SVG пишет:А броня-то может заканчиваться ниже него и тогда не надо заземляющий проводник таскать через ТТНП.
А разве допустима такая разделка - до бублика? Номинальное напряжение бубликов 0,66 кВ. Именно потому, что предусматривается его установка "поверх" заземленной брони /экрана.
Косвенно: если бы можно было разделать кабель ниже бублика (ну или подвесить ТТ выше разделки), так бы и делали с незапамятных времен, и никто бы не заморачивался проблемами - как проложена косичка.
Помимо ошибок прокладки косички, распространен еще один дефект (у нас было массово): Кабель крепится выше бублика металлической скобой, которая заземляет броню и возвращай, не возвращай косичку - все едино. Выше бублика броня должна быть изолирована.
andro-z пишет:В таком случае если косичка была просунута в бублик то земля в сети была бы постоянно или не обязательно?
Не обязательно. А вот при появлении в земле всяких блуждающих (и не очень) токов - запросто. Скажем, когда в нарушение правил сварщики тянут одну жилу сварочного провода, в качестве второй используя землю. Часть этого сварочного тока ответвляясь проходит сквозь бублик - работает ТЗНП.
andro-z пишет:Могут ли переключения или колебания какие в сети, ложно показывать землю в сети?
Недавно был немало озадачен наличием I0 на ВЛ 110, нагруженной (как заявлялось) трансом Y/Д, звезда изолирована. При разборках выяснилось - печной трансформатор, НН которого на время "растопки" печи собрали в звезду.
Так что смотреть нужно режим нагрузки и источника.