21

Re: Выдержка времени на возврат в токовых защитах

Andrey_13 пишет:

Топикстартер, а вы в техподдержку производителя обращались с этим вопросом?

Ответили так:
Выдержка времени на возврат используется нечасто, но может пригодиться, например, для согласования действий с другими устройствами защиты или предотвращения преждевременного включения линии в работу.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Выдержка времени на возврат в токовых защитах

Golemlego пишет:

Изучая терминалы РЗА зарубежных производителей столкнулся с зависимой и независимой от тока выдержкой времени на возврат.
Коллеги, кто знает для чего нужны эти выдержки и как они выбираются?

Эти выдержки нужны при использовании МП реле в "голове" сетей, защищаемых токовыми дисковыми реле старого типа (с IEC / IEEE характеристиками, известными как IDMT - Inverse time / Definite Minimum Time). Задание выдержки времени на возврат в реле, установленном в "голове" такой сети, позволяет как МП, так и дисковым реле оставаться на одной характеристике.

Так как в ваших сетях не наблюдается наличия реле типа CDG, PBO или ICM (по-прежнему десятки тысяч реле по всему миру), то для вас выдержка на возврат интереса не представляет. Ставьте мгновенную.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)