН) – шины, на ВЛ установлен ШОН на фазе С.

в вашем случае нужно ставить уставку "вход АПС" - АВ.При включении линии под напряжение проверить в "Измерение"терминала величину угла между векторами

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: АПС (MiCOM P443)

Добрый день! Коллеги, а можете бланк уставок MiCOM P443 выслать на электронную почту vma91@yandex.ru, а то нигде не могу найти. Заранее спасибо!

5

Re: АПС (MiCOM P443)

см. вложение

Post's attachments

Р443_Setting.rar 458.12 Кб, 18 скачиваний с 2014-11-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: АПС (MiCOM P443)

Коллеги подскажите как подключается ШОН к данному терминалу?

7

Re: АПС (MiCOM P443)

MIB пишет:

как подключается ШОН к данному терминалу?

на какой фазе ШОН?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

8

Re: АПС (MiCOM P443)

Гипотетический ШОН. Просто с ШОН токовый выход, а терминалу надо 100 В. Вот и не понятно как согласовать.

9

Re: АПС (MiCOM P443)

MIB пишет:

терминалу надо 100 В

можно 80 В,но это минимум
здесь обсуждалось
http://rzia.ru/topic4328-podklyuchenie- … inalu.html

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: АПС (MiCOM P443)

там обсуждается подключение токового входа терминала к классическому ТН. У меня же обратная ситуация - подключение напряженческого входа терминала к токовому выходу ШОН

11

Re: АПС (MiCOM P443)

MIB пишет:

У меня же обратная ситуация

а что мешает снять падение напряжение с тех же 680 Ом

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

12

Re: АПС (MiCOM P443)

нет официальных рекомендаций. Да и нет уверенности, что ТОН сможет "продавить" высокоомную нагрузку.
А еще пишут - Рабочее напряжение на обмотках трансформаторов, В: 380/100. Про что это интересно? С него можно сразу 100 В снять?
http://www.zaochet.ru/product/res