Тема: Ложная (?) работа БМРЗ100
Включаю отходящую линию на тр-р. уставки I>>>65A 0.05c I>>5A 0.4c I> выведен время ускор 0,1с
происходит вкл откл на дисплее пишет Авт. ускор
пока вижу два пути 1. увеличить время ускорения до 0,4с
2. ввести блокировку второй ступени на время 0,4 сек
Может кто сталкивался с подобным? пишите буду пробовать.
Ускорение стоит заводское (не задано)
на какое время блокировать вторую ступень?
Сегодня опробовал оба варианта, оба работают.
Спасибо всем.