Тема: Напряжение на отключившейся КВЛ
короткая, 33 км, КВЛ 500 кВ,реактированная(без выключ.реактора) на обратной стороне.
При кз на Ф.С,3-ф отключении от ступени ДЗ защиты кабеля с запетом ТАПВ,имеет такую
картинку "затухания"напряжений по фазам.
1.Что то подобное наблюдали?
2.Если подобная картинка с напряжением будет при отключении от защит, действующих на 3-ф
отключение,наверное ждать ТАПВ не стоит,учитывая что КОНЛ со стороны где реактора нет,контролирует не только
отсутствие U,но и отсутствие 3U0 и U2
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1000/71448/thumb/p18rh91nsm15u89o71p7o1n1p1hug1.jpg
ps длится все это примерно 5 сек